VLAD1978 Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 При отделке в квартире для подключения бойлера были заложены провода и поставлен автомат. Автомат поставили на ноль, фаза прямая. Все провода были заделаны в стенку. При обслуживании бойлера, обратил на это внимание и в квартирном щитке поменял группу проводов местами. Теперь в бойлере прерывается фаза, а ноль прямой. Но вот беда исчез свет в комнате (центральная люстра), хорошо хоть есть настенные светильники, они наверное соединены по другому-на другую группу. В комнате(центральная люстра) горит свет только тогда, когда выключается пробка, отвечающая за комнату. Посоветуйте как правильно исправить ситуацию, что-бы все горело и работало. Предлагают: - вернуть провода на месте и поставить еще один автомат на фазу, которая идет к бойлеру. Какие еще есть варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 При отделке в квартире для подключения бойлера были заложены провода и поставлен автомат. Автомат поставили на ноль, фаза прямая. Все провода были заделаны в стенку. При обслуживании бойлера, обратил на это внимание и в квартирном щитке поменял группу проводов местами. Теперь в бойлере прерывается фаза, а ноль прямой. Но вот беда исчез свет в комнате (центральная люстра), хорошо хоть есть настенные светильники, они наверное соединены по другому-на другую группу. В комнате(центральная люстра) горит свет только тогда, когда выключается пробка, отвечающая за комнату. Посоветуйте как правильно исправить ситуацию, что-бы все горело и работало. Предлагают: - вернуть провода на месте и поставить еще один автомат на фазу, которая идет к бойлеру. Какие еще есть варианты? Влад здравствуйте Честно говоря, понятно, но приблизительно. Объясните подробнее, ну или какое-то хоть подобие схемы, неплохо бы... мало-ли, что у вас накрутили там "суперэлектрики"? Вероятно, от вашей линии к бойлеру, сделали параллель к освещению люстры, или взяли оттуда нейтраль. Вам предлагают плохой вариант. Если вернуть назад провода, то ставить автомат двухполюсный, или дифавтомат. Ну или клеммник, в разрыв нейтрали, а на фазу автомат. Провода верните как было изначально. Не очень безопасно менять их местами, если вы ТОЧНО не уверены в том, что кто-то не "занулил" корпуса приборов! Если есть РК от люстры и если есть доступ - можно там "пошаманить" и переподключить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VLAD1978 Опубліковано: 17 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 Влад здравствуйте Честно говоря, понятно, но приблизительно. Объясните подробнее, ну или какое-то хоть подобие схемы, неплохо бы... мало-ли, что у вас накрутили там "суперэлектрики"? Вероятно, от вашей линии к бойлеру, сделали параллель к освещению люстры, или взяли оттуда нейтраль. Вам предлагают плохой вариант. Если вернуть назад провода, то ставить автомат двухполюсный, или дифавтомат. Ну или клеммник, в разрыв нейтрали, а на фазу автомат. Провода верните как было изначально. Не очень безопасно менять их местами, если вы ТОЧНО не уверены в том, что кто-то не "занулил" корпуса приборов! Если есть РК от люстры и если есть доступ - можно там "пошаманить" и переподключить. Доступа к РК нет. Схему не нарисую, потому-что не уверен. Совета прошу по логике. Да еще вспомнил: - те провода, что идут на бойлер не одним куском, а сделаны на клеммах. К клемме, в принципе, доступ есть. Решит ли вопрос если на клеммах поменять провода местами, и подключить на щитке все как было? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 Доступа к РК нет. Схему не нарисую, потому-что не уверен. Совета прошу по логике. Да еще вспомнил: - те провода, что идут на бойлер не одним куском, а сделаны на клеммах. К клемме, в принципе, доступ есть. Решит ли вопрос если на клеммах поменять провода местами, и подключить на щитке все как было? Вот вы думаете понятно тому, кто читает? "сделаны на клеммах" провода. Где сделаны? На каких клеммах? До, или после автомата?:D - серьезно. Не понятно. По логике, я вам уже написал: ставить автомат двухполюсный, или дифавтомат. Ну или клеммник, в разрыв нейтрали, а на фазу автомат. Провода верните как было изначально. Почему вы просто не установили сейчас автомат в разрыв фазы? Зачем понадобилось менять местами провода? У вас что, цветовая маркировка отсутствует? Вы поймите Влад, взял вот так какой-нибудь человек, поменял местами провода и во всех выключателях размыкается N вместо L... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VLAD1978 Опубліковано: 17 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 Вот вы думаете понятно тому, кто читает? "сделаны на клеммах" провода. Где сделаны? На каких клеммах? До, или после автомата?:D - серьезно. Не понятно. По логике, я вам уже написал: Почему вы просто не установили сейчас автомат в разрыв фазы? Зачем понадобилось менять местами провода? У вас что, цветовая маркировка отсутствует? Вы поймите Влад, взял вот так какой-нибудь человек, поменял местами провода и во всех выключателях размыкается N вместо L... Извиняюсь за непонятное изъяснение, Соединительные клеммы для провода стоят до автомата - между РК и автоматом, Провод действительно одного цвета, Не поставил автомат в разрыв фазы, т,к, бойлер стоит на кухне под мойкой и можно его поставить только там, Основной автомат стоит в ванной- отключив один автомат в ванной, нужно идти в кухню и лезть под мойку - не очень удобно, Правда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 Вероятно от перестановки на клеммах, толку будет столько-же , как и от предыдущей операции, если: бойлер>РК>клеммы>автомат>что там у вас дальше... и может быть толк, если бойлер>автомат>клеммы>РК>что там у вас дальше... Но сделали вам классно, ПУЭ рыдает... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VLAD1978 Опубліковано: 18 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2016 Вероятно от перестановки на клеммах, толку будет столько-же , как и от предыдущей операции, если: бойлер>РК>клеммы>автомат>что там у вас дальше... и может быть толк, если бойлер>автомат>клеммы>РК>что там у вас дальше... Но сделали вам классно, ПУЭ рыдает... Мой вариант: бойлер>автомат>клеммы>РК>распределительный щиток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JFK Опубліковано: 18 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2016 Поставьте дифавтомат, тем более он там должен был изначально стоять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 18 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2016 Поставьте дифавтомат, тем более он там должен был изначально стоять. Сделайте как положено. Бойлер - не совсем та вещь, с которой можно "абы працювало". С УЗО иногда можно выкрутиться висящим прямо на кабеле питания под бойлером - такие идут в защищенном корпусе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 18 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2016 Пробуйте тогда на клеммах поменять провода местами, и подключить на щитке все как было? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...