Двухходовой термоклапан

balola

Рекомендовані повідомлення

Подскажите, существуют ли двухходовые термостатические клапаны с выносным датчиком, которые УВЕЛИЧИВАЮТ проход при ПОВЫШЕНИИ температуры на датчике?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, существуют ли двухходовые термостатические клапаны с выносным датчиком, которые УВЕЛИЧИВАЮТ проход при ПОВЫШЕНИИ температуры на датчике?[/QUOT

 

Это клапаны для защиты котлов от перегрева, например AFRISO VST 100

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, существуют ли двухходовые термостатические клапаны с выносным датчиком, которые УВЕЛИЧИВАЮТ проход при ПОВЫШЕНИИ температуры на датчике?[/QUOT

 

Это клапаны для защиты котлов от перегрева, например AFRISO VST 100

 

Вы не внимательно прочитали требования.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Увы, они призваны, чтобы проток зажимать. А для каких целей нужно? Просто интересно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спрашиваю не из любопытства. Был ТП с электрокотлом без узла подмеса. Сейчас работает ТТК. Необходимо организовать подмес. Хотелось бы "малой кровью". Вместо шарового крана №1 поставить искомый двухходовой с выносным датчиком.

1221390336_0_bmp.jpg.5cb9a5e581c616e97d587e5f37a63cca.jpg

IMG_6426.thumb.JPG.8b09f0d06433f4b64f5bb004f1eef49c.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спрашиваю не из любопытства. Был ТП с электрокотлом без узла подмеса. Сейчас работает ТТК. Необходимо организовать подмес. Хотелось бы "малой кровью". Вместо шарового крана №1 поставить искомый двухходовой с выносным датчиком.

 

Таких клапанов прямого действия не встречал.

Ну а вообще такую логику работы можно сделать с помощью електротермического привода,но лучше это не городить а лучше нарисуйте полную схему котлов и системы отопления,тогда и будет ясно что и куда поставить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так понял, таких клапанов не существует. Жаль.

 

Используйте байпасный выход трехходовика, он работает по нужному Вам алгоритму. Только имеет нулевое положение - при какой-то минимальной температуре он будет наглухо закрыт.

 

Гуглите Herz Calis TS-RD

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

murava, правильно ли я понимаю место установки Herz Calis TS-RD ?

 

А у ТТ котла есть свой насос или нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Interso, Насос в системе один. Все как на схемке. Не нарисованы РБ, воздухоотводчики, предохранительный клапан.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Interso, Насос в системе один. Все как на схемке. Не нарисованы РБ, воздухоотводчики, предохранительный клапан.

 

Всё понятно.

По вашей схеме.

1.Для того чтобы была циркуляция в контуре ТТ, нада что бы верхний кран на Электро котле был закрыт!

2.Если трёхходовой клапан при достижении определённой температуры закроется, то в контуре ТТ котла не будет ни какой циркуляции,что очень хреново и неизвестно чем может закончится.

3.Эту схему нада строить по другому что бы в ТТ котле была всегда циркуляция, хоть принудительная хоть естественная.

 

P.S. Я бы сделал как на рисунке.

706962959_-.thumb.jpg.464259501cb571b911bfa4958d7d1471.jpg

Змінено користувачем Interso
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Interso, т.е. в какой-то момент весь поток может пойти через байпас. Поэтому и искал двухходовой. С ним это быпо бы невозможно. А вариант с ТА к сожалению не реализуем в связи с отсутствием места.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Interso, т.е. в какой-то момент весь поток может пойти через байпас. Поэтому и искал двухходовой. С ним это быпо бы невозможно. А вариант с ТА к сожалению не реализуем в связи с отсутствием места.

 

А иначе вам ни как не решить эту задачу безопастно не с двухходовым ни с трёхходовым не получится.

В качестве ТА вы можете сварить из нескольких газовых балонов буферную ёмкость,она будет выступать в роли разделителя потоков и таким образом в контуре ТТ котла всегда будет циркуляция.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Interso, с подключением батарей и косвенника на втором этаже (все руки не доходят) эти риски, я так понимаю, отпадут. Да и ТТ котел (котел для "дровоскептиков" в теме ТТ котлы) делался для работы без ТА и вроде бы пока с задачей справляется.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Interso, с подключением батарей и косвенника на втором этаже (все руки не доходят) эти риски, я так понимаю, отпадут.

 

Ну вот вы раскрыли полную схему, в таком случае может быть риски и отпадут, но в любом случае вам нужны ещё насосы на контур радиатороа и косвенник либо использовать трёхходовик для переключения на эти потребители.

 

Да и ТТ котел (котел для "дровоскептиков" в теме ТТ котлы) делался для работы без ТА и вроде бы пока с задачей справляется.

У меня тоже справлялся без ТА, но потом всё таки сварил небольшую ёмкость с балонов и система стала работать намного лучше.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах