Прикинул ваши стены, теплосопротивление на уровне 1,5-1,6 м2·К/Вт. Это с минватой. :D

Ракушняк брал по-среднему, между 0,3-0,8 т.е. 0,5. Воздушную прослойку не учитывал, потому как ХЗ чего там по факту.

Дом относительно холодный, нынешняя норма 3,3. Ессно не смертельно, т. к. потери через стены это всего лишь четверть от общих. Можно уделить больше внимания (денег :D) на утепление чердака и не пожадничать на утеплении оставшихся неутепленных стен. Минвата/пенопласт мин. 10см. С окнами решайте по месту. Ну и разобраться с возд. прослойкой, вплоть до того, что выбить по кирпичу в разных местах, для понимания чего там есть "мордально", (задули/не задули). Один хрен все будет закрываться ватой. :)

 

Сугубо моя ИМХА. :)

Поставить Висман на существующую систему, фильтр грубой очистки по умолчанию. С броварским котлом никогда не встречался, какая там конструкция в середине ничо не скажу. Деньги, планируемые на переделку системы лучше потратить на утепление дома. Тогда получится экономия, которую можно будет ощутить в дензнаках. :D :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, к сожалению увеличить слой ваты снаружи, уже не очень рентабельно, весь дом утеплен в 5 см, оштукатурен и окрашен. Реально ли утеплить изнутри ватой наружные стены и зашить гипсокартоном? Даст ли это желаемый эффект? Ранее читал, что утепление изнутри приведет к конденсату в помещении.

Следующим летом планирую утеплять пол.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Реально ли утеплить изнутри ватой наружные стены и зашить гипсокартоном?

Просто забудьте о такой затее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

задуть воздушку.

Лет 10 назад задували помоему пеноизолом.

Когда меняли окна на пластиковые, наблюдал в воздушке, что это заполнение не равномерное и не езде присутствует.

Посоветуйте, пожалуйста, как и чем теперь ее, всмысле воздушку можно заполнить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нашел вот-такой онлайн калькулятор

www.smartcalc.ru/

Согласно расчетов

1. Если предположить, что воздушка "пустая" имеем Сопротивление теплопередаче 1.91 (м²•˚С)/Вт

2. Если задуть, скажем пеноизолом или перлитом получаю значение Сопротивления теплопередаче: 2.74. Но здесь вижу, что точка росы находится внутри стены, это нормально? Не будет ли еще больше проблем в связи с таким утеплением?

315314577_.._R1_9117_10.201611_28_04.png.8def5a14a3029b23430c036414cf7533.png

1897783337_.._R2_7417_10.201611_19_15.png.cb05ef96bc7b9dabf4136a1acad16556.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Если предположить, что воздушка "пустая" имеем Сопротивление теплопередаче 1.91 (м²•˚С)/Вт

ХЗ как считают воздушную прослойку эти калькуляторы. :) Одно дело когда в ней воздух обездвижен, т.е. конвекция сведена к минимуму, тогда воздух выполняет роль утеплителя, и другой расклад когда в этой прослойке "гуляет ветер".

 

2. Если задуть, скажем пеноизолом или перлитом

При поклееной минвате и штукатурке на практике это нереально.

 

Добавлено через 8 минут

Дайте площадь дома и расход газа за отопительный сезон, по возможности откинув кубы на горячую воду.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно, теортически задувать сверху если вскрыть эту воздушку под крышей(шифер), под окнами можно делать дыры изнутри. Меня смущает эта точка россы, что будет если она внутри воздушки или силикатного кирпича.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...