arvok Опубліковано: 21 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2009 всем добрый день!у меня возникла такая проблема: на дачи напряжение питания ~120В(100-160) мы поставили стабилизатор на 9КВ с таким напряжением ~4-5Кв вроде пока всё нармально, но недавно поставили матор для воды(потребляемая его напряжение 1,5Кв) и тут то началось только матор включаеться всё тухнет а когда работает то нармально работает(только при запуске проблема) можно ли как нибуть это исправить что-то поставить перед ним или как с этим бороться? зарание спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 21 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2009 всем добрый день!у меня возникла такая проблема: на дачи напряжение питания ~120В(100-160) мы поставили стабилизатор на 9КВ с таким напряжением ~4-5Кв вроде пока всё нармально, но недавно поставили матор для воды(потребляемая его напряжение 1,5Кв) и тут то началось только матор включаеться всё тухнет а когда работает то нармально работает(только при запуске проблема) можно ли как нибуть это исправить что-то поставить перед ним или как с этим бороться? зарание спасибо 1- проверьте подключение Вашего оборудования( ввод в дом, автоматы, столб, может просадка и уйдёт) 2-попробуйте всё выключить и запустить только насос. 3- возможно из за просадки напряжения стабилизатор выходит за свой нижний предел . 4- можно поставить плавный пуск на мотор и проблема решиться. 5-напишите модель стабилизатора и насоса... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 21 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2009 1- проверьте подключение Вашего оборудования( ввод в дом, автоматы, столб, может просадка и уйдёт) +1, 95% Было 100-120-160В, повесили стаб и с его выхода берут 4-5кВт. И он вытягивает с 100В до 220В 5килоВатт?! Так не бывает, либо измеряли неправильно, либо где-то что-то сгнило и отгорело. Ниже 135-140 большинство стабилизаторов уже уходят ниже 200. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arvok Опубліковано: 21 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2009 4- можно поставить плавный пуск на мотор и проблема решиться. извените, а по подробнее можно. спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 21 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2009 4- можно поставить плавный пуск на мотор и проблема решиться. извените, а по подробнее можно. спасибо! ...дешевле перепроверить Ваш дом устройств плавного пуска очень много, вот первая попавшаяся ссылка с инета (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 21 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2009 +1, 95% Было 100-120-160В, повесили стаб и с его выхода берут 4-5кВт. И он вытягивает с 100В до 220В 5килоВатт?! Так не бывает, либо измеряли неправильно, либо где-то что-то сгнило и отгорело. Ниже 135-140 большинство стабилизаторов уже уходят ниже 200. Действительно, стаб. не вытянет со 120 вольт. На рынок - за тором с вольтдобавкой на 20-40-60 вольт - ставите перед стабилизатором. Правда у соседей с напругой станет еще хуже....;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 22 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 всем добрый день!у меня возникла такая проблема: на дачи напряжение питания ~120В(100-160) мы поставили стабилизатор на 9КВ с таким напряжением ~4-5Кв вроде пока всё нармально, но недавно поставили матор для воды(потребляемая его напряжение 1,5Кв) и тут то началось только матор включаеться всё тухнет а когда работает то нармально работает(только при запуске проблема) можно ли как нибуть это исправить что-то поставить перед ним или как с этим бороться? зарание спасибо Повторюсь: заведите соседей на реконструкцию сети, иначе будете бороться с проблемой пока до 0В не дойдете, соседи ж тоже не идиоты навернека наставят стабов, в итоге сгорит ТП и вы прийдете к реконструкции. Возникает вопрос нафиг было тратиться на стабы если изначально эти деньги можно потратить более рационально, зачастую необходимо всего лиш привести в порядок линию (увеличить сечение проводов, перераспределить нагрузки по фазам, обжать все соединения), обратите внимание для начала на свое подключение к линии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 22 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 Сколько читаю про стабы и прихожу к выводу что используются стабилизаторы в основном не по назначению. Стабилизатор должен поддерживать выходное напряжение в заданных рамках, а не вытягивать 220 из 140, ставте тогда повышающие трансформаторы это на порядок дешевле, но результат будет рано или позже одинаков - сгоревшая ТП. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 Повторюсь: заведите соседей на реконструкцию сети, иначе будете бороться с проблемой пока до 0В не дойдете, соседи ж тоже не идиоты навернека наставят стабов, в итоге сгорит ТП и вы прийдете к реконструкции. Возникает вопрос нафиг было тратиться на стабы если изначально эти деньги можно потратить более рационально, зачастую необходимо всего лиш привести в порядок линию (увеличить сечение проводов, перераспределить нагрузки по фазам, обжать все соединения), обратите внимание для начала на свое подключение к линии. Это в теории, а в реале иногда можно вполне обойтись без реконструкции: соседи не идиоты и иногда предпочитают отапливать зимой хозпомещения, кот. сдаются под жилье, банальными электронагревателями, "воруя" электричество (либо напрямую, либо отматывая счетчики). Ну и как Вы думаете, оно им надо в этой ситуации вкладывать деньги в модернизацию? Аналогичная ситуация с напряжением была у меня - да, временно решил проблемы доп.трансформатором, т.к. СНТПО-14 не вытягивал с 130-140 вольт. Продолжалось год, пока Киевэнерго не поменял по улице счетчики на электронные. Как ни странно, оказалось, даже старую ТП менять не надо. Второй год напруга стабильно - 200-220 и стаб. решает свою прямую задачу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 24 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2009 Это в теории, а в реале иногда можно вполне обойтись без реконструкции: соседи не идиоты и иногда предпочитают отапливать зимой хозпомещения, кот. сдаются под жилье, банальными электронагревателями, "воруя" электричество (либо напрямую, либо отматывая счетчики). Ну и как Вы думаете, оно им надо в этой ситуации вкладывать деньги в модернизацию? Аналогичная ситуация с напряжением была у меня - да, временно решил проблемы доп.трансформатором, т.к. СНТПО-14 не вытягивал с 130-140 вольт. Продолжалось год, пока Киевэнерго не поменял по улице счетчики на электронные. Как ни странно, оказалось, даже старую ТП менять не надо. Второй год напруга стабильно - 200-220 и стаб. решает свою прямую задачу. Кстати хорошая идея по поводу стукануть на соседей в Киевэнерго, пусть промониторят кто кахих вводных перепакованых автоматов понаставлял:D (на крышке 25А внутри миниму 40А), а если еще и подворовуют так темболее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a1a1a1 Опубліковано: 26 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2009 Вопрос, стоит стабилизатор на котле, какая-то зараза по улице или варит или что-то другое , напряжение скачет 120-240 вольт (показание стабилизатора) бывает такое, что даже стаб отключается и соотственно котел (слава Богу стаб работает). Но такое мгновенное изменение напряжения стаб не успевает выровнять и соответсвенно идет нагрузка. Как бороться с этой напастью? Перевестись на другую линию (поможет ли?), найти урода который садит напряжение и . Обленерго- "пишите заяву будем разбираться, подьедем когда будет свободное время, замеряем", но это ж надо угадать время, день, когда идут скачки напряжения. Какой выход с этой ситуации????. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 26 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2009 ИМХО купить ИБП со встроенным стабилизатором. Ну найдете Вы его ... и что дальше? Ему варить надо, у него стройка ... С энергетиками вытрепите себе все нервы, а положительный результат весьма призрачен. Так чтобы и у них "время свободное" нашлось и именно в этот момент сосед варил, тем более Вы не знаете, кто конкретно - unreal. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 4- можно поставить плавный пуск на мотор и проблема решиться. извените, а по подробнее можно. спасибо! Плавной пуск классная вещь,но не все так просто.Есть плавный пуск на 220 В но надо переделывать двигатель,подключение.Да и стоит он больше чем двигатель в несколько раз.Что за стаб у вас стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар