Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Холодные радиаторы отопления

Zt2018

Рекомендовані повідомлення

Слегка теплые радиаторы вверху при отоплении газовым котлом Аерфил.

Воздуха в радиаторах нет, обратка отрегулирована.

При включении електрокотла все нормально.

Насос на електрокотле постоянно включен, установлен отдельно.

Газовый ошибку не выдает, газ кушает но отдачи нет.

На радиаторах термоголовки.

:pardon:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в смысле электрокотел нормально греет, а газовый -нет? На выходе с газового вода тоже еле теплая или как ? Немного непонятно и неплохо бы схемку набросать...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, на выходе горячая труба

Сейчас перекрыл все, пробою по одному прогревать начиная от дальнего.

Теплый пол греет при этом нормально.

Догадки мои - не справляетс насос газового котла

 

в смысле электрокотел нормально греет, а газовый -нет? На выходе с газового вода тоже еле теплая или как ? Немного непонятно и неплохо бы схемку набросать...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У образный фильтр не поверял так как думал что не в этом проблема так как он один для двух котлов.

Хотя проверю , может быть ....

Вчера постепенно продавил по одному радиатору и все прогрелись.

С утра опять то же самое после того как электрокотел ночью грел. Чуть теплые вверху.

 

В первую очередь проверьте фильтр грубой очистки на обратке газового котла.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У образный фильтр не поверял так как думал что не в этом проблема

Как фильтр?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Откручивал крышку насоса, водичка побежала без воздуха винт внутри был в движении.

 

И на всякий случай проверить не заклинило ли насос ГК.

 

Добавлено через 30 минут

Была сетка вся в ржавой слизи и 5 мм мусорина. Проверю и отвечу или помогла промывка.

Интересно правильно ли сделали, что работает и насос для електрокотла при обогреве ГК.

 

Как фильтр?

 

Добавлено через 23 минуты

Помогла промывка фильтра от ржавчины.

Получается что насос электрокотла смог продавить, на ГК не хватало мощности.

Или все таки + к этому нарушен баланс при работе двух насосов одновременно при работе ГК?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах