Прошу совета по запасу прочности плиты перекрытия для установки трубы дымохода из кирпича.

 

Исходные данные:

 

 

* плита перекрытия (зеленая на схеме): монолитная 200 мм толщиной;

- армирована 12 мм в два слоя:

-- нижний - клетка 150*100 мм,

--верхний - клетка 200*150 мм;

 

* бетон от Ковальской из миксера М300 В25;

 

* плита опирается на несущие стены и в двух шейках - на продолжение несущей стены и три колонны диаметром 200 мм из азбесто-цементной трубы, залитые бетоном и армированыые внутри + привязаны арматурой к плите;

 

* фактически имеем квадрат с максимальным пролетом 6.2 м ;

 

* есть отверстие под лестничный проем 1.5*1.5 м;

 

* отверстие под дымоход 270*270 мм;

 

* стены: газоблок D500 300 мм толщиной.

 

* высота стен первого этажа - 3 метра;

 

* на втором этаже перестенки общей длиной 15.5 м.п. из газоблока 120 мм, высотой 2.2 м - 2.7 м макс. (мансарда, высота стен плавающая);

 

* дымоходная труба:

- кирпич рядовой полнотелый квадратом 510*510 мм;

- высота примерно 3,3 м (45 рядов по 6 шт в ряду) +-;

-- далее над кровлей - кирпич клинкерный или ручной формовки;

-- примерно 15 рядов.

 

ИТОГО: высота кирпичной трубы приблизительно 4,6 м, общее количество кирпичей - 350..360 штук.

 

* в 0.5-0.8 м возле дымохода будет стойка поддерживающая стропильную систему кровли;

************************

На первом этаже планируются кирпичные перестенки , но пока они отсутствуют.

Изначально планировался камин с трубой от первого этажа от самого камина, но потом переигралась концепция и камин был заменен на каминофен, откуда начало дымохода перенеслось на второй этаж, то бишь без опоры под плитой перекрытия.

 

Главный вопрос таков: не много ли для такой плиты кирпича будет давить на нее так сосредоточенно?

Slab_01.thumb.png.fbd85beaa29e1cce93dfcb255b2349dc.png

Slab_02_(2nf_Floor).thumb.png.b2bfe8d7ba0c428a7a3753ea0f0d468a.png

Змінено користувачем Interceptor
Добавил картинки
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

лавный вопрос таков: не много ли для такой плиты кирпича будет давить на нее так сосредоточенно?

Нет, там все нормально можно на крайний случай усилить в месте где будет труба из кирпича стоять. Или вообще перейти на панели 8.9 или 9.0 м длинной. Если позволяют заезды.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо!

 

Усилить можно пока только снизу на первом этаже - доставить кирпичные перестенки в полкирпича 120 мм под самую плиту (см. картинку)

 

На панели перейти уже не получится,- конструкция готова как описано выше и ждет продолжения банкета. На подходе как раз установка крыши и докладка дымохода...Вот как раз напрягал этот момент, все-таки 360 кирпичей - это 1300+ кг давящие на 0.26 кв.м.

Slab_03_(1st_Floor_Walls).thumb.png.b3acc47ab40f16ba82762affccd277ee.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возьмите полегче кирпичи,и ничего не нужно укреплять,влазить в доп-расходы и головная боль. Эти около 400кг. и габариты меньше 40х40см.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=215582

 

Штука несомненно интересная, согласен; но есть пара-тройка нюансов:

 

* уже выложена 2.2 м труба из чернового кирпича (это поправимо и устранимо))) );

 

* на выходе хочется увидеть трубу в стиле баварской кладки, по типу такого +-:

 

125dabd929c6abdc22232e88f49f1b77.jpg

 

...а это все-равно доп.расходы на кирпич и работу (предлагаемые кольца Grand не удовлетворяют это условие, если я внимательно изучил материал)...

 

* есть желание отвести теплый воздух в комнаты по пути дымохода (печь - каминофен с гильзой-нержавейкой 130 мм);

 

* решить вопрос нужно срочно, практически "на вчера"))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заинтересовала меня работа плиты в данном случае - прикинул в расчетном комплексе Лира: при максимально допустимом прогибе 6200/200=31 мм имеем прогиб до 3 мм (см. вложение), да и по армированию в принципе все нормально. Так что можете опирать на плиту дымовую трубу из полнотелого керамического кирпича+стойку крыши.

1461481298_200_.thumb.jpg.9f67cd7809e7c75eab3fdf22f5a7741e.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заинтересовала меня работа плиты в данном случае - прикинул в расчетном комплексе Лира: при максимально допустимом прогибе 6200/200=31 мм имеем прогиб до 3 мм (см. вложение), да и по армированию в принципе все нормально. Так что можете опирать на плиту дымовую трубу из полнотелого керамического кирпича+стойку крыши.

 

Отличная информация, благодарствую! :flag1:

По крыше новая вводная пришла: стойка отменяется, по этому еще легче на душЕ стало )))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...