ТТ котел и система теплого пола

Fisherman88

Рекомендовані повідомлення

Как обстоит дело с излишками тепла?

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3649548&postcount=38

 

Немного не понял. Понимаю что это вы не мне, но все же. Я почему то склонен больше к системе с ТА. Просто переживал что все это не поместится у меня. Я так понял что в моем случае все будет выглядеть точно также? Только вместо гидрострелки будет ТА?. Что кстати скажете по поводк бочки 500л. Сильно мало? Но раельно больше не впихнуть

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я почему то склонен больше к системе с ТА.

Верной дорогой идете товарищи. :D

Что кстати скажете по поводк бочки 500л. Сильно мало? Но раельно больше не впихнуть

Шо маэмо - то маэмо.

Не смертельно. В сильные холода будете протапливать два раза, делов то.

Скока там той зимы. :D

Бочка 0,5 м3 - котел прим. 20 кВт.

На заметку - ежли котел заточен под уголь, то следует помнить, что на дровах, даж самых хороших и сухих, его мощность можно смело множить на 0.7.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо огромное. Очень помогли в понимании. Термостат на стрелке управляет насосом? Единственное не могу понять как контролируется температура в котле. Термоклапан есбе пускает в стрелку 63град. На термостате я так понимаю вы выставили так чтоб при увиличении температуры в стрелке выше 50 он отключал насос отопления.верно? Но котел то продолжает нагревать? Он не закипает разве? Расширительный бак есть у вас?. Вам достаточно что в бойлер идет теплоноситель 50град?

 

- "Термостат на стрелке управляет насосом?" - да, это часть системы управления насосом бойлера косвенного нагрева, в самом бойлере есть еще один термостат, штатный бойлера, они включены в схему последовательно. Насос при таком подключении включается когда на гидрострелке температура выше 65 градусов и в бойлере вода холоднее 60 градусов. Если в бойлере вода достигла температуры 60 градусов, то насос отключается, если упала температура на гидрострелке ниже 65 градусов - также насос отключается, чтобы не высасывать тепло из бойлера назад в гидрострелку.

- " Единственное не могу понять как контролируется температура в котле." - у котла своя автоматика и турбина, температура в котле держится в пределах 76-79 градусов, турбина включается при температуре в котле 66 градусов. Поставил так с самом начале и все устраивает

- "На термостате я так понимаю вы выставили так чтоб при увиличении температуры в стрелке выше 50 он отключал насос отопления.верно?" - нет. Насосы, т.е. насос прокачки теплоносителя через котел и насос прокачки теплоносителя через гидрострелку в систему в дом контролируются и включаются по команде автоматики котла при достижении температуры воды 55 градусов. Накладной оранжевый термостат на гидрострелке для бойлера косвенного нагрева, см. выше.

Котел не закипает... почему? А ХЗ... Ж-) Расширительный бак есть, на фото видно

 

 

1577084806_0060.thumb.jpg.7dca643a61881566f04578acfa40b266.jpg

 

 

512004523_0061.thumb.jpg.fc66eff391407c2bf44f9d19b8c52935.jpg

 

 

Как обстоит дело с излишками тепла?

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3649548&postcount=38

 

Да как бы нет излишков тепла... Топлю один раз в день утром перед работой. Да, немного жарко в доме... но у меня потому и стоит гидрострелка, что от неё будет еще запитана баня... трубы уже проложены, батареи куплены, в ближайшем времени будем делать разводку по бане. Трубы на баню видны на фото за котлом около дымохода, белый металлопласт. Я могу принять, что в такой системе как у меня есть снижение КПД всей системы за счет периодичной топки. Т.к. в конце, когда дрова прогорели и температура с котле понижается, трехходовой клапан обратки котла пережимает подачу теплоносителя и дрова догорают в трубу. Если бы топилось постоянно, этих потерь не было бы... ну и хрен с ними, идеального нет ничего. Как один из вариантов сглаживания этого негативного эффекта рассматриваю замену вставки в трехходовом клапане обратки котла на вставку с температурой 45-55 градусов. Много ли это даст? Можно вообще убрать трехходовой клапан, температура в котле тогда можно регулировать при помощи автоматики котла по температуре включения насосов... наверное самый простой и дешевый вариант... Можно убрать гидрострелку и поставить просто коллектор... но там играться с трубами надо...

Змінено користувачем SergeUA
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел не закипает... почему? А ХЗ...

Это пока все уплотнители на дверках новые. :D

 

Вырубать все насосы пробовали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это пока все уплотнители на дверках новые. :D

 

Вырубать все насосы пробовали?

 

А что с уплотнителями? Просядут и будет подсос воздуха? Уплотнитель - асбестовая веревка... вроде... Да это вообще не проблема, котел нашего местного производства, хозяина производства знаю лично, проблем никаких... пока :) Но там конструкция котла такова, что уплотнения дверок особой роли не играют... есть отдельные регуляторы подачи первичного и вторичного воздуха... вот они открыты.

 

Не, вырубать насосы не пробовал :o я наоборот, УПС и аккумы поставил :D

 

Я бы очень хотел поставить буферную емкость... но через жопу поставил сам котел, не рационально использовал пространство котельной... разве что сделать еще одну пристройку сбоку и там бочку воткнуть... но так возиться не хочется...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что с уплотнителями? Просядут и будет подсос воздуха?

Все современные ТТ-котлы практически герметичные (по топке). Выкл. турбины или закрытие поддувала (на цепочке) позволяет довольно таки неплохо контролировать горение. При появлении паразитного подсоса ни электроника, ни термостат не смогут препятствовать "свободному" полету.

Нулячий котел тяжело загнать в аварию, нужно чуть отпустить дверку на поддувале. :D

 

Не, вырубать насосы не пробовал :o я наоборот, УПС и аккумы поставил :D

Попробуйте. :)

УПСы, аккумы - это хорошо. Но сам насос может заклинить или сгореть, УПС в неподходящий момент может отказаться работать и т.д.

Эт я все к тому, что систему аварийного охлаждения лучше доточить. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все современные ТТ-котлы практически герметичные (по топке). Выкл. турбины или закрытие поддувала (на цепочке) позволяет довольно таки неплохо контролировать горение. При появлении паразитного подсоса ни электроника, ни термостат не смогут препятствовать "свободному" полету.

Нулячий котел тяжело загнать в аварию, нужно чуть отпустить дверку на поддувале. :D :

Это не про котлы Зибарт! У него топка сто пудов не герметична, просто я этим интересовался у производителя... он вообще немного чудной котел, но работает не плохо :) Это пиролизник футерованый кирпичом... он без турбины держит температуру, турбина включается, когда в топке уже один притухший уголь

При полностью открытых регуляторах подачи первичного и вторичного воздуха котел выдает 83 градуса... больше не видел. Как и за счет чего ХЗ...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эт я все к тому, что систему аварийного охлаждения лучше доточить. :beer:

 

Можно подробнее плиз. В случае с ТА тоже это нужно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все современные ТТ-котлы практически герметичные (по топке). Выкл. турбины или закрытие поддувала (на цепочке) позволяет довольно таки неплохо контролировать горение. При появлении паразитного подсоса ни электроника, ни термостат не смогут препятствовать "свободному" полету.

Нулячий котел тяжело загнать в аварию, нужно чуть отпустить дверку на поддувале. :D

 

 

Попробуйте. :)

УПСы, аккумы - это хорошо. Но сам насос может заклинить или сгореть, УПС в неподходящий момент может отказаться работать и т.д.

Эт я все к тому, что систему аварийного охлаждения лучше доточить. :beer:

 

У знакомого в этом году заклинило насос на 100 кВт котле (в теплице). Как итог помимо короткого замыкания и пожара от насоса, еще и овальный котел. Хорошо хоть герметичный остался

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

. В случае с ТА тоже это нужно?

бочка оч. хорошая подушка безопасности.

Но огнетушитель в котельной должен быть по умолчанию.

Хорошо хоть герметичный остался

Хорошо, что гостиница цела. :D

Змінено користувачем SON
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что скажете о этом "звере" для внедрения в вышеизложенную системму? Бак скорее всего будет swag 500литров.

stropuva.in.ua/tverdotoplivnye-kotly/stropuva-s20-p

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Cтропуву позиционируют как котел длительного горения. Долго гореть и долго давать тепло - разные вещи.

Стропуву никогда ставить, тем более юзать, не доводилось, но внутренняя чуйка подсказывает, шо Стропува не совсем феншуй, акромя "сладкой" цены. С таким же успехом можно загнать любой ТТ-шник в режим тления. В Стропуве одна обвязка по ипанутой схеме наводит на грустные мысли, и судя по отзывам, кроме как тлеть, этот котел на большее не способен. :D

Если не особо стеснены в средствах и не совсем охота купить "гаражного" исполнения, гуглите - Buderus, Протерм, Defro, METAL-FACH, Альтеп.

Наприм. altep.ua/produkciya/kotel-kt-1en-15-45-kvt/ за те же деньги, что и Стропува.

Гефесты (г.Ровно) делают по цене многих, подкупают реально здоровенной топкой, но чес. говоря от них какой-то неприятный осадок, перемудрили они с теплообменником однако. :)

 

Все вышесказанное ИМХО. :beer:

Змінено користувачем SON
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

459d342ef6e7.jpg

Правильно ли я прикинул схемку?. На термоголовке после емкости задаю 45 град. Эта температура идет и в радиаторы и в т.п. Стяжку над трубой могу сделать такую, какая потребуется. Обвязка будет медью. Забыл нарисовать насосик. Полагаю он должен стоять между баком и коллектором на обратке. Но что то вроде как то маловато ништяков кажется. Поправте плиз если что. Прикинул кол-во воды в системе. Порядка 35 литров вышло. Это в коллекторе ,радиаторах и т.п. Так что полагаю бака на 500 л вроде как должно хватить.

Бак стоит брать кстати с теплообменником или без?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно ли я прикинул схемку?.

Все украдено (придумано) до нас. :D

с.doc

Развязываются руки по управлению, т. е. чего хочу, то и грею. Либо ТП, либо радиаторы, либо усё разом. Либо вообще дом не топлю - грею бочку. :D

Тока косвенник из схемы выкиньте. Подмес на радиаторный контур тоже можно исключить, ежли конечно трубы не ППР. :)

Бак стоит брать кстати с теплообменником или без?

Не знаю, чего у Вас планируется по ГВС. Возможно лучше переплатить за бойлер косвенного нагрева с доп. змеевиком. К нему со временем можно прикрутить "солнце". Летом очень даже ничего, зимой толку нет. По крайней мере в моей климатической зоне.

Что котельная маленькая я помню. :) :beer: