Перепутана фаза и ноль

VLAD1978

Рекомендовані повідомлення

При отделке в квартире для подключения бойлера были заложены провода и поставлен автомат. Автомат поставили на ноль, фаза прямая. Все провода были заделаны в стенку. При обслуживании бойлера, обратил на это внимание и в квартирном щитке поменял группу проводов местами. Теперь в бойлере прерывается фаза, а ноль прямой. Но вот беда исчез свет в комнате (центральная люстра), хорошо хоть есть настенные светильники, они наверное соединены по другому-на другую группу. В комнате(центральная люстра) горит свет только тогда, когда выключается пробка, отвечающая за комнату. Посоветуйте как правильно исправить ситуацию, что-бы все горело и работало. Предлагают: - вернуть провода на месте и поставить еще один автомат на фазу, которая идет к бойлеру. Какие еще есть варианты?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При отделке в квартире для подключения бойлера были заложены провода и поставлен автомат. Автомат поставили на ноль, фаза прямая. Все провода были заделаны в стенку. При обслуживании бойлера, обратил на это внимание и в квартирном щитке поменял группу проводов местами. Теперь в бойлере прерывается фаза, а ноль прямой. Но вот беда исчез свет в комнате (центральная люстра), хорошо хоть есть настенные светильники, они наверное соединены по другому-на другую группу. В комнате(центральная люстра) горит свет только тогда, когда выключается пробка, отвечающая за комнату. Посоветуйте как правильно исправить ситуацию, что-бы все горело и работало. Предлагают: - вернуть провода на месте и поставить еще один автомат на фазу, которая идет к бойлеру. Какие еще есть варианты?

Влад здравствуйте:beer:

Честно говоря, понятно, но приблизительно. Объясните подробнее, ну или какое-то хоть подобие схемы, неплохо бы... мало-ли, что у вас накрутили там "суперэлектрики"?

Вероятно, от вашей линии к бойлеру, сделали параллель к освещению люстры, или взяли оттуда нейтраль.:fool:

 

Вам предлагают плохой вариант. Если вернуть назад провода, то ставить автомат двухполюсный, или дифавтомат. Ну или клеммник, в разрыв нейтрали, а на фазу автомат. Провода верните как было изначально. Не очень безопасно менять их местами, если вы ТОЧНО не уверены в том, что кто-то не "занулил" корпуса приборов!

Если есть РК от люстры и если есть доступ - можно там "пошаманить" и переподключить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Влад здравствуйте:beer:

Честно говоря, понятно, но приблизительно. Объясните подробнее, ну или какое-то хоть подобие схемы, неплохо бы... мало-ли, что у вас накрутили там "суперэлектрики"?

Вероятно, от вашей линии к бойлеру, сделали параллель к освещению люстры, или взяли оттуда нейтраль.:fool:

 

Вам предлагают плохой вариант. Если вернуть назад провода, то ставить автомат двухполюсный, или дифавтомат. Ну или клеммник, в разрыв нейтрали, а на фазу автомат. Провода верните как было изначально. Не очень безопасно менять их местами, если вы ТОЧНО не уверены в том, что кто-то не "занулил" корпуса приборов!

Если есть РК от люстры и если есть доступ - можно там "пошаманить" и переподключить.

 

Доступа к РК нет. Схему не нарисую, потому-что не уверен. Совета прошу по логике.

Да еще вспомнил:

- те провода, что идут на бойлер не одним куском, а сделаны на клеммах. К клемме, в принципе, доступ есть. Решит ли вопрос если на клеммах поменять провода местами, и подключить на щитке все как было?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доступа к РК нет. Схему не нарисую, потому-что не уверен. Совета прошу по логике.

Да еще вспомнил:

- те провода, что идут на бойлер не одним куском, а сделаны на клеммах. К клемме, в принципе, доступ есть. Решит ли вопрос если на клеммах поменять провода местами, и подключить на щитке все как было?

Вот вы думаете понятно тому, кто читает? "сделаны на клеммах" провода. Где сделаны? На каких клеммах? До, или после автомата?:D - серьезно. Не понятно.

 

По логике, я вам уже написал:

ставить автомат двухполюсный, или дифавтомат. Ну или клеммник, в разрыв нейтрали, а на фазу автомат. Провода верните как было изначально.

Почему вы просто не установили сейчас автомат в разрыв фазы? Зачем понадобилось менять местами провода? У вас что, цветовая маркировка отсутствует?

Вы поймите Влад, взял вот так какой-нибудь человек, поменял местами провода и во всех выключателях размыкается N вместо L...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот вы думаете понятно тому, кто читает? "сделаны на клеммах" провода. Где сделаны? На каких клеммах? До, или после автомата?:D - серьезно. Не понятно.

 

По логике, я вам уже написал:

 

Почему вы просто не установили сейчас автомат в разрыв фазы? Зачем понадобилось менять местами провода? У вас что, цветовая маркировка отсутствует?

Вы поймите Влад, взял вот так какой-нибудь человек, поменял местами провода и во всех выключателях размыкается N вместо L...

 

Извиняюсь за непонятное изъяснение, Соединительные клеммы для провода стоят до автомата - между РК и автоматом, Провод действительно одного цвета, Не поставил автомат в разрыв фазы, т,к, бойлер стоит на кухне под мойкой и можно его поставить только там, Основной автомат стоит в ванной- отключив один автомат в ванной, нужно идти в кухню и лезть под мойку - не очень удобно, Правда?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вероятно от перестановки на клеммах, толку будет столько-же , как и от предыдущей операции, если:

бойлер>РК>клеммы>автомат>что там у вас дальше...

и может быть толк, если бойлер>автомат>клеммы>РК>что там у вас дальше...

 

Но сделали вам классно, ПУЭ рыдает...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вероятно от перестановки на клеммах, толку будет столько-же , как и от предыдущей операции, если:

бойлер>РК>клеммы>автомат>что там у вас дальше...

и может быть толк, если бойлер>автомат>клеммы>РК>что там у вас дальше...

 

Но сделали вам классно, ПУЭ рыдает...

 

Мой вариант: бойлер>автомат>клеммы>РК>распределительный щиток.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставьте дифавтомат, тем более он там должен был изначально стоять.

Сделайте как положено. Бойлер - не совсем та вещь, с которой можно "абы працювало". С УЗО иногда можно выкрутиться висящим прямо на кабеле питания под бойлером - такие идут в защищенном корпусе.

qqq.jpg.b9992bcd0ea1639b81ed25294ba891e9.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пробуйте тогда

на клеммах поменять провода местами, и подключить на щитке все как было?