Добрый день!

Вот уже второй месяц наблюдаю падение давления в системе отопления.

Сделал замеры (сливал из котла воду и смотрел сколько воды уходит на одно деление) и определил что утечка составляет 0,5 литра за неделю ~0.05 грамм в минуту.

Нехитрыми перекрытиями кранов все таки убедился что травит в контурах теплого пола (их на гребенку заведено 4). Перед заливкой делали опрессовку - все было хорошо.

Вопрос - поможет ли в данном случае тепловизор либо еще какой прибор для анализа ситуации? Что можете посоветовать?

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тепловізор поможе. В місці протікання замокне стяжка, мокра стяжка має суттєво вищу теплопровідність. У холодну стяжку подаєте гарячу воду, проявлялються труби і теплові плями у місцях протікання.

Для початку вивчіть таки більш детально саму гребінку. Мала протічка може просто випаровуватись і бути малопомітною.

 

Котел який? Скільки йому років? Тобто, ймофірність протікання в самому котлі виключили на 100%????

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тепловізор поможе. В місці протікання замокне стяжка, мокра стяжка має суттєво вищу теплопровідність. У холодну стяжку подаєте гарячу воду, проявлялються труби і теплові плями у місцях протікання.

Для початку вивчіть таки більш детально саму гребінку. Мала протічка може просто випаровуватись і бути малопомітною.

 

Котел який? Скільки йому років? Тобто, ймофірність протікання в самому котлі виключили на 100%????

Да, котел новый, исключил, я его отдельно с закрытыми подачей/обраткой держал неделю.

На холодной гребенке подтеков тоже не обнаружил.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На холодной гребенке каждую паковку попробуйте снизу пальцем,

при такой утечке потеков может не быть, а слегка мокреет и высыхает.

Еще м.б. стоит подтянуть зажимы (8шт, там где труба 16mm подсоединяется к гребенке).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стоит ли мне бить тревогу. Сделал тёплый пол по квартире 300 м трубы. Нагнал в систему давление 2 АТМ. И оставил в течении недели давление было 2 АТМ. Притом температура в комнате была 20 гр. Сейчас начали заливать стяжку по одной комнате. При этом температура в помещении опустилась до 15 гр. Давление в котле показывает 1,8 АТМ. Может ли это быть связано с изменением температуры окружающей температуры? Подымать давление сейчас нельзя так как стяжка не залита ещё везде и она не окрепла. Также не совсем уверен что был выгнан весь воздух с системы, так как на прогрев полноценно не работала
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подымать давление сейчас нельзя так как стяжка не залита ещё везде и она не окрепла
а что стяжке случится если все таки поднять давление?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Также не совсем уверен что был выгнан весь воздух с системы, так как на прогрев полноценно не работала

Вот это скорей всего ближе к истине.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 раза по 30 минут. Ещё заметил до заливки стяжки. При включении котла давление подымалось на 0,2 АТМ
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это воздух выходит из теплоносителя через воздухоотводчики. Месяц котел поработает вот тогда и занимайтесь утечкой.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

буду надеяться что воздух. Забыл дописать что подымалось давление скачкообразно, включился насос котла и стрелка на 0,2 прыгнула. А затем уже подымалась от прогрева теплоносителя
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А затем уже подымалась от прогрева теплоносителя

Проверить давление расширительного бака.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

должно быть в пределах 1-1,5 АТМ ?

Должно быть давление системы на холодную + 0,3 бара.