ArturKPI Опубліковано: 16 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2017 Строю дом для себя и семьи 250 м.кв. Вкладываю в него все силы. Очень не хочу прогадать с системой отопления. Слышал о тепловых насосах, очень интересует эта тема. Посоветуйте качественный тепловой насос. Так ли он эффективен, как говорят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплый дом1624738540 Опубліковано: 16 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2017 (змінено) Добрый день ArturKPI, действительно тема тепловых насосов сейчас очень популярна, так как тарифы на энергоносители растут с 1 космической скоростью. Главное в теме с тепловым насосом это качественный подход к этому вопросу. Для максимальной экономии на отоплении в вашем доме, априори нужно выполнить следующие шаги: 1. Качественно утеплить стены и крышу, ведь хорошее утепление - залог экономии. 2. Установить качественные окна, чтобы зимой не мерзнуть от сквозняков и не терять много тепла. 3. Привести использование электрики в доме к минимуму - установка энергосберегающих лампочек, электротехники класса А++. 4. Выбрать правильную систему отопления, для максимальной экономии. С темой тепловых насосов и максимально экономичной системы отопления, вы можете ознакомиться на нашем сайте Звоните нам по номеру или оставляйте заявку на сайте и мы с вами свяжемся для более детальных просчетов и возможности установки теплового насоса. Змінено 16 серпня 2017 користувачем Теплый дом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 16 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2017 А менегера на том сайте зовут наверное Артуром. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Warmex Опубліковано: 16 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2017 Так ли он эффективен, как говорят? Эффективен, но должен заметить, что удовольствие это не из дешевых. Из хороших ТН это однозначно европейцы Viessmann, Buderus, Vaillant и т.д. Какой насос Вас интересует - воздушный или геотермальный? Как планируете строить отопительную систему (для ТН нужна низкотемпературная - теплые полы, возможны теплые стены и потолки или радиаторы для подстраховки)? Планируете ли использовать ТН для кондиционирования? Также могу посоветовать запроектировать систему рекуперации. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArturKPI Опубліковано: 17 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2017 Думаю ставить воздушный тепловой насос, чтобы закрыть отопление и кондиционирование. Из отопительных приборов - теплый пол и фанкойлы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovan_adm Опубліковано: 18 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2017 Думаю ставить воздушный тепловой насос, чтобы закрыть отопление и кондиционирование. Из отопительных приборов - теплый пол и фанкойлы. Думаю ставить воздушный тепловой насос, чтобы закрыть отопление и кондиционирование Так... нормально не будет(((! Отапливаю ТН воздух-вода дом 250кв.м. ТП первый+ частично второй этаж + радиаторы. Уже 2 года + грею 200л по змеевику ГВС тоже ТН. (Китайчиком Clitech с брэндовым компрессором Coopelend Emerson. Цена с энергопотреблением 2,35 кВт стоил 2400уе., но надо чуть больше, дотапливаю иногда твердотопом! Траблы со светом((( так бы догревался электрокотлом.) Для охлаждения ставьте кондеи. Общая система охлаждения... теряет всякий смысл в доме, где иногда... охладить надо 2 помещения, а включать прийдется( девайс на 4кВт с фанкойлами! ТН изучал 2 года перед стройкой.... знаю очень много))) В нашей климатической зоне, Воздух-Вода самое оно. А догреть 10-15% отоп. сезона холодов ниже чем -10.... можно и чистым электрокотлом за 3500грн. P.S. Я не из суеверных, захотите... покажу как работает и что собой представляет. Ибо Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 18 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2017 Де би у Львові подивитись поспілкуватись з довольним власником ТН повітря - вода ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovan_adm Опубліковано: 18 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2017 Де би у Львові подивитись поспілкуватись з довольним власником ТН повітря - вода ? Приезжайте в столицу))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bivbiv81 Опубліковано: 18 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2017 Ну вот, наконец-то надеюсь что реальный юзер нарисовался! Сам себе уже голову сломал,но так однозначного мнения и не получил.И того что я понял с форума и не только, ВТН может только частично решит проблему отопления и ГВС, а за такие деньги как они стоят то как-то жаба давит. Поделитесь своим опытом пожалуйста -ВТН я так понял китайский у вас,какой,какой мощности? -до каких минусов он справляется с отоплением и ГВС самостоятельно и как вы понимаете что ему надо помочь? -какую температуру поддерживаете в контуре отопления и ГВС? -достаточно ли в ГВС 45-50градусов, не хочется ли погорячее? -сколько кВт у вас в среднем потребляется в месяц зимой,влазите ли в тариф на електроотопление или же с трудом? -ну и откровенно если можете - стоит ли устанавливать ВТН или же искать варианты. Просто на сколько я понял,то ТН имеет смысл если все другие варианты значительно дороже по потреблению,а у нас пока что не так. Газа у меня нет и не предвидеться, кочегаром быть не хочу и не могу, вот и остаеться или ВТН (грунтовой уже поздно) или пелетный котел(что тоже не исключает кочегарства). Пока отопление на электрокотле, в доме пока не живем и то в январе вылез за тариф на 50кВт,а сейчас лимит уменьшили до 3000кВт, плюс будет электроплита и все остальное,так что врятли получиться хотя бы в 4000кВт влезать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovan_adm Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 Пользуюсь 1,5 отопительных сезона ТН Воздух-Вода Китайского бренда Clitech с компрессором "Copeland Scroll". У товарища насосу 2 отопительных сезона... полет нормальный. Газа нет! Дом 250 кв. м. (40 кв.м. топилось на уровне 16 градусов, остальная площадь 22-23 градуса) ТП-Первый этаж+ванная второго этажа, второй этаж радиаторы! Потребление насоса 2,35 кВт 1 фаза (есть перекос по фазам со 125В на 275В, как решу вопрос((( поставлю чуть мощнее! Пока стоят стабы Вольтер). СОР в среднем по отопительному сезону 2,7-2,85. Стоит счетчик тепла! у Товарища СОР 2,8-2,9 (локация больше на южной стороне). Подтапливать приходилось 18 дней за прошедший отопительный сезон и только из-за того, что стоит бочка на 1т для твердотопа. Реально скажу, что отапливать ТН в температуру ниже -20 нет смысла (при -16 СОР=1,65). Все надписи "-25градусов" - Это херь. Техника просто работает на износ(((. В Этом году сделаю подключение насоса напрямую, минуя бочку (нехер её греть!) В целом все нормально и достойно, есть образования льда как в самом насосе так и под ним. Поделитесь своим опытом пожалуйста -ВТН я так понял китайский у вас,какой,какой мощности? (у меня модель CAR-12XB 2,35кВт 1 фаза, но надо больше CAR-20XB 3 фазы 4,1кВт) -до каких минусов он справляется с отоплением и ГВС самостоятельно и как вы понимаете что ему надо помочь? (до -15 градусов, электрокотел включается автоматом, а когда печаль( топлю ТТ) -какую температуру поддерживаете в контуре отопления и ГВС? (полы 33-35, радиаторы стоят 50, но всем управляет радиомодуль Сomputherm Q7 RF контроля температур, включая и выключая циркуляцию в контурах.) -достаточно ли в ГВС 45-50градусов, не хочется ли погорячее? (Все зависит от расхода ГВ. У меня 2 детей 2 взр. + иногда гости. Ванная 360л, бойлер догревается с 23-7:00 по более деш. тарифу до максимума!у Меня Бойлер 200л с теном 2,2кВт) -сколько кВт у вас в среднем потребляется в месяц зимой,влазите ли в тариф на электроотопление или же с трудом? (1,5 сезона топил по обычному электро-тарифу, декабрь 2016-февраль 2017 За всю! электроэнергию больше чем 3500грн в месяц не получалось, сейчас уже оформил и день-ночь и 3000кВт, так что будет дешевле) -ну и откровенно если можете - стоит ли устанавливать ВТН или же искать варианты. (в вашем варианте ВТН+электрокотел ставить смысл есть, он даст и тепло зимой и нагреет ГВС летом, я начинал с ТТ - Это конечно жах))) ) Просто на сколько я понял,то ТН имеет смысл если все другие варианты значительно дороже по потреблению,а у нас пока что не так. (Покупка и подключения ТТ не будет сильно дешевле, пиллетник будет дороже, просто электрокотел стоит дешевле, но потребляет в 3 раза больше... чем ТН и надо иметь большие мощности подключений) Сейчас товарищ оформляет компенсацию 35% (с его слов... реально даст экономию в покупке около 15-20%... если кредит быстро отдать) когда я ставил.... то не знал, что можно что-то получить ((( www.iqenergy.org.ua/ Добавлено через 11 минут 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 радиаторы стоЯт 50 - і ТН видає таку температуру при -15?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovan_adm Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 - і ТН видає таку температуру при -15?! Все зависит от мощности насоса и потребления дома. в минус 15 у меня выдает максимум 36 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 Для охлаждения ставьте кондеи. Общая система охлаждения... теряет всякий смысл в доме, где иногда... охладить надо 2 помещения, а включать прийдется( девайс на 4кВт с фанкойлами! А что, пару фанкойлов отключить нельзя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovan_adm Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 А что, пару фанкойлов отключить нельзя? И отключить 2 вентилятора по 100ватт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 И отключить 2 вентилятора по 100ватт + теплоотдачу от них следовательно меньшая хладопроизводительность нужна следовательно меньше времени работает компрессор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovan_adm Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 + теплоотдачу от них следовательно меньшая хладопроизводительность нужна следовательно меньше времени работает компрессор Эта система все равно дороже в постороении и дальнейшем обслуживании. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплый дом1624738540 Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 Сейчас товарищ оформляет компенсацию 35% (с его слов... реально даст экономию в покупке около 15-20%... если кредит быстро отдать) когда я ставил.... то не знал, что можно что-то получить ((( www.iqenergy.org.ua/ Все кто хочет поставить ТН воздух-вода и получить компенсацию, обращайтесь ко мне на сайт или звоните по номеру в профиле. Поможем с компенсацией от IQ Energy, поставим тн, закроем монтаж отопления под ключ. Есть варианты для любого кошелька, дешевые инверторные с Китая Mycond или подороже брендовые Hitachi. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 Все кто хочет поставить ТН воздух-вода и получить компенсацию, обращайтесь ко мне на сайт или звоните по номеру в профиле. Поможем с компенсацией от IQ Energy, поставим тн, закроем монтаж отопления под ключ. Есть варианты для любого кошелька, дешевые инверторные с Китая Mycond или подороже брендовые Hitachi. И какая цена на MHCS 035АHB например? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплый дом1624738540 Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 И какая цена на MHCS 035АHB например? Ответил в лс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArturKPI Опубліковано: 21 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 Думаю ставить воздушный тепловой насос, чтобы закрыть отопление и кондиционирование Так... нормально не будет(((! Отапливаю ТН воздух-вода дом 250кв.м. ТП первый+ частично второй этаж + радиаторы. Уже 2 года + грею 200л по змеевику ГВС тоже ТН. (Китайчиком Clitech с брэндовым компрессором Coopelend Emerson. Цена с энергопотреблением 2,35 кВт стоил 2400уе., но надо чуть больше, дотапливаю иногда твердотопом! Траблы со светом((( так бы догревался электрокотлом.) Для охлаждения ставьте кондеи. Общая система охлаждения... теряет всякий смысл в доме, где иногда... охладить надо 2 помещения, а включать прийдется( девайс на 4кВт с фанкойлами! ТН изучал 2 года перед стройкой.... знаю очень много))) В нашей климатической зоне, Воздух-Вода самое оно. А догреть 10-15% отоп. сезона холодов ниже чем -10.... можно и чистым электрокотлом за 3500грн. P.S. Я не из суеверных, захотите... покажу как работает и что собой представляет. Ибо Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. так тепловой насос всеравно на холод работает, почему не использовать, фанкойлы будут на тепло и холод работать, а так прийдется к радиаторам еще кондеры навешивать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 электротехники класса А++ Тут я бы не торопился, иногда один плюсик стоит несоизмеримо много с доп. экономией. Легко посчитать окупаемость: разница цены моделей / разница в годовой экономии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 Все кто хочет поставить ТН воздух-вода и получить компенсацию, обращайтесь ко мне на сайт или звоните по номеру в профиле. Поможем с компенсацией от IQ Energy, поставим тн, закроем монтаж отопления под ключ. Есть варианты для любого кошелька, дешевые инверторные с Китая Mycond или подороже брендовые Hitachi. Интересно было бы посмотреть графики эффективности работы ваших ТН воздух-вода, так же графики потребляемой мощности, выдаваемой мощности и коэффициента COP (coefficient of performance). Если такие испытания вообще проводились в соответствии с EN 14511. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovan_adm Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 так тепловой насос всеравно на холод работает, почему не использовать, фанкойлы будут на тепло и холод работать, а так прийдется к радиаторам еще кондеры навешивать Вот так говорят все! продавцы )), которые не живут и не эксплуатируют дом. К тому же не все модели работают на холод и тепло. Я покупал исключительно на тепло. Отапливать дом зимой и греть ГВС летом. Добавлено через 2 минуты Интересно было бы посмотреть графики эффективности работы ваших ТН воздух-вода, так же графики потребляемой мощности, выдаваемой мощности и коэффициента COP (coefficient of performance). Если такие испытания вообще проводились в соответствии с EN 14511. Лучше не лабораторные "анализы", а числа на практике с объекта!я Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплый дом1624738540 Опубліковано: 22 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2017 Интересно было бы посмотреть графики эффективности работы ваших ТН воздух-вода, так же графики потребляемой мощности, выдаваемой мощности и коэффициента COP (coefficient of performance). Если такие испытания вообще проводились в соответствии с EN 14511. COP считается как раз исходя из потребляемой электрической мощности в соответствие с выдаваемой мощностью при разных температурах воздуха и теплоносителя. Такую информацию мы выдаем заказчикам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 22 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2017 COP считается как раз исходя из потребляемой электрической мощности в соответствие с выдаваемой мощностью при разных температурах воздуха и теплоносителя. Такую информацию мы выдаем заказчикам Информацию о чем вы даете заказчикам, о том что СОР у ваших насосов 4 или 5 ? А имеются ли графики где показана реальная тепловая мощность, электрическая и СОР в зависимости от температур наружного воздуха? Обычно такая информация либо отсутствует либо ее не показывают посторонним. Если геотермальный имеет место быть, то про воздух-вода вообще речи не идет. С другой стороны производя расчет ТН на большие площади без резервного ИТ заведомо ставим ТН в проигрышное положение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...