byaka Опубліковано: 23 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2018 здравствуйте уважаемые форумчане, ситуация швах дом на высоком цоколе жб, бут, монолит 2.25 м высота, над землёй 1.5 метра. перекрыт двумя ребристыми плитами 6*3 метра, ширина дома 5 метров, обе плиты свисают фактически за несущую стену на улицу, под ними жидкая кирпичная кладка прямо по земле в полкирпича, на самих плитах стоят три кирпичные несущие колонны которые держат углы фронтонов мансарды и частично крышу. все это стояло успешно 30 лет в виде неотапливаемой дачи, пока не пришла нужда делать дом для ПМЖ, и только со стороны этой недоверанды на висячих плитах можно сделать пристрой денег, как водится, на постройку с нуля, нет и не будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 23 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2018 без фото не разобраться 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
byaka Опубліковано: 23 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2018 без фото не разобраться все фото что есть, должно быть видно, что угол дома слегка заваливается как раз по выступающей части плиты, но трещин в несущей стене нет, в цоколе нет, да и сама эта висячая веранда не имеет трещин ни снаружи, ни внутри. визуально намного обсыпаются свисающие углы плит, двери не покосило... вход в дом как раз с этой висячей веранды Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
byaka Опубліковано: 23 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2018 может проще всего отрезать эти свисающие торцы, мансарду и недоверанду мы все равно планировали разбирать, одно беспокоит, несущие стены первого этажа лежат на плитах (на ребрах как раз). плиты ребристые с продольными и поперечными ребрами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
byaka Опубліковано: 25 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2018 неужели никто из профи не сталкивался с такой бедой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 25 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2018 неужели никто из профи не сталкивался с такой бедой? Плиты отрезать необходимо. Снести мансарду - Вы все правильно планируете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
byaka Опубліковано: 25 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2018 Плиты отрезать необходимо. Снести мансарду - Вы все правильно планируете. не слишком критично что эти плиты защемлены несущими стенами 1 этажа? его прочность может нарушиться после срезания плит? насколько безопасно будет возвести второй этаж заново или теплую мансарду? толщина несущих стен 1,5 кирпича спасибо огромное за ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 25 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2018 (змінено) неужели никто из профи не сталкивался с такой бедой? профи просто никогда такого не допускают. потому и не сталкиваются с такими случаями Змінено 25 липня 2018 користувачем #roofinspector 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 25 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2018 насколько я могу судить по фото там плиты с ребрами если это так ищите какую нагрузку на выступающую часть они могут нести 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
byaka Опубліковано: 25 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2018 насколько я могу судить по фото там плиты с ребрами если это так ищите какую нагрузку на выступающую часть они могут нести если бы это было возможно... я пыталась, но дом 1990 года постройки, невозможно даже понять это покрытия или перекрытия... одно только и удалось установить, что они ребристые Добавлено через 1 минуту профи просто никогда такого не допускают. потому и не сталкиваются с такими случаями значит это не совсем профи, если умеют только с нуля.... мне нужны те, кто умеет править уже построенные эксплуатируемые косяки других Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 25 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2018 мне нужны те, кто умеет править уже построенные эксплуатируемые косяки других Вы точь-в-точь описали инженера-конструктора. Тут не столько косяк, сколько нестандартный случай. Нужно понимать марку плиты. Её армирование и т.д. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
byaka Опубліковано: 25 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2018 Вы точь-в-точь описали инженера-конструктора. Тут не столько косяк, сколько нестандартный случай. Нужно понимать марку плиты. Её армирование и т.д. я вообще ни разу не строитель, но прокурив два форума и прозубрив пару километров гостов на эти чертовы плиты, сделала вывод, что если на плите не сохранилась маркировка, то даже очень супер-пупер конструктор не поклянется мамой, что это конкретно за марка плиты иначе бы не задавала дурацких вопросов на двух строительных форумах кстати вынести плиты перекрытия народ до сих пор норовит ради балкончикофф а у нас эти строго настрого запретные выносы 30 лет висят ещё и крышу держут я уже в истерике рисую план одноэтажного дома.... Добавлено через 2 минуты где его найти этого канстухтора? в нашем городе есть 28 свободных вакансий и и ни одной такой услуги и сколько это будет стоить такой визит? бти не предлагать... чревато смертоубийством Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 26 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2018 не слишком критично что эти плиты защемлены несущими стенами 1 этажа? его прочность может нарушиться после срезания плит?т После обрезания эта плита превратится в скорлупку. Ребра в ней это основная несущая часть. Добавлено через 50 секунд насколько я могу судить по фото там плиты с ребрами если это так ищите какую нагрузку на выступающую часть они могут нести Не найдете, ибо так монтировать не предусмотрено технологией. Добавлено через 3 минуты если бы это было возможно... я пыталась, но дом 1990 года постройки, невозможно даже понять это покрытия или перекрытия... одно только и удалось установить, что они ребристые Если есть ребра ( кроме периметра) , то это производственные плиты, не для жилья. Нагрузка там может и 1.5-2 тонны на метр. Добавлено через 3 минуты кстати вынести плиты перекрытия народ до сих пор норовит ради балкончикофф а у нас эти строго настрого запретные выносы 30 лет висят ещё и крышу держут/QUOTE] Но никто не даст вам добро еще и стены на них ставить . Или заказывать тех. экспертизу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
byaka Опубліковано: 26 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2018 зашла на сайт госэкспертизы, потом позвонила... мне навскидку назвали сумму в 10 000 грн это реально???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 26 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2018 зашла на сайт госэкспертизы, потом позвонила... мне навскидку назвали сумму в 10 000 грн это реально???? ????????? Им виднее. Но положительный для вас результат не гарантирован. Фотку бы получше. А то так и не понятно что и у кого висит. Промежуточных ребер не наблюдаю. Это так называемая ( имхо) шатровая панель. Применялась в конце 60 и начале 70 =хх годов. Таких домов полно на Лесном, левобережке и пр. районах тех годов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
byaka Опубліковано: 26 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2018 ????????? Им виднее. Но положительный для вас результат не гарантирован. Фотку бы получше. А то так и не понятно что и у кого висит. Промежуточных ребер не наблюдаю. Это так называемая ( имхо) шатровая панель. Применялась в конце 60 и начале 70 =хх годов. Таких домов полно на Лесном, левобережке и пр. районах тех годов. есть промежуточные поперечные ребра, размер ячеек 100*100 см, высота ребра 30 см, толщина ячейки насколько смогли проскрести 4 см, на ячейках угадывается арматурная сетка 15*15 см Добавлено через 4 минуты с какого именно ракурса нужно фото предпочтительнее? на фото в теме свисающие продольные участки плит где оголилась арматура, с обоих сторон, и фото свисающих участков снизу (насколько смогли подлезть) эта висячая веранда заложена кирпичом Добавлено через 3 минуты попробую сегодня нарисовать в скетче подробный эскиз того что есть и что хочется курю "Усиление сборных железобетонных ребристых плит".... были бы лишние деньги снесла бы все до цоколя или пустила этот дом на летнюю одноэтажную кухню с подвалом но денег ёк... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 26 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2018 есть промежуточные поперечные ребра, размер ячеек 100*100 см, высота ребра 30 см, толщина ячейки насколько смогли проскрести 4 см, на ячейках угадывается арматурная сетка 15*15 см. Значит пром. плита. С офигительной несущей способностью на м2. Потому то она и не сломалась за 30 лет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
byaka Опубліковано: 26 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2018 Значит пром. плита. С офигительной несущей способностью на м2. Потому то она и не сломалась за 30 лет. обрезанном состоянии. она ещё не обрезанная ... только вот собираемся... точнее советуемся резать или нет... простоит или сама отвалится... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 26 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2018 она ещё не обрезанная ... только вот собираемся... точнее советуемся резать или нет... простоит или сама отвалится... То у меня опечатка была. Резать, значит нарушить. Это не пустотка. Сделать фундамент и подпереть ее нормальной стеной( или колонны+ балка) и делайте сверху что хотите. Ну или что то легкое каркасное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
byaka Опубліковано: 26 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2018 То у меня опечатка была. Резать, значит нарушить. Это не пустотка. Сделать фундамент и подпереть ее нормальной стеной( или колонны+ балка) и делайте сверху что хотите. Ну или что то легкое каркасное. поверх свисающих торцов мы ничего делать даже не думали варианты были такие: 1) отрезать эти куски свисающие и сделать пристрой к несущей стене, как положено на отдельном замкнутом фундаменте 2) не отрезать, подпереть насколько возможно и пристрой на отд. фундаменте делать встык к этим висячим торцам получается что эти выпуски окажутся зажаты между двух несущих стен: старого дома и стены пристроя.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз