провел у себя дома эксперемент, кондюк за 30 минут согнал с 28.5до 26.5 т.е. 2 грд, площадь 13метров и кондюк LG 9-ка

в субботу пойду по тестю у родителей, а то может они действительно экономят, хотя в последний раз я был там мин 40 и кондюк работал все это время и по словам родителей час до меня, толку мало, да еще говорят если целый день работает то холодно становится.

 

п.с. смотрю некоторые даже не читают посты, а сразу пишут или не о знакомясь с аппаратурой дают советы, зря вы так :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможные проблемы:

1 продали под видом 9-ки семерку

2 заломили трубу, когда тащили магистраль

3 не дозаправили, 7 метров - нужно дозаправлять

4 вышел фреон

5 наружный блок стоит на самом солнцепеке (расчетная Т=35С, при повышении - падает производительность)

6 забит фильтр или теплообменик внутреннего или наружного блока

7 большие теплопритоки (открыты окна, двери, не задернуты шторы, стены из бетона, толщиной 10см, последний этаж)

Но самое вероятная причина это то что это leberg, возможно с причинами описанными выше... достаточно сравнить вес и габариты внутрянки и наружки, что бы понять что там сэкономили на всем чем можно... а ПРОДАЖНАЯ цена для 9-ки в 230 баксов этому подтверждение.... в лучшем случае 7-ка, плюс трасса в 7 метров... получаем менее 2кВт, учитывая то что часть холода идет на снижение температуры, а часть на конденсацию то по факту мы имеем то что имеем. Кстати какая температура стоит на пульте? ибо даже для 1квт кондея 30С это много..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теорий то столько , где практики ? )))

Скажите что делать МАФикам которые стоят на солнцепеке а наружка на крыше , и экономные хозяева лепят 9-ку , а там пару витрин холодильных и двери туды сюды , и работает даже такая дрочь как леберги,осаки,дайко...

Без ЗАМЕРОВ входящих выходящих температур тока давления и тд делать скоропалительные выводы позволяет себе либо экспрет либо зеленый монтажник , который кроме как - давление же нормальное - ничего не знает.

Бич этого жаркого сезона в днепре - низкое напряжение на обьектах , я столько за 3 года не поставил стабов как в этом году на всяких торговых точках.

Причем меряешь 180-190 , запускается кондей - и вот вам 110-130 )))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ходил к родителям со своим градусником, за 1 час работы с открытыми дверями -2 градуса с 29 до 27, после чего двери закрыл, и еще час с закрытыми дверями с 27 температура упала до 26.5, думаю что то не так, жду мастера, а их градусник показывает не правильно на 4 градуса
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Майстрам про відкриті двері не кажіть - дадуть по шиї (заслужено) :)

 

 

Ну будем отровенны, девятка должна такую хату охлаждать полностью, вместе с кухней и туалетом.

 

Я уже писал что у меня в хрущевке, 18 м комната, висит Электра 9ка.

В кухню дверей нет в принципе в коридор открыты постоянно

Час прошел - в хате 23 градуса, это при южной стороне.

Правда балкон утеплен и стоит двойной стеклопакет

Точно общую площадь не помню , но дето метров 30ть

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну будем отровенны, девятка должна такую хату охлаждать полностью, вместе с кухней и туалетом.

 

Я уже писал что у меня в хрущевке, 18 м комната, висит Электра 9ка.

В кухню дверей нет в принципе в коридор открыты постоянно

Час прошел - в хате 23 градуса, это при южной стороне.

Правда балкон утеплен и стоит двойной стеклопакет

Точно общую площадь не помню , но дето метров 30ть

Стеклопакет с покрытием? у вас последний этаж?

не факт что у автора тоже самое )

 

Добавлено через 1 минуту

и у вас балкон, т.е. есть козырек над окнами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стеклопакет с покрытием? у вас последний этаж?

не факт что у автора тоже самое )

 

Добавлено через 1 минуту

и у вас балкон, т.е. есть козырек над окнами.

 

третий,

стекло да, с покрытием,

но балкон соединен с комнатой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

третий,

стекло да, с покрытием,

но балкон соединен с комнатой

стекло вас спасает )

грубо говоря у вас нет окна ) я про нагрузку на кондей )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

приходил мастер, правда вечером после 19 (еле дождался), проверил прибором температуру, сказал в норме, проверил давление, тоже в норме, я уточнил может ли при большой температуре на улице что то происходить с кондеем, он сказал может, договорились, что он приедет когда будет жара и проверит еще раз, я немного успокоился, но все равно как-то странно работает кондей, как по мне
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

приходил мастер, правда вечером после 19 (еле дождался), проверил прибором температуру, сказал в норме, проверил давление, тоже в норме, я уточнил может ли при большой температуре на улице что то происходить с кондеем, он сказал может, договорились, что он приедет когда будет жара и проверит еще раз, я немного успокоился, но все равно как-то странно работает кондей, как по мне

 

Я правильно понимаю что мастер прямо указал на то что мощность кондея ниже необходимой и, следовательно, паспортная его мощность тупо завышена?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

igor_d70, майстер не робив замірів фактичної потужності (продуктивності), майстру невідомі фактичні тепловтрати будинку. Заявивши сказане вами майстер назначив би себе в 3,14здоболи. Майстер міг таке припустити а не стверджувати (Якщо він розумний майстер).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

igor_d70, майстер не робив замірів фактичної потужності (продуктивності), майстру невідомі фактичні тепловтрати будинку. Заявивши сказане вами майстер назначив би себе в 3,14здоболи. Майстер міг таке припустити а не стверджувати (Якщо він розумний майстер).

 

Ну я наверно неточно высказался.

Мастер указал что техническое состояние кондюка в норме, давление в системе и температура выходящего воздуха.

Следовательно идет несоответствие хладопроизводительности и тепловых потерь в помещении

Так как кондишен декларирован как 9ка то весьма странно что он не может толком охладить комнату в 18 квадратов и не самую высокую как я понимаю. Это надо сидеть с открытыми окнами что б такое было

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

странно что он не может толком охладить комнату в 18 квадратов

Навіть, якщо тепловтрати цієї кімнати втриччі вищі норми, по якій будують (і розраховують відношення потужності кондюка до площі?

Для мене, як інженегра, тут нічого дивного немає...

А якщо пригадати, що "картинка" описана не чітко, тай з замовчуваннями і не точностями...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Навіть, якщо тепловтрати цієї кімнати втриччі вищі норми, по якій будують (і розраховують відношення потужності кондюка до площі?

Для мене, як інженегра, тут нічого дивного немає...

А якщо пригадати, що "картинка" описана не чітко, тай з замовчуваннями і не точностями...

 

При одной наружной стене? Тану, это фантастика. Разве что там панорамное окно во всю стену чтоит

 

Вот я сейчас сижу в комнате 23 квадрата под 9ой, окно 2х1.5, юг, 3м высоты, ракушка 40 см. Кондиционер выставлен на 26градусов потому как если меньше то просто холодно становится, да и то отключаю время от времени

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мастер указал что техническое состояние кондюка в норме, давление в системе и температура выходящего воздуха.

Как минимум чтобы дать заключение нужно еще несколько параметров замерить.

 

Емкость конденсатора рабочего

Напряжение в сети и потребляемый ток

Температура конденсатора и т воздуха на забор и выдув

Температура на всасе и нагнетании

....

Продолжать ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как минимум чтобы дать заключение нужно еще несколько параметров замерить.

 

Емкость конденсатора рабочего

Напряжение в сети и потребляемый ток

Температура конденсатора и т воздуха на забор и выдув

Температура на всасе и нагнетании

....

Продолжать ?

 

Ну вот видите

А мастер замерил два праметра, сказал что все класно и урулил

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А якщо пригадати, що "картинка" описана не чітко, тай з замовчуваннями і не точностями...

какая "картинка" описана не точно?

я описал как считал нужным, если бы чего то не хватало я думаю уточнили бы.

 

я переговорил с кумом, у него точно такая же двушка, стоит 9-ка говорит 24.5грд в комнате, когда сильная жара то 25грд, единственное отличие это у него металлопласт стоит, а у родителей обычные окна, окно большое, где то 2.5х1.5 может быть из-за окна не может охладить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какая "картинка" описана не точно?

я описал как считал нужным, если бы чего то не хватало я думаю уточнили бы.

 

я переговорил с кумом, у него точно такая же двушка, стоит 9-ка говорит 24.5грд в комнате, когда сильная жара то 25грд, единственное отличие это у него металлопласт стоит, а у родителей обычные окна, окно большое, где то 2.5х1.5 может быть из-за окна не может охладить?

 

Возможно если окно "сифонит"

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какая "картинка" описана не точно?

я описал как считал нужным, если бы чего то не хватало я думаю уточнили бы.

 

Те, що бачите ви і що бачить інженер - речі доволі різні. А фізичним процесам взагалі монопенісуальне віаше бачення :) Тому, нормальний спеціаліст не слухає клієнта а проводить діагностику (і байдуже, лікар це автомеханік чи мобільщик).

От тепер ще й вікна звичайні доплюсувались :)

Мені більше нічого сказати...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При одной наружной стене? Тану, это фантастика. Разве что там панорамное окно во всю стену чтоит

 

Вот я сейчас сижу в комнате 23 квадрата под 9ой, окно 2х1.5, юг, 3м высоты, ракушка 40 см. Кондиционер выставлен на 26градусов потому как если меньше то просто холодно становится, да и то отключаю время от времени

вы не путайте стандартного китайца с тем что стоит у автора. это небо и земля!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы не путайте стандартного китайца с тем что стоит у автора. это небо и земля!

 

А где небо и где земля бо про ту фирму что у ТС я впервые слышу

 

ЗЫ: У меня кондишн тайской сборки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чув, що втрата фреону у розмірі 5 - 10% за рік вважається нормою.

Тому, навіть справний кондиціонер чрез пару років втрачає продуктивність і вимагає дозаправки.

И вот у меня стоит уже 9-й год Daikin , а фреон не уходит и не уходит зараза.

Про 10% в год говорят либо торгаши дешманом , либо криворукие

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы не путайте стандартного китайца с тем что стоит у автора. это небо и земля!

а Leberg плохой китаец? компрессор стоит toshiba, я не удивлюсь если они все(другие марки\бренды) собираются на одном заводе в Китае

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...