Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Як правильно ізолювати димохід в дерев'яному перекритті?

GNA

Рекомендовані повідомлення

Вітаю! Потрібна консультація щодо ізоляції димохода в деревяному перекриті. Димохід планувався під камін у вітальні, яким будемо користуватись не дуже часто, скоріше він там для інтер'єру. На схемі зобразив вигляд зверху. Перекриття буде наступним: до балок знизу прибивається дошка, на неї кладеться мінвата, чорнова підлога, чистова підлога ну і ще десь там буде пароізоляція. Як правильно ізолювати димохід від балок і "пирога" перекриття?1570568226_.thumb.jpg.1c989539d2f66cf3d403dc738ece9a41.jpg
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Як правильно ізолювати димохід від балок і

Делается т.н. распушка (утолщение кладки) дымохода.

От дыма/огня в трубе до незащищенных сгораемых конструкций не менее 38 см, до защищеных - 25 см.

1.jpg.af396b62028154b3ed2407bfc128b253.jpg

2.jpg.afe83fecc46e124af8e5eb59b80b021e.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Делается т.н. распушка (утолщение кладки) дымохода.

От дыма/огня в трубе до незащищенных сгораемых конструкций не менее 38 см, до защищеных - 25 см.

Справа в тому що распушку вже зробити неможливо, єдиний варіант це ізолювати димохід. Віддаль від димохода до балки близько 30 см. Ще не вказано на схемі, димохід поштукатурений. Можливо є інші способи ізолювання?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вітаю! Потрібна консультація щодо ізоляції димохода в деревяному перекриті. Димохід планувався під камін у вітальні, яким будемо користуватись не дуже часто, скоріше він там для інтер'єру. На схемі зобразив вигляд зверху. Перекриття буде наступним: до балок знизу прибивається дошка, на неї кладеться мінвата, чорнова підлога, чистова підлога ну і ще десь там буде пароізоляція. Як правильно ізолювати димохід від балок і "пирога" перекриття?[ATTACH]515477[/ATTACH]

 

Можете покопаться в фото здесь есть проходы деревянных перекрытий

kaminhouse.com.ua/flues

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 9 місяців потому...

День добрый.

дабы не плодить тем,

нужна консультация

есть дымоход, дом 2 этажа + холодный чердак

перекрытие м\у 1-м и 2-м плиты.

перекрытие м/у 2-м и чердаком балки

несколько ?

1? на 1 и 4 фото расстояние между дымоходом слева и справа около 40мм, возможно по периметру дымохода на высоту "балок" вставить:

"Изоляцию для камина силикат кальция Promasil 950-KS" или "Superisol" и к ним вплотную вату?

2? Как правильнее поступить в данном случае?

3? на 2 и 3 фото паробарьер, от дымохода не начнёт плавиться? (тем-ра ? думаю что не большая, поэтому и спрашиваю) есть ли смысл м/у паробарьером и дымоходом "Promasil 950-KS" или "Superisol"

DSCN7058.thumb.JPG.a2f3ff5a461a0595022527a05cad96d1.JPG

DSCN7069.thumb.JPG.42aae014a8aad65a511c1fe0963fadd6.JPG

DSCN7070.thumb.JPG.77279b1b583a78c0465f766039b9d2b2.JPG

DSCN7085.thumb.JPG.0a1a14542de723a5fa6e41020b8b0003.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар