Texnolog Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Котел BAXI ECO5 COMPACT, Бойлер Дражице 125л, теплообменник 1м2. Проблема в том что долго догревает бойлер косвенного нагрева ( именно последние градусы). Может пару часов. За это время на втором этаже заметно падает температура. На первом этаже ТП, там не заметно. Как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Проблема в том что долго догревает бойлер косвенного нагрева ( именно последние градусы). Может пару часов. За это время на втором этаже заметно падает температура. На первом этаже ТП, там не заметно. Вопрос, видимо, не в тот раздел. Котел газовый, бойлер косвенный - без электроТЭНа? При чем здесь бойлер к температуре на втором этаже? Если там радиаторы - они должны греться непосредственно от газового котла. Если бойлер работает только от косвенного нагрева и нет расхода воды, он будет держать среднюю температуру теплоносителя в системе. И что значит "догревает"? Там стоит какой-то термоклапан, который ограничивает подачу теплоносителя? ...У себя косвенный нагрев второй год не включаю, бойлер греется исключительно ТЭНом. Для косвенного нагрева температура в системе не должна опускаться ниже 40 градусов, сложно проследить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Котел BAXI ECO5 COMPACT, Бойлер Дражице 125л, теплообменник 1м2. Проблема в том что долго догревает бойлер косвенного нагрева ( именно последние градусы). Может пару часов. За это время на втором этаже заметно падает температура. На первом этаже ТП, там не заметно. Как быть? Как выставляете температуру воды в бойлере? Бойлер подключен прямо в котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Texnolog Опубліковано: 27 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2019 Вопрос, видимо, не в тот раздел. Котел газовый, бойлер косвенный - без электроТЭНа? При чем здесь бойлер к температуре на втором этаже? Если там радиаторы - они должны греться непосредственно от газового котла. Если бойлер работает только от косвенного нагрева и нет расхода воды, он будет держать среднюю температуру теплоносителя в системе. И что значит "догревает"? Там стоит какой-то термоклапан, который ограничивает подачу теплоносителя? ...У себя косвенный нагрев второй год не включаю, бойлер греется исключительно ТЭНом. Для косвенного нагрева температура в системе не должна опускаться ниже 40 градусов, сложно проследить. Постараюсь точнее обьяснить. Котел ОДНОКОНТУРНЫЙ. На выходе теплоносителя стоит трехходовой переключающий клапан, который переключает поток теплоносителя из контура отопления в контур нагрева бойлера. Когда водой не пользуются то все норм, но вечером когда всем нужна горячая вода, котел постоянно работает на ГВС, так как он в приоритете, и за это время температура падает. Как вариант в сервисном меню установил перегрев воды в бойлере +5 градусов. Посмотрю как будет. Электротен есть, но греть газом намного дешевле Добавлено через 2 минуты Как выставляете температуру воды в бойлере? Бойлер подключен прямо в котел? В гильзу бойлера вставлен датчик NTC. Температуру задаю в меню котла. А тему действительно создал не в том разделе. Ошибочка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 1 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2019 Постараюсь точнее обьяснить. Котел ОДНОКОНТУРНЫЙ. На выходе теплоносителя стоит трехходовой переключающий клапан, который переключает поток теплоносителя из контура отопления в контур нагрева бойлера. Когда водой не пользуются то все норм, но вечером когда всем нужна горячая вода, котел постоянно работает на ГВС, так как он в приоритете, и за это время температура падает. Как вариант в сервисном меню установил перегрев воды в бойлере +5 градусов. Посмотрю как будет. Электротен есть, но греть газом намного дешевле Добавлено через 2 минуты В гильзу бойлера вставлен датчик NTC. Температуру задаю в меню котла. А тему действительно создал не в том разделе. Ошибочка... Так как в бойлер поступает холодная замещая использованную горячую, котел ее греет и это нормально, отопление при этом ясно что не работает. Почему долго греет, наверно мощности котла для быстрого нагрева не хватает (Вы б модельку поточней указали), может он с модуляцией и где то галочка не стоит что на ГВС не надо уходить в модуляцию. То что второй этаж за время приготовления горячей воды остывает, говорит о том что с теплоизоляцией дома у Вас проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 именно последние градусы. Может пару часов. Еще проблема может быть в том, что слишком малая дельта между теплоносителем и уставкой бойлера, потому последние градусы даются с трудом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirohlebkr Опубліковано: 24 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2021 Точно такая же проблема. Вы решили? Что за модуляция в меню котла - как в то меню попасть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...