igorjk Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 даже у прямого участка есть предел по длине. просто-напросто фоты ваши не показатель. на фото 2, 2 кабеля пришло на стену и 2 ушло, зачем если не секрет и почему без трубы подъем? А кто, или что, обязывает подъем делать в трубе? Не секрет, это постирочная, и в блоке будут розетки запитаные от разных фаз, для уменьшения нагрузки на линии и сглаживания перекоса фаз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 Сергей 31, как бы вы предложили реализовать симбиоз электропроводки в стяжке пола и сетей ОВК (с теплым водяным полом), чтобы все были счастливы? Вопрос, кстати, для нас с вами актуальный. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 А кто, или что, обязывает подъем делать в трубе? Не секрет, это постирочная, и в блоке будут розетки, запитанные от разных фаз, для уменьшения нагрузки на линии и сглаживания перекоса фаз. особенно понравилось про сглаживания перекоса фаз. про подъем, обеспечение сменяемости под вопросом. Добавлено через 3 минуты Вы с ними не знакомы спасибо что открыли мне глаза, пойду изучать правила. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 ...обеспечение сменяемости под вопросом. Если откровенно, то я не понимаю необходимости обеспечения сменяемости проводки. Кабель пробьют? Так нет, все фоты есть у заказчика, не думаю что он позволит сверлить стены в местах прохождения КЛ. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 "Более верно" архитектурный проект нормальный делать. архитектор хоть вкурсе о нормах электрики и сантехники? Добавлено через 7 минут Если откровенно, то я не понимаю необходимости обеспечения сменяемости проводки. Кабель пробьют? Так нет, все фоты есть у заказчика, не думаю что он позволит сверлить стены в местах прохождения КЛ. сменяемость требуется лишь для искуственных каналов (трубы, короба, и пр.) чтобы этот канал при замоноличивании позволял заменить кабель/провод. так как иначе это может быть очень накладно. сменяемость это не панацея, но по данной теме, если ее не обеспечить, то можно попасть не только на восстановление декораций, но и сопустствующих инж. систем, тот же тп. повреждение линии может быть вызвано разными факторами, перенапрежения, брак производителя, чел фактор и т.п. фото не всегда являются юридически значимым документом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 ....спасибо что открыли мне глаза, пойду изучать правила. Я даже ссылку дам, но вряд ли поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 ...сменяемость требуется лишь для искуственных каналов (трубы, короба, и пр.) Я вот здесь тыЩу раз спрашивал - неужели застройщики, типа КГС, Ковальская, Киевбуд, и пр. глупее форумчан СД? Ответ так и не получил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 У меня тоже перехлесты есть с трубами отопления. Только на потолке На потолок и стены сантехники не претендуют, там территория дротокрутов. Сергей 31, как бы вы предложили реализовать симбиоз электропроводки в стяжке пола и сетей ОВК Заказчик дает чистовой уровень пола. Учитывая это сначала бросают трубы сантехники, а затем электрики и то же учитывая уровень пола. Добавлено через 2 минуты Я вот на вас тоже злился за квартирку на Армянской, но фоты сорванных и не восстановленных кабелей не размещал. А вот фигушки. Все коллеги знаю, что я квартиры не делаю. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 Заказчик дает чистовой уровень пола. Учитывая это сначала бросают трубы сантехники, а затем электрики и то же учитывая уровень пола. 1. А теплый пол как/когда? 2. Заказчик не знает чистовой уровень пола. 3. Электрикам нужно отработать первыми. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 3 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 30см от пола, поберегите спину заказчиков правильно розетка должны быть на высоте метра !!! и быть украшением стены а выключатель на уровне глаз и так в комнате на 20 квадратов минимум 4 розеточных группы по три розетки и вся эта красота на уровне глаз каждой конкретной розетке надо быть на своем месте, зачем вспоминать маразмы ссср 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 Я вот здесь тыЩу раз спрашивал - неужели застройщики, типа КГС, Ковальская, Киевбуд, и пр. глупее форумчан СД? Ответ так и не получил. надеюсь они не глупее, просто они наверно знают что юридически есть ответственные лица, которые должны принимать решение и нести за это ответственность. а уж какие они решения принимают, это их дело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 Вот не нужно складывать все яйца в одну корзину. Стены кирпичные а они и провода и трубы в пол норовят запихнуть. Выкак дедушки наши в хрущевках - по стеночкам.... А то стяжка-дурняжка. Раньша весь мусор со стройки и окресностей поскидывали между лаг и сверху досочками прибили... Вот и вся сменяемость. 50 лет простояло. Люди столько не живут! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 ...сначала бросают трубы сантехники, а затем электрики и то же учитывая уровень пола...... Сначала электрики, потом штукатуры, потом теплотехники. Кабеля всё равно как, лишь бы попендикулярно. Лучше вдоль стен. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 Я даже ссылку дам, но вряд ли поможет. к правилам форума это какое имеет отношение? и к вашей просьбе о видео в частности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 Вы как дедушки наши в хрущевках - по стеночкам... Я только "за". :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 1. А теплый пол как/когда? 2. Заказчик не знает чистовой уровень пола. 3. Электрикам нужно отработать первыми. 1. Т.П. делается в самую последнюю очередь. Каналия, вода, отопление, такая послевовательность. 2.Без чистового уровня пола невозможно начинать работы по сантехнике. Ну представьте: каналия под прибор над чистовым уровнем пола должна выходить до мм. А еще уклон нужно дать и так что бы труба не выпирала из пола. 3. В этом случае максимально возможно не трогайте пол. Возьмите стены и потолок. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 к правилам форума это какое имеет отношение? А они здесь при чем? И, вообще-то, имеет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 Сначала электрики, потом штукатуры, потом теплотехники. Кабеля всё равно как, лишь бы попендикулярно. Лучше вдоль стен. Спасибо. То есть шнурки в шеренгу не более 200мм, параллельно архитектурным линиям здания, вдоль стен, избегая арок и проемов, на расстоянии 150мм от стен - нормально (я так делаю), не обидятся смежники? :D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 ...То есть шнурки в шеренгу не более 200мм, параллельно архитектурным линиям здания, вдоль стен, избегая арок и проемов, на расстоянии 150мм от стен - нормально (я так делаю), не обидятся смежники? :D В большинстве случаев - супер. Но актуален вопрос толщины стяжки и перехлестов. 200мм не обязательно, имхо. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 А они здесь при чем? а чем исчё регулируется общение на данном форуме? Добавлено через 2 минуты И, вообще-то, имеет. так не стесняйтесь, какое отношение ваша простыня из гугла имеет отношение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 а чем исчё регулируется общение на данном форуме?... Правилами этики. Добавлено через 1 минуту ...так не стесняйтесь, какое отношение ваша простыня из гугла имеет отношение? Я никогда не стесняюсь дурака назвать дураком. К сожалению, он это понимает не сразу. В отличии от Вас. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 Правилами этики. а они были нарушены? Добавлено через 58 секунд Я никогда не стесняюсь дурака назвать дураком. К сожалению, он это понимает не сразу. В отличии от Вас. тяжело наверно жить вам среди дураков? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 а они были нарушены? Ответ бесполезен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 Ответ бесполезен. так пожалуйтесь администрации, вашу жалобу рассмотрят и примут правильное решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 Yegor_81, а и действительно какой-то вы не дружелюбный... Друтокрут штоле? Прошу вернуться к конструктиву в теме - электропроводка, теплый пол, стяжка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...