andry_pavlov Опубліковано: 6 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2019 Доброго дня. Мешкаю в 9ти поверхівці яка була побудована десь в 85 році. Недавно стався обрив кабеля між квартирою і щитком в тамбурі. Прийшов електрик, сказав що канали забиті і протянув новий кабель(ВВГ-П) напряму від тамбурного щитка з лічильником до квартири, прикріпивши його саморізами до стелі. В результаті виглядає це все як на фото. Але мене бентежить такий результат і є підозра що силовий кабель не повинен висіти на стелі в тамбурі під яким ходять люди і є вільний доступ до цього кабеля. Чи є норми які регламентують як повинен бути прокладений силовий кабель в житлових приміщеннях де написано як це має бути? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 6 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2019 Меня больше смущает сам кабель 2*2.5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasila Опубліковано: 6 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2019 Меня больше смущает сам кабель 2*2.5 Т.е. что вклепали кабель,идущиий в стене,Вас не смущает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 6 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2019 Т.е. что вклепали кабель,идущиий в стене,Вас не смущает? --- То, шо осталось в стене, ниоткуда и никуда не ведёт. Если, разумеется, мастер не додумался до "скрутки" с этим эксклюзивным шнурком над головой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 7 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2019 Але мене бентежить такий результат і є підозра що силовий кабель не повинен висіти на стелі в тамбурі під яким ходять люди і є вільний доступ до цього кабеля. Чи є норми які регламентують як повинен бути прокладений силовий кабель в житлових приміщеннях де написано як це має бути? Звичайно, є і Норми, і Правила, і вимоги.... (Відповідальності просто немає ) На всі ваші питання, відповіді є в таких основних документах: 1. ДБН В.2.5-23. 2. ДБН В.2.2-15. 3. НПАОП 40.1-1.32 4. ПУЕ Розділ 2. Це, в принципі, все, чим потрібно і можна оперувати в даній області. В Вашому випадку, кабель прокладено неправильно. Там все неправильно, від вибору кабеля, до способу прокладки... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир 2 Опубліковано: 7 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2019 Та це ТИМЧАСОВО ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elsila Опубліковано: 15 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2019 Эт точно ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 15 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2019 Доброго дня. Мешкаю в 9ти поверхівці яка була побудована десь в 85 році. Недавно стався обрив кабеля між квартирою і щитком в тамбурі. Прийшов електрик, сказав що канали забиті і протянув новий кабель(ВВГ-П) напряму від тамбурного щитка з лічильником до квартири, прикріпивши його саморізами до стелі. В результаті виглядає це все як на фото. Але мене бентежить такий результат і є підозра що силовий кабель не повинен висіти на стелі в тамбурі під яким ходять люди і є вільний доступ до цього кабеля. Чи є норми які регламентують як повинен бути прокладений силовий кабель в житлових приміщеннях де написано як це має бути? Не зрозуміло чього Ви прагнете, вказати тому електрику, який за короткий час ввімкнув Вам світло в оселі, що він погано це зробив? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andry_pavlov Опубліковано: 16 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2019 Не зрозуміло чього Ви прагнете Метою було зрозуміти чи можна(по будівельним нормам) залишити так як є, чи все ж таки варто переробити, щоб уникнути проблем в майбутньому Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 16 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2019 Метою було зрозуміти чи можна(по будівельним нормам) залишити так як є, чи все ж таки варто переробити, щоб уникнути проблем в майбутньому для всієї "картини" напишіть ще який номінал ввідного автомату до Вашого лічильника і того кабелю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andry_pavlov Опубліковано: 16 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2019 для всієї "картини" напишіть ще який номінал ввідного автомату до Вашого лічильника і того кабелю? 16A і кабель зараз 4мм(з запасом на майбутнє ) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 16 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2019 16A і кабель зараз 4мм(з запасом на майбутнє ) а чому на фото 2.5? якщо там 4 мм2 то можна й 32а встановити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 16 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2019 а чому на фото 2.5? якщо там 4 мм2 то можна й 32а встановити. Так він же написав - зараз. Я так зрозумів, що кабель замінено, наші зауваження і роз'яснення прийняті та виконані на ділі. Якщо все так - наша місія виконана. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 18 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2019 Меня больше смущает сам кабель 2*2.5 так договорная мощность на квартиру и не предполагает больше 16А на газированную квартиру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 21 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2019 так договорная мощность на квартиру и не предполагает больше 16А на газированную квартиру. не зависимо от того, 1 или 3 комнатная квартира, с горячей водой , или с бойлером ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 22 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2019 не зависимо от того, 1 или 3 комнатная квартира, с горячей водой , или с бойлером ? в домах тех времен - зависимость только газированный дом или нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...