maxim37 Опубліковано: 19 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 Здравствуйте, то что есть, группы потребителей, сечения, нагрузки: То что думаю (нет ли ошибок?), но на 36 мест по моему не влезет немного Что отсюда можно выкинуть и оптимизировать? Может вводной выключатель убрать? По номиналам дифавтоматов и реле толком пока не думал, вот в соседней теме Зубр советуют Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 19 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 на бойлер и 1,5 мм2 хватит. Если без запаса на будущее. Добавлено через 4 минуты если 10 кВт три фазы, то трехполюсного автомата на 16 А достаточно. провод про запас да, сечением 6 -10 квадартов не помешает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 19 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 на бойлер и 1,5 мм2 хватит. Если без запаса на будущее. Не надо мелочиться , - хватит /нехватит , стандартные 2.5 мм2 на розетку бойлера как положено . Добавлено через 1 минуту Лучше на кухню четвёрку бросить , а не 2.5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 19 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 хотя если вводный на 40 А уже установлен, не вами, то может 10 кВт на каждую фазу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 19 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 ЗЫ а чё там делают 9 розеток на кухне , если это - "(кроме плиты и стирки)" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxim37 Опубліковано: 19 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 Ребят, спасибо за ответ, верхний рисунок, это то что уже сделал, проводку прокладывал, когда бойлера еще не было, и заложил 4 квадрата 10 кВт это в договоре Киевэнерго, а этажный стоит С40, мало ли что там Киевэнерго, может мне зимой холодно будет) Больше интересует нет ли каких то глюков в автоматах по второму рисунку Добавлено через 3 минуты ЗЫ а чё там делают 9 розеток на кухне , если это - "(кроме плиты и стирки)" ? 2 - вентиляция подсветка вытяжка, 6 кухонные приборы, чайник, микроволновка и т.д., 1 холодильник, уже так есть, сделано и т.д., может кто то захочет с планшетом на кухне посидеть или типа того, или ТВ добавится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 19 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 дифавтомат с током утечки 100 мА поставить можно, но вряд ли он нужен. дифавтомат на линии 1,5 квадрата можно на 10 А взять, чтобы при ротации не слишком маленький номинал был. 10 - 8 розеток хотите шлейфовать от одной линии? Добавлено через 6 минут с той нагрузкой, что вижу, вам одной фазы скорее всего хватит. Может имеет смысл переключатель фаз ставить novatek-electro.com/ua/produktsiya/peremikachi-faz/elektronnij-peremikach-faz-pef-319.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxim37 Опубліковано: 19 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 Розетки скорее гибридно, в подрозетниках есть места соединений, пресс и сварка, эм... чтоб наверняка. А на ПК есть шлейфом, два блока подрозетников по 4 шт. там розеток нужно много, а нагрузки ну реально 500 Вт: монитор, ПК, зарядки, колонки, настольная лампа. Спасибо за идею, я почитаю про это устройство, но оно совсем мне не знакомо и как работает и какие преимущества дает? Сейчас действительно все висит на одной фазе, времянка, автоматы от застройщика Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 19 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 Спасибо за идею, я почитаю про это устройство, но оно совсем мне не знакомо и как работает и какие преимущества дает? на входе устройства три фазы, на выходе та, которая соответствует заданному диапазону напряжения. Но напрямую может коммутировать нагрузку не более 30 А. шо-то меня паяльник на фто смущает. Это все же сварка, не пайка? И гильзы ГМЛ, а не наконечники НВШ? а шины внизу шкафа - фазные что ли? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serj2s Опубліковано: 19 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 а зачем вам столько дифавтоматов, поставите на каждую фазу по одному на 30мА, а дальше уже просто автоматы, и места больше будет, да и розетку в ванной можно смело объединить со стиралкой к примеру. да и свет с ИБП и слаботочкой на один автомат повесить ПС при таких характеристиках ваш щиток перевалит за четырехзначное число 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 19 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 пресс это нужно было медно луженные гильзы взять, а не тонкостенные трубчастые наконечники для опрессовки. Толку с такого соединения совсем нет для Ваших моножильных проводов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 19 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 коли є зварка навіщо опресовка .. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 19 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 Не хочу ни в коей мере никого обидеть. Просто глядя на фото вспомнилась хохма - "Береженого Бог бережет!!!" - сказала монашка одевая презерватив на огурец. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxim37 Опубліковано: 19 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 (змінено) это нужно было медно луженные гильзы взять, а не тонкостенные трубчастые наконечники для опрессовки. Толку с такого соединения совсем нет для Ваших моножильных проводов. Они и есть медно луженные Добавлено через 2 минуты Не хочу ни в коей мере никого обидеть. Просто глядя на фото вспомнилась хохма - "Береженого Бог бережет!!!" - сказала монашка одевая презерватив на огурец. А Вы уважаемые электрики разберитесь сначала какое соединение лучше) А то устроили холивары в интернетах, тому окисление не нравится, тому еще что то, к тому же за гильзу удобно массу цеплять, мне быстрее пару соединений опрессовать и сварить чем перечитать все) Просто чтоб спать спокойно. Добавлено через 6 минут а зачем вам столько дифавтоматов, поставите на каждую фазу по одному на 30мА, а дальше уже просто автоматы, и места больше будет, да и розетку в ванной можно смело объединить со стиралкой к примеру. да и свет с ИБП и слаботочкой на один автомат повесить ПС при таких характеристиках ваш щиток перевалит за четырехзначное число Спасибо, дельный совет, совсем не подумал что можно одним обойтись. Добавлено через 5 минут на входе устройства три фазы, на выходе та, которая соответствует заданному диапазону напряжения. Но напрямую может коммутировать нагрузку не более 30 А. шо-то меня паяльник на фто смущает. Это все же сварка, не пайка? И гильзы ГМЛ, а не наконечники НВШ? а шины внизу шкафа - фазные что ли? Сварка сварка, 35-50 А вроде варил, не помню, графитом, гильзы ГВЛ В щитке думаю все сделать многожильным с НВШ, надо было многожилу и для розеток брать, гораздо удобнее было бы чем позасовывать моножилу, покрайней мере, в мои подрозетники Спасибо за информацию перерисую, подумаю Змінено 20 квітня 2017 користувачем maxim37 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 А чем Вы их опрессовывали? Форма опрессовки интересная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxim37 Опубліковано: 20 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 Переделал Так по моему лучше, спасибо за советы На одну фазу решил все не цеплять, все же зимой может обогреватель подключится Такие вопросы: 1. ничего если заменю дифавтомат на УЗО на группе "коридор, гостиная, комната" по сути выключатель в дифавтомате просто дублирует автоматы, а УЗО одно АВВ у меня уже есть, хотелось бы оставить. 2. Это реле норм? www.ds-electronics.com.ua/prod/zubr/mnogofunkcional_noe_rele/zubr_mf32/ Было бы неплохо если бы оно показывало мощность и ток на группе, ну так, ради интереса 3. Ничего что электроплита без дифавтомата? У меня есть трехфазный дифавтомат от застройщика IEK АД 14 С32 300 мА но он аж на 7 мест, может его можно вместо самого первого автомата поставить? суть та же вроде, включать отключать электричество им, хуже не будет же Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 Они и есть медно луженные Добавлено через 2 минуты А Вы уважаемые электрики разберитесь сначала какое соединение лучше) А то устроили холивары в интернетах, тому окисление не нравится, тому еще что то, к тому же за гильзу удобно массу цеплять, мне быстрее пару соединений опрессовать и сварить чем перечитать все) Просто чтоб спать спокойно. Добавлено через 6 минут Спасибо, дельный совет, совсем не подумал что можно одним обойтись. Добавлено через 5 минут Сварка сварка, 35-50 А вроде варил, не помню, графитом, гильзы ГВЛ В щитке думаю все сделать многожильным с НВШ, надо было многожилу и для розеток брать, гораздо удобнее было бы чем позасовывать моножилу, покрайней мере, в мои подрозетники Спасибо за информацию перерисую, подумаю ПВС чи ШВВП ... неможна /неварто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 Это реле норм? www.ds-electronics.com.ua/pro...ele/zubr_mf32/ не видел такое, так понимаю, отличается от обычного ЗУБРа наличием ограничителя мощности. Но номинал больше нужно брать, если 40 А автомат на входе. Добавлено через 1 минуту ничего если заменю дифавтомат на УЗО на группе "коридор, гостиная, комната" по сути выключатель в дифавтомате просто дублирует автоматы, а УЗО одно АВВ у меня уже есть, хотелось бы оставить. ничего, при защите автоматом, соображения по номиналу автомата тут drotokrut.blogspot.com/2017/04/blog-post_18.html Добавлено через 6 минут Ничего что электроплита без дифавтомата? У меня есть трехфазный дифавтомат от застройщика IEK АД 14 С32 300 мА 300 мА - многовато для защиты от прямого прикосновения, годится для защиты от косвенного прикосновения и в качестве противопожарного. Лучше одно общее на 30 мА. Добавлено через 2 минуты Переделал по схеме УЗО не защищено автоматом нужного номинала. И вы решили 32 А на вход ставить, 40 А передумали? Добавлено через 1 минуту два ЗУБРА из трех тоже не защищены автоматами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxim37 Опубліковано: 21 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2017 (змінено) Спасибо! Понял где ошибся, а так? Единственное, не будет ли масло масляное с 3-мя УЗО на группы? и еще одним такого же номинала на входе? Там наверно надо тип S 100 мА, но нужна ли мне селективность? Может оставить только на входе УЗО, а на группах убрать? Вот так, это наверно самый оптимальный вариант? И еще вопрос, Хагер или АВВ? Змінено 21 квітня 2017 користувачем maxim37 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 21 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2017 Может оставить только на входе УЗО, а на группах убрать? да! на ванную поставить дифавтомат или УЗО с током утечки 10 мА но нужна ли мне селективность? если все в одном щитке (бегать на площадку не нужно), то вряд ли Хагер или АВВ? пользы от ABB не вижу. И дорого, и редко. Видел только два образчика их продукции - клеммы и контактор, контактор вообще неудачный. Но может все остальное хорошее? Хагер недавно заказывал у форумчанина, на моем блоге сказано у кого) вводный автомат поставил бы характеристики C. Добавлено через 8 минут Может оставить только на входе УЗО, а на группах убрать? единственное, если вдруг будет утечка, все фазы будут отключены 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxim37 Опубліковано: 22 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2017 (змінено) Если будет утечка, мне будет не до отключенного ТВ) Пожалуй все исправил, все посчитал, окончательный вариант Да, спасибо за подсказку, буду искать, обращаться) И как оно в щите будет в итоге, наверно порядок не имеет значения, поставил вводной автомат на самый низ, так как ноль короткий, до верху не дотянется, чтоб не разрывать лишний раз. Спасибо всем за подскази, сам бы дров наломал. Змінено 22 квітня 2017 користувачем maxim37 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 22 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2017 Вот не могу понять до сих пор, что это за блажь - ставить УЗО на входе? Интересно, а как раньше люди обходились без него? И выжили... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 22 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2017 Интересно, а как раньше люди обходились без него? Раньше стояли пробки на 10 А. Одна в фазном проводе, вторая в нулевом. Жили как-то. Не все, правда, выживали. У меня у директора школы сына на его же свадьбе убило током. Ну такое... Да и потребителей было 3 лампочки, холодильник да телевизор. А сейчас развелось - всякие бойлеры, чайники, микроволновки, стиралки... с контактом с водой непосредственным. Да и в мире человеческую жизнь ценить начали (росии это не касается, естественно - там можно вообще напрямую подключать без каких-либо защит, еще нарожают). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 22 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2017 Так вроде бы общепринятое правило - ставить УЗО на помещения с повышенной опосностью - СУ, кухню, сауну... Зачем на входе? Нет, конечно, ТС будет доволен. До первого повеждения изоляции скрытой проводки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
liman Опубліковано: 22 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2017 УЗО на входе - это противопожарное (100-300 мА), т.е. обесточит ввод при неисправностях в проводке. УЗО на группах (10-30 мА) - для защиты от поражения электрическим током. Всё очень просто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...