Zak Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Добрый день! Ошибся с уклоном трубы канализации в кухню. Планировал прокладывать трубу в слое утеплителя, а по факту, если уложить трубу с минимальным уклоном (2,5 см/м для 50-й трубы) то труба пройдет сквозь стяжку. Подскажите как лучше всего поступить в данной ситуации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 А что Вас смущает? Что труба будет в стяжке? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 У Вас стандартная ситуация "маемо те що маемо",поэтому забиваем болт на уклон 2,5 см на метр,уясняем для себя что вполне нормально работает и 1 см на метре,пробиваем лазером уровень будущей стяжки и выставляем трубу так,что бы она в самой высокой точке(там где утолщение для уплотнительной резинки) была заподлицо с верхом стяжки.Дальше просчитываем фактический уклон,если он не менее 1 см на метре,то спим спокойно.Сама труба в теле стяжки не является проблемой,даже если там и идут ещё другие трубопроводы или трубы ТП то это просто лишних пол часа при монтаже. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 1 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 если он не менее 1 см на метре,то спим спокойно. Спасибо! Буду спать спокойно, уклон в описанном Вами случае будет 2,3 см/м. А для стяжки имеет значение на каком расстоянии от стены будет проложена труба? Лучше проложить прямо под стеной или отступить см 20-30? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Если над трубой будет хоть 1-2 см раствора,то лучше отступить от стены и проармировать сеткой для монолитности стяжки.Если меньше-тогда вплотную к стене.Но если у Вас труба идёт не посередине комнаты,а возле стены,то что Вам стоит всю трубу в кухне или последних пару метров врезать в стену?Короче проблем у Вас вообще нет,т.к. я вижу минимум 2 вполне рабочих варианта. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fit1 Опубліковано: 27 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2017 Что б новую тему не создавать. А можно что ль 110 каналью в несущую стену заштробить, если стена 38 см. с пустотельного керам блока? Это может повлиять на несущую способность стенки? Буду признателен за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Можно даже в 125 мм перестенок спрятать,правда нужно подстраховатся с помощью уголка,стоек и сварки.В Вашем же случае я бы обошёлся без дополнительного усиления,просто бы закидал раствором образовавшиеся пустоты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Можно даже в 125 мм перестенок спрятать,правда нужно подстраховатся с помощью уголка,стоек и сварки.В Вашем же случае я бы обошёлся без дополнительного усиления,просто бы закидал раствором образовавшиеся пустоты. Вася стремно, если штроба на всю длину несущей стены, там ведь керамоблок с перемычками. Крошится на ура. 380-118( D раструба)=262мм Хотя при такой остаточной толщине стены, может и выстоять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Размеры самих ячеек маленькие,так что всё то что не раскрошится будет прекрасно держать нагрузку.Ну а что раскрошится,то укрепится раствором.Раструб во внимание не беру,т.к. будет ещё и штукатурка да и сам раструб является точечным утолщением,проще чуток углубится в необходимом месте чем из-за парочки точек углублять всю штробу. Да и вообще-без конкретной привязки к конструктиву дома это тыканье пальцем в небо,ведь если это просто стена с распределённой нагрузкой или участок трубы в парочку метров,то не стоит и парится.Ну а если там совсем наоборот,то уголок со стойками в помощь,делов то... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fit1 Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Вот план. Красным указал трассу канальи 110 что хотелось бы заштробить. Все же так что бы наверняка и без риска можно спрятать в стену трубу? И есть ли риск что вода в трубе подмерзнет, все же гараж неотапливаемый? А может лучше отдельную тему создать? i.piccy.info/i9/d5c30211ba89bb4839489cc337dbed9e/1514502397/48249/1208697/Kanalia1_800.jpg' alt='Kanalia1_800.jpg'>[/img] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fit1 Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 Склоняюсь спрятать трубу в короб, ничего не долбить. Пожертвую пространством в гараже, но получу обслуживаемую трубу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 Труба не замерзнет, она не живая А внутри нечему мерзнуть, в ней всегда пусто. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 Склоняюсь спрятать трубу в короб, ничего не долбить. Пожертвую пространством в гараже, но получу обслуживаемую трубу. Как по мне,то это самое НЕ правильное решение-Что Вы там собрались обслуживать???Ну а мучится с коробом на полу будете всю жизнь.Если уж очень хотите обслуживать,то лючки ревизии Вам в помощь.Если хотите перебздеть насчёт прочности стены-сделайте усиление уголком.Лично я бы не делал ничего,прикинул по Вашему чертежу что при любом варианте межэтажного перекрытия проблем не будет.Рекомендую обратится к Вашему архитектору или конструктору,уж они то дадут правильный ответ.Т.к. на форуме это просто рассуждения "на хлопский розум". 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bunak Опубліковано: 8 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2018 Вот план. Красным указал трассу канальи 110 что хотелось бы заштробить.А почему у Вас выход канализации идет за дом в тыл? Как будет заезжать машина для выкачки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
limalord Опубліковано: 14 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2018 Может будет полезно. Когда-то нужно было аргументированные доказательства что керамоблок можно штробить, делали официальный запрос (вроде на керамотерм), с проектными расчетами несущих нагрузок (2 этажа+мансарда) производитель позволял вштрабливаться на 22% по всей длине несущего перестенка. Естественно у нас было немного больше:D По факту прятали сотку в 300 керамоблок, окуратно чуть больше выбивалось под раструбы, и все ок) главное быстро закидать гипсом/раствором чтоб не появлялось такие вопросы у ненужных лиц Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення