Потрібна порада: як правильно переробити дерев'яне перекриття між першим поверхом та мансардою. Попередніми власниками зроблено так: балки із двох брусів 50ммХ150мм(сумарно 100Х150) розміщені з кроком 60м, між ними розміщені балки 50х150 на які планувалось кріпити потолок- щоб зменшити передачу шуму. Через велику відстань між стінами, та через недобудовані міжкімнатні перегородки частина балок прогнулась - видно на фото. Балки були покладені просто на стіну з газоблоку:unknown:

 

Наскільки правильно зробити так:

1. Старі балки демонтувати.

2. На відстані 3,2м від несуючої стіни встановити 20-й двотавр - проліт між кріпленням двотавра 5м.

3. Оскільки під балки армопояс не був залитий - двотавр встановити на два вертикальних 20-х швелера

4. Швелер поставити на стяжку, полки зарізати в стіну.

5. Оскільки армопоясу немає - використати старі балки 50х150 як мауерлат по периметру несучих та міжкімнатиних стін

6. Нові балки 100х200 з однієї сторони закріпити до мауерлату а з іншої вставити між полками швелеру. 20-й швелер має полки 4,7см, вистачить для кріплення балки?

 

переріз будинку з розміщенням двотавра прикріпляю:

268451885_.jpg.037fa53c8f5d83d2eb3fd24afea12f8d.jpg

706.jpg.1eee799540d8ca469905de0543ed90ae.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потрібна порада: як правильно переробити дерев'яне перекриття між першим поверхом та мансардою. Попередніми власниками зроблено так: балки із двох брусів 50ммХ150мм(сумарно 100Х150) розміщені з кроком 60м, між ними розміщені балки 50х150 на які планувалось кріпити потолок- щоб зменшити передачу шуму. Через велику відстань між стінами, та через недобудовані міжкімнатні перегородки частина балок прогнулась - видно на фото. Балки були покладені просто на стіну з газоблоку

 

Наскільки правильно зробити так:

1. Старі балки демонтувати.

2. На відстані 3,2м від несуючої стіни встановити 20-й двотавр - проліт між кріпленням двотавра 5м.

3. Оскільки під балки армопояс не був залитий - двотавр встановити на два вертикальних 20-х швелера

4. Швелер поставити на стяжку, полки зарізати в стіну.

5. Оскільки армопоясу немає - використати старі балки 50х150 як мауерлат по периметру несучих та міжкімнатиних стін

6. Нові балки 100х200 з однієї сторони закріпити до мауерлату а з іншої вставити між полками швелеру. 20-й швелер має полки 4,7см, вистачить для кріплення балки?

 

переріз будинку з розміщенням двотавра прикріпляю:

Сомнительно.

1. Как Вам Выше подсказали возьмите 30 двотавр;

2. Гидроизоляция дерева обязательно рубероидом;

3. Если газобетон марки Д500 и Выше можете не делать такие манипуляция а ставить на газобетон, если Д400 и ниже лучше подлить газобетон с внутренней стороны высотой 20 и толщиной 20 см и опирать это чудо!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Блоки АЕРОК марки Д400, зараз балки стоять просто на них, фото додаю.

Робити армопояс по газобетену не дуже виходить - тоді підлога в мансарді підніметься на 20см. в іншому випадку прийдеться зрізати частину блоків:(

 

Якщо зробити армопояс на внутрішній стіні - позначив оранжевим на схемі будинку, можливо тоді вистачить 20-го двотавра?

706.jpg.ce45ec2a34f1076a6714804d61f6e9f5.jpg

20180110_103517.thumb.jpg.80f67c13754af145f7788ecf9b821c4b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смысл кувыркаться со стальным двутавром (как завести, на что опирать, как крепить), если перекрываемые пролеты меньше 6,0 м?

 

ИМХО, перекрытие по деревянным балкам (длина предлагаемых на рынке пиломатериалов до 6,0 м) - нормальный вариант, только высота балок должна быть 200 мм (при шаге до 650 мм). Стык балок в одном уровне (напр. при примыкании под прямым углом друг к другу) накладками из уголка с двух сторон на саморезах.

 

По большому счету - это уже получается реконструкция, а здесь без инженера (особенно для варианта со стальными балками) навряд ли что-то грамотное и безопасное сами "наслесарите". Просто изначально этот проект разрабатывался под монолитное ж.б. перекрытие (наверняка и монолитные колонны в стенах под этот вариант предусмотрены), поэтому с балочным придется повозиться, да еще в условиях реконструкции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо зробити армопояс на внутрішній стіні - позначив оранжевим на схемі будинку, можливо тоді вистачить 20-го двотавра?

Позначте на малюнку, як плануєте розташувати балки. Спробую перерахувати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Позначив:

балки - голубим кольором

оранжевим- стіна з армопоясом

червоним - поперечні балки там де відстань 95см між основними балками

 

Максимальний проліт приблизно 5,5м - там де сходи

Відстань між балками там потрібно робити 95см - щоб помістились сходи.

Якщо вірити калькулятору балок, то вистачає балки 100х250мм із кроком 58см.

Можна обійтись без двотавра?

1016567287_.jpg.d26a06120de6b444df012bac57e888ac.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо вірити калькулятору балок, то вистачає балки 100х250мм із кроком 58см.

Можна не знайти такої балки. Хіба під замовлення. Мені хотілось ставити 100х200. Поставив 75х200 бо не знайшов більших.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо я правильно розумію, то на найдовшу балку 5,5 метрів збереться навантаження приблизно з 3 метрів квадратних (дивись малюнок). Візьмемо в розрахунок навантаження 400 кг/м2. Тобто приблизно балка повинна тримати 1200 кг. Це десь 220 кг на погонний метр балки. На мій погляд вистачить балки 100х200. У вашому випадку отвір під сходи зменшує навантаження на балки.

1057905671__2.jpg.00378a42b936b991bd0b51c6ba6e7ec9.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...