срок работы в условиях открытого пламени реально 180 минут

если Вы специалист в области огнестойкости кабельных линий, то я для кого написал в условиях СТР? СТР - стандартный температурный режим, имитация реального пожара, после испытаний присваивается класс Е. То, о чем Вы так настойчиво упоминаете, называется класс FE и поверьте, имеет очень мало схожего с классом Е. Наши пожарные нормы требуют соответствия классу Е.

 

Скажу больше - стандартный МЭКовский IEC-331 кабель с классом FE180 на слюде с XLPE изоляцией, не выдерживает и минуты в условиях СТР (нет вру - пока не подымется температура). Вымыслы и домыслы от себя - это не здесь. Обратитесь в лабораторию "ТЕСТ" или УкрНДИПБ, Вам там все на эту тему и расскажут и покажут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго.

Слюда или мико-лента используеться отдельно, либо комбинированно с керамообразующей резиной ( очень редко , так как масло-маслянное).

Принципиальная разница в одном, мико-лента лента работает в условиях открытого пламени и вибрации.

Керамообразующая резина из-за вибрации осыпается.

НО, по по всем другим параметрам - керамообразующая резина привлекательнее ( общий размер кабеля меньше, высокие диэлектрические способности, лучше выдерживает длительные максимальные токи, срок работы в условиях открытого пламени реально 180 минут , а мико-лента максимум до 90 минут. ).

 

Насчет стоимости , то кабель стоит совсем не 64,00 грн, а на порядок дешевле.

 

ціну знайшов на цьому сайті першому попавшому

 

 

!!! знаки забрати в адресі

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

к информации.

 

если Вы специалист в области огнестойкости кабельных линий, то я для кого написал в условиях СТР? СТР - стандартный температурный режим, имитация реального пожара, после испытаний присваивается класс Е. То, о чем Вы так настойчиво упоминаете, называется класс FE и поверьте, имеет очень мало схожего с классом Е. Наши пожарные нормы требуют соответствия классу Е.

 

Скажу больше - стандартный МЭКовский IEC-331 кабель с классом FE180 на слюде с XLPE изоляцией, не выдерживает и минуты в условиях СТР (нет вру - пока не подымется температура). Вымыслы и домыслы от себя - это не здесь. Обратитесь в лабораторию "ТЕСТ" или УкрНДИПБ, Вам там все на эту тему и расскажут и покажут.

 

XLPE это не огнестойкая композия.

Проще взять нг и не развивать флуд

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

XLPE это не огнестойкая композия.

Проще взять нг и не развивать флуд

Проще, проходить мимо тех тем, в которых ... Ж-) ("чув дзвін..."), а я то, ведь искренне поверил, шо интересно будет со специалистом поговорить. Эх, мечты, мечты...

 

бесплатная информация: свойства кабеля не распространять горение, то есть получить индекс "НГ" или отвечать требованиям стандарта IEC 60332, если по научному, в первую очередь, обеспечивается антипиреновыми свойствами материала оболочки, а не изоляции. Материал XLPE, в качестве оболочки кабеля, вообще-то, не применяется. :lol:

BI_1kV.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проще, проходить мимо тех тем, в которых ... Ж-) ("чув дзвін..."), а я то, ведь искренне поверил, шо интересно будет со специалистом поговорить. Эх, мечты, мечты...

 

бесплатная информация: свойства кабеля не распространять горение, то есть получить индекс "НГ" или отвечать требованиям стандарта IEC 60332, если по научному, в первую очередь, обеспечивается антипиреновыми свойствами материала оболочки, а не изоляции. Материал XLPE, в качестве оболочки кабеля, вообще-то, не применяется. :lol:

 

Но кроме этого есть еще одно свойство Уважаемый!

В момент возникновения не штатной ситуации кабель должен сохранять свою работоспособность ( пож сигнализация и прочие системы ).

Так вот, если буквально Вас понимать, то главное, чтобы при горении оболочка при так называемом "стекании" не давала новых очагов горения. А то, что внутри жилы уже без изоляции не важно.

Самое главное оболочка. Она просто обуглена.

 

Добавлено через 6 минут

А еще, есть такие пункты ДСТУ 4809 как:

токсичность продуктов сгорания , дымообразующая способность во время тления , способность образовывать дым в процессе горения при пожаре.

И вот эти пункты тоже очень важны для сохранения жизни человека в момент внештатной ситуации.