Сергей 31 Опубліковано: 16 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2018 Котел примитивный, "Тенко" 6 кВт, 220V... Он кстати есть на фото в начале темы... Так лень читать то, но продолжим. В котле ничего нет значит: по вумному, по навучному, выглядит так: Правильный расчет расширительного бака согласно (1) : - Давление бака = PJ≥HS (гидростатическая высота). - Давление при наполнении = PJ+ 0,3 Ну а я, по простому, по срантехнически делаю так: 0,5 бар. статика Вашей системы + 0,3 бара. ( от завоздушивания) = 0,8 бар. это давление системы на холодную. 0,8+ 0,2 бара = 1бар. давление бака ( бак качать при давлении в системе НОЛЬ !!!) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CARAGANDA Опубліковано: 16 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2018 Сергей, вам отдельное спасибо за подробную консультацию... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg75 Опубліковано: 17 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2018 Еще и я добавлю по поводу давления в системе. На фото в первом сообщении Вы выложили шильдик котла. На нем указано рабочее давление - 0,13 МПа. Это грубо 1,3 бара. Вам нельзя эксплуатировать систему с давлением, выше указанного. А Сергей 31 рекомендовал Вам номиналное давление для Вашей системы. Вам повезло, что котел сварили с запасом. Удачи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 19 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2018 Добрый день. По первому закипанию - налицо завоздушен был ТА, непонятно зачем на подаче между котлом и ТА есть загиб под 45градусов на самом штуцере ТА, похоже что в нём был пузырь. Ещё есть момент что воздухоотводчики имеют наконечнички, с которых собственно воздух и выходит, так вот они могут быть закручены и воздух без давления сам не стравится. По поводу давления в расширителе (тоже было маялся этим вопросом), давление должно быть примерно равно давлению полностью заполненной и холодной системы. Можно чуть более, можно чуть менее, но никак не заводские 1,5 кг! Если например полностью заполненная система имеет 0,5 кг (за счет гидростатики), то в расширителе надо создать 0,6 кг примерно. А на группе безопасности настоятельно рекомендую поменять подрывной на 1,5 или 2 кг, иначе второе испытание ваша система может не выдержать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexLB Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Подскажите пожалуйста. Работает ТТ котел и газовый котел (включается, когда затухает ТТ). Все работало нормально, топим ТТ с наступлением холодов. Грузим ТТ в основном днем, чтобы ночью не ходить в топочную (пристроена к дому). 2 дня назад закипел ТТ, сорвало в группе безопасности, паром заполнена вся котельная, еле добрался до котла, выбросил дрова из топки на улицу и сбросил давление. Что случилось непонятно. Позвонил мастеру, что делал обвязку, но пока он не приезжал. Доехать проблема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Подскажите пожалуйста. Работает ТТ котел и газовый котел (включается, когда затухает ТТ). 1. Схему или фото котельной. 2. Как давно все это работало нормально. 3. Вспомните, что изменилось в эксплуатации отопления. Любые мелочи важны, может были доделки переделки и.т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexLB Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Фото или схему пока не могу сбросить - доехать тяжело. Работал ТТ до нового года и после нового года. Ничего не переделывалось и не изменялись никакие параметры. Котел Донтерм ДТМ 17 квт с автоматикой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Чаще всего причина в том, что не включился насос Т.Т. котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexLB Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 А может быть, что упало давление воды? Тоже думаю о насосе. В доме постоянно живет дочь, могла не обратить внимание. Я всегда прислушиваюсь, проверяю работу насоса рукой, проверяю рукой все трубы по прохождению тепла. В прошлом году тоже была подобная авария, но тогда каким-то образом перекрылся шаровой кран на подаче прямо из ТТ котла (может дочь случайно перекрыла или зацепила чем-то). Тоже сорвало защиту ТТ котла, всю полностью заменили. Но насос и трехходовой клапан, который работает от термостата, прикрепленного к трубе на подаче из ТТ котла, не меняли. Проверили тогда давление в расширительном баке. Подтянули все, что немного подтекало. Запустили ТТ котел, все заработало нормально. Прошел год и вот опять закипел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 А может быть, что упало давление воды? Подтянули все, что немного подтекало. Запустили ТТ котел, все заработало нормально. Прошел год и вот опять закипел Нужно видеть котельную или схему. Тогда есть ошибка в обвязке котла или нет видно сразу. Если причина аварий человеческий фактор, то нужно поставить змеевик аварийного охлаждения котла. В этом случае можно издеваться над котлом, как хотите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 А может быть, что упало давление воды? Тоже думаю о насосе. В доме постоянно живет дочь, могла не обратить внимание. Я всегда прислушиваюсь, проверяю работу насоса рукой, проверяю рукой все трубы по прохождению тепла. В прошлом году тоже была подобная авария, но тогда каким-то образом перекрылся шаровой кран на подаче прямо из ТТ котла (может дочь случайно перекрыла или зацепила чем-то). Тоже сорвало защиту ТТ котла, всю полностью заменили. Но насос и трехходовой клапан, который работает от термостата, прикрепленного к трубе на подаче из ТТ котла, не меняли. Проверили тогда давление в расширительном баке. Подтянули все, что немного подтекало. Запустили ТТ котел, все заработало нормально. Прошел год и вот опять закипел Так же могла пропасть и эл.энергия,что и привело к стопу насоса если нет ИБП.Если случайно зацепили шаровый,то снимите с них ручки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexLB Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Электроэнергия не пропадала, так как дома были люди и у нас стоит бензиновый генератор, который включается автоматически. А насчет ручек на кранах - спасибо. Действительно их можно снять и избежать ошибки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Электроэнергия не пропадала, так как дома были люди и у нас стоит бензиновый генератор, который включается автоматически. А насчет ручек на кранах - спасибо. Действительно их можно снять и избежать ошибки. А что было,не выяснили?Насос климанул или поддувало заклинело и котёл ушел в разнос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexLB Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Пока не выясняли, трудно доехать, дороги не чистят... Котел Донтерм с турбонаддувом, стоит автоматика и она работала. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexLB Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 вот фото ТТ и газового котла. Фото делала дочь, получится ли понять его соединение. Правильная ли схема и где ошибка. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Правильная ли схема и где ошибка. Спасибо Нет, не правильная, грубейшие ошибки. Обвязку Т.Т. проще полностью переделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexLB Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 А в чем ошибки? Может укажите их или это сложно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
иван 55555 Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 вот фото ТТ и газового котла. Фото делала дочь, получится ли понять его соединение. Правильная ли схема и где ошибка. Спасибо декілька днів назад запрошують мене на об"єкт.закипів котел.працював,працював і тут серед ночі закипів.термостат,подібний до вашого,просто відключив насоси.хз що йому сталося.тобто він поламався.на крутіння регулятора ніяк не реагував.викинув його,поставив на пряму.заборонив до весни відключати їх з резетки,поки не перероблять котельню. Добавлено через 1 минуту аж ізоляція почала плавитися,даа... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Во всем. Т.Т. обвязывается по принципу поддержания на обратке котла автоматически температуры не ниже +55 градусов (поиском, низкотемпературная коррозия теплообменника котла). Тот кто собирал, даже отдаленно не представляет, как это делается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 декілька днів назад запрошують мене на об"єкт.закипів котел.працював,працював і тут серед ночі закипів.термостат,подібний до вашого,просто відключив насоси.хз що йому сталося.тобто він поламався.на крутіння регулятора ніяк не реагував.викинув його,поставив на пряму.заборонив до весни відключати їх з резетки,поки не перероблять котельню. Добавлено через 1 минуту аж ізоляція почала плавитися,даа... Тут кто то эти мех. термостаты уже раза три менял на своем котле.Дохли быстро. Добавлено через 5 минут А в чем ошибки? Может укажите их или это сложно А зачем Вам насос влепили на подаче и к нему притулили этот термостат?У Вас же контроллер он и завентелятором следит и за вкл/выкл ц.насоса.Так же на вентеляторе мог быть не отцентрован противовес и он не захлопнулся по команде выключееия.На этот эксцентрик еще влияет естественная тяга,если она с избытком с избытком.Но скорей,как и сказал Иван,крякнулся тот накладной термостат.Давление сейчас у Вас на нуле,так что вызывайте мастеров и пусть устраняют эти косяки. Добавлено через 6 минут Или этот накладной термостат от газового котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 6 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 Обвязка конечно плохая, но вот непонятно и не видно соединения труб под газовым котлом (где пенопластом засыпано). Есть-ли ещё радиаторы кроме гребенки теплого пола? Потому что если все сходится только на коллектор (гребенка ТП) то в определённый момент ТТ котел просто останется без циркуляции. + непонятно назначение сервопривода (синий) на подаче под газовым котлом, зачем он там и алгоритм его работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexLB Опубліковано: 6 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 Тут кто то эти мех. термостаты уже раза три менял на своем котле.Дохли быстро. Добавлено через 5 минут А зачем Вам насос влепили на подаче и к нему притулили этот термостат?У Вас же контроллер он и завентелятором следит и за вкл/выкл ц.насоса.Так же на вентеляторе мог быть не отцентрован противовес и он не захлопнулся по команде выключееия.На этот эксцентрик еще влияет естественная тяга,если она с избытком с избытком.Но скорей,как и сказал Иван,крякнулся тот накладной термостат.Давление сейчас у Вас на нуле,так что вызывайте мастеров и пусть устраняют эти косяки. Добавлено через 6 минут Или этот накладной термостат от газового котла? Накладной термостат, как объяснил мастер по установке, руководит работой сервопривода с синей крышкой, который находится на подаче под газовым котлом. Когда ТТ котел затухает, то он включает газовый котел. Вентилятор работает хорошо и нормально отрегулирован. Проверено не один раз. Давление на ТТ котле на нуле потому, что сбрасывали его через патрубок на обратке. Добавлено через 11 минут Обвязка конечно плохая, но вот непонятно и не видно соединения труб под газовым котлом (где пенопластом засыпано). Есть-ли ещё радиаторы кроме гребенки теплого пола? Потому что если все сходится только на коллектор (гребенка ТП) то в определённый момент ТТ котел просто останется без циркуляции. + непонятно назначение сервопривода (синий) на подаче под газовым котлом, зачем он там и алгоритм его работы. Кроме гребенки теплого пола имеются еще радиаторы на первом и втором этажах дома. От ТТ котла радиаторы очень быстро прогреваются. Не завоздушены, проверяю 1 раз в 2-3 недели. Сервопривод (синий) на подаче (он же 3-ех ходовой клапан) необходим для того, чтобы включать газовый котел после затухания ТТ котла. Команду ему дает накладной термостат, который прикреплен на трубе подачи ТТ котла. Добавлено через 14 минут И еще я бы хотел спросить следующее. Два дня читаю форумы и смотрю Ютюб по вопросу подключения и работы ТТ и газового котлов. Одни говорят, что циркул.насос надо устанавливать на подаче, другие говорят, что на обратке, а третьи говорят, что не имеет значения, можно и на обратке и на подаче ТТ котла. Правда большинство за то, что на обратке, в том числе и завод-изготовитель Донтерм этого котла. Ну и конечно все однозначно говорят, что температура воды на обратке должна быть 55 градусов и необходим малый круг первичного подогрева ТТ котла, чтобы не было запотевания, смолы и сажи. Так как все таки с циркул. насосом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 Так как все таки с циркул. насосом? Не критично. А вот байпас обратка подача нужен обязательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexLB Опубліковано: 7 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2018 Не критично. А вот байпас обратка подача нужен обязательно. Спасибо за Ваш ответ. Я так понимаю, что мнения разделились. Можно и так, и так. А байпас обратка -подача для того, чтобы поддерживать температуру воды на подаче в 55 градусов или для безопасности. Но тогда еще надо на стыке байпаса с обраткой установить трехходовой термостатический клапан, чтобы обеспечить малый круг для первоначального нагрева котла. Или я не прав? Посоветуйте как лучше сделать, исходя из тех фото, что я выложил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2018 Посоветуйте как лучше сделать, исходя из тех фото, что я выложил. Вот так. За красоту извиняюсь, это мой домашний котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...