Тепловые насосы ENTHEOS - полный беспредел!! Продолжение 2020

kabzon

Рекомендовані повідомлення

с Евгением познакомился на выставки аква терм которая проходила в Киеве в мае 2019Г. у него у единственного был представлен работающий тепловой насос с тепло и электросчетчиком и я своими глазами видел реальный cop в разных режимах,

 

)))питання в тому чи був взагалі Євген на Акватермі. Можливо якось інкогніто, бо в списку учасників його бренду немає... А дивно платити 2 кучки грошей і брати участь не під своїм брендом.

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Читайте вниматеельно тему заказик указал что у него тепловой насос на 12 квт

Заказчик написал, что заплатил за ТН на 12 кВт и? :) это автоматически значит, что он купил или ему продали ТН на 12 кВт (вы где-то тесты видели хоть одного оборудования от Евгения)? :), тогда понятно почему вы делаете вывод, что:

, я так понимаю вы конкурент Евгения?
вы не правильно понимаете :), я только покупаю, а не продаю/перепродаю или произвожу.

 

Я с Евгением познакомился на выставки аква терм которая проходила в Киеве в мае 2019Г. у него у единственного был представлен работающий тепловой насос с тепло и электросчетчиком и я своими глазами видел реальный cop в разных режимах,
Значить вы можете объясните как Евгений смог на выставке (по сути в полевых условиях :)) показать реальный СОР с помощью теплосчетчика, если нет геотермального контура и системы отопления теплый пол? И почему вы верите стендовому оборудованию, а не реально установленному (судя по ролику на канале Евгения он применяет различные типы теплообменников в самых первых своих ТН - кожухотруб, в последнем ролике по замене - пластинчатый т.е. каждый ТН у него штучный продукт, с разным набором комплектующих и соответственно разными характеристиками)?!?

 

И Евгению соответствующий вопрос. Почему на его канале (я покрайней мере не увидел) нет роликов с замером основных характеристик работы его теплового оборудования (если верить zver13 и у вас эти замеры производились?!?)?!? Какие-то глупые тесты с замерами шума оборудования - есть, а базовых характеристик - нет.

 

Добавлено через 9 минут

Слабо себе представляю работающий геотермальный тепловой насос на Акватерме, как это возможно?
я был на выставке в 2018 г. (и на Акватерме и на "Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика", точно не помню на какой именно выставке встречал Фабрику тепла и aik которые свой ТН в работающем состоянии показывала (был смонтирован стенд), НО у aik воздушка только работала (шум оценить), а у Фабрики тепла только воду по трубам для визуализации гоняло т.е.показать реальные цифры работы оборудования вне объекта невозможно т.к. надо учитывать прокачку циркуляционных насосов на сотни метров трубы (х.з. как это имитировать можно?!?), опять же дельту температур как имитировать (у испарителя и конденсатора)?!?

 

Добавлено через 17 минут

)))питання в тому чи був взагалі Євген на Акватермі. Можливо якось інкогніто, бо в списку учасників його бренду немає... А дивно платити 2 кучки грошей і брати участь не під своїм брендом.

мне тоже странным показалось т.к. зачем идти на Акватерм, если каждый год в Киеве проходит специализированная выставка "Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика" (я кстати там видел больше всего производителей ТН :D, на Акватерми только твердотопливные котлы помойму на улице возле павильона стояли).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, мы были на акватерме 2019,

Да, был установлен работаюший тн, подключен к 380, подключен к 2 бакам компании Glevatech по 300л, установлен теплосчетчик и счетчик электроэнергии. Это позволило демонстрировать тн в работе.

Сop очень сильно зависел от режима, тн мощностью 16 квт нагревал бочку очень быстро.

Отдельным анекдотом было как мы набирали их водой, организаторы заломили 5000грн за подключение к кранику в 2 м, поэтому мы привезли воду в кубе, протянули 100м и набрали при помощи подкачивающего насоса

Эта информация доступна на нашей страничке FB

На Акватерм идти затем, что это самая крупная выставка в Украине, Енергоэффективность отдыхает, там мы тоже были в 2016

20190514_104549.thumb.jpg.a6f61a09ddb3cf5bcef6ea108c6f635c.jpg

20190515_174222.thumb.jpg.e3c7605fdb864e60d695ba8d000ebc1a.jpg

20190513_123612.thumb.jpg.766fa27d45b5bc8e342443691f32ea4c.jpg

20190518_100635.thumb.jpg.1b5aee1fdcaddc202d9c0cca5368ff5b.jpg

20190515_174007.thumb.jpg.110d468599c5104c4bb3156d820e9b2d.jpg

20190515_173845.thumb.jpg.98d8f4c2eef4eb04bfee762ccc2061b8.jpg

Змінено користувачем Entheos
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Читайте вниматеельно тему заказик указал что у него тепловой насос на 12 квт, я так понимаю вы конкурент Евгения?

 

Добавлено через 41 минуту

 

 

Я с Евгением познакомился на выставки аква терм которая проходила в Киеве в мае 2019Г. у него у единственного был представлен работающий тепловой насос с тепло и электросчетчиком и я своими глазами видел реальный cop в разных режимах,

 

Спасибо)

Теперь Вы в "моей группе поддержки", раз высказали свое непредвзятое мнение в толпе злых голодных конкурентов) Добро пожаловать, заезжайте к нам в офис, познакомимся, у нас вкусный кофе)

laritus я поражаюсь, сколько же у Вас свободного времени вот это все писать) не хотите направить Вашу энергию в конструктивное русло?) Приезжайте, есть работа для специалиста

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо)

Теперь Вы в "моей группе поддержки", раз высказали свое непредвзятое мнение в толпе злых голодных конкурентов)

Так а какой в итоге компрессор стоял у ТС и на какой поменяли ?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так а какой в итоге компрессор стоял у ТС и на какой поменяли ?

Panasonic C-SB, и стоял и поменяли

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Panasonic C-SB, и стоял и поменяли

там у него еще циферки с буковками в модели есть, можно и про них узнать ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там у него еще циферки с буковками в модели есть, можно и про них узнать ?

C-SBN 353 H8G

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

C-SBN 353 H8G

а какая температура в геоконтуре у ТС и какой в итоге площади теплообменник ?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а какая температура в геоконтуре у ТС и какой в итоге площади теплообменник ?

 

Да не беспокойтесь Вы так, COP 2, не буду Вас переубеждать)

Какая температура в геоконтуре, неужели профессионал действительно может задать такой вопрос?) Она же разная всегда, от режима, от остывания зависит. От месяца сезона.Что именно Вам даст эта информация?)

Такие все умные, такие опытные и уверенные в себе, что просто страшное дело. Тут каждый день понимаешь, что надо учиться жизни, учиться и учиться, а вокруг просто куча гуру которые готовы давать советы круглосуточно, и критикуют тебя аж гай шумит, только почему-то своими достижениями хвастаться не спешат)

Больше не буду здесь ничего писать, наверное. Всем добра, даже тем кто исходил слюной от злорадства.

Не думаю, что это добавило им авторитета, скорее показало гнилую сущность людей.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да не беспокойтесь Вы так, COP 2, не буду Вас переубеждать)
Банально действительно любопытно

 

 

 

Какая температура в геоконтуре, неужели профессионал действительно может задать такой вопрос?) Она же разная всегда, от режима, от остывания зависит. От месяца сезона.Что именно Вам даст эта информация?)

Такие все умные, такие опытные и уверенные в себе, что просто страшное дело. Тут каждый день понимаешь, что надо учиться жизни, учиться и учиться, а вокруг просто куча гуру которые готовы давать советы круглосуточно, и критикуют тебя аж гай шумит, только почему-то своими достижениями хвастаться не спешат)

Я пользователь и мне для личного понимания, и так что бы с воздушкой сравнить

Так то я понимаю что осенью будет теплее весной холоднее, но какова эта разница ? Вот я полез почитал про компрессор увидел там в характеристиках что он 12кВт должен выдать при 0 градусов, я так понимаю вы от этого и отталкивались заявляя мощность в 12квт по теплу

Собственно опять таки из любопытства хочется понять какая площадь теплообменников, успевают ли они забрать и отдать это тепло ?

 

 

И я вот не пойму в характеристиках номинальное потребление 10А это общее или по каждой из трех фаз ?

 

 

 

 

 

Больше не буду здесь ничего писать, наверное. Всем добра, даже тем кто исходил слюной от злорадства.

Не думаю, что это добавило им авторитета, скорее показало гнилую сущность людей.

Это ваше право, но все же надеюсь на ответ
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теперь Вы в "моей группе поддержки", раз высказали свое непредвзятое мнение в толпе злых голодных конкурентов) Добро пожаловать, заезжайте к нам в офис, познакомимся, у нас вкусный кофе)

laritus я поражаюсь, сколько же у Вас свободного времени вот это все писать) не хотите направить Вашу энергию в конструктивное русло?) Приезжайте, есть работа для специалиста

и что этот человек с непредвзятым мнение должен был у вас по счетчику тепла на стенде увидеть?!? Совет, а вы продайте этому человеку такой же ТН как и создателю темы :), потом при поломке не торопясь 2-3 месяца решайте проблему (итак 2 раза подряд), а затем когда решите объясните в чем именно виноват заказчик купивший у вас ТН под ключ :), увидите как у человека поменяется к вам отношение :).

 

 

Не беспокойтесь о моем свободном времени (это временное явление на выходных и в карантин), эти сообщения не отнимают у меня более 30 минут в день (даже с учетом того, что я не только в этой теме и не только на этом форуме - пишу) т.к. в свое время выучил слепой метод набора текста на нескольких языках (кстати всем рекомендую т.к. существенно экономит время, тренирует моторику и успокаивает нервы). А свою энергию в вашем случае я трачу не столько на печать, сколько на поиск и цитаты из законов (чем вам не конструктив?) т.к. вы иногда такое напишете, что противно читать :(... или сами вместо конструктивна пишите о "злых голодных конкурентах" (это наверное те кто ГВС на трехходовой переделали и ваш ТН таким образом испортили - вандалы)... т.е. если вас в чем-то поправляют, то непременно "злой", непременно "голодный"(?!?) и непременно "конкурент" :D, а если хвалят то наверное "добрый-сытый-коллега" :D... ах-да, еще судя по вашим постам заказчик неоднократно - врет... правда не понятно в чем... но врет т.е. вывод, что скорее всего всем вашим заказчикам доверять нельзя поэтому отзывам на вашем канале доверять тоже нельзя. А можно верить только объективным тестам. Которых даже при наличии теплового счетчика у вас на канале или вашем сайте - нет. Круг замкнулся

 

Да не беспокойтесь Вы так, COP 2, не буду Вас переубеждать)

Какая температура в геоконтуре, неужели профессионал действительно может задать такой вопрос?) Она же разная всегда, от режима, от остывания зависит. От месяца сезона.Что именно Вам даст эта информация?)

Вам задали вопрос (который вы же сами и развили приведя сообщение заказчика про потребление зимой 800 кВт в месяц на отопление и ГВС), а вы уходите от ответа. Почему вы решили, что вам задает вопрос ваш коллега (опять злые-голодные-конкуренты :D)?!? у mib обычный внешний блок сплита который ему переделали под ТН воздух-вода (зайдите в тему на форумхаусе сами проверте), который при затратах чуть меньше 700 у.е. выдавал СОР 3,4 под конец зимы, вы у себя на сайте такой же среднегодовой указываете. Кстати в случае с заказчиком вы не учли еще, что часть контуров (я это точно помню еще по первой теме) у вас сделано не в виде скважин, а в виде горизонтального контура в траншеях и там теплосъем с погонного метра может быть меньше чем у скважины (если грунты обезвожены).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И я вот не пойму в характеристиках номинальное потребление 10А это общее или по каждой из трех фаз ?

Это спиральный компрессор (дорогой). 10А - это номинальный рабочий ток от 3-х фазного устройства 400 х 10А = 4000 Вт общего рабочего, а максимальный у него 13,5А или соответственно согласно характеристик 400 х 13,5А = 5400 Вт.

 

Причем например если там фреон r404a (хотя скорее всего r407) при +5С воды в контуре и +40С конденсации в теплом полу потребление компрессора будет 3482 Вт, если +50С 4417 Вт. (т.е. уже больше номинального).

342242.thumb.png.520f266abae516b7d945d73d8bbce35a.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это спиральный компрессор (дорогой). 10А - это номинальный рабочий ток от 3-х фазного устройства 400 х 10А = 4000 Вт общего рабочего, а максимальный у него 13,5А или соответственно согласно характеристик 400 х 13,5А = 5400 Вт.

ну цену я видел, но не понял что именно на сайтах указывают то что он 3х фазный это как бы понял, а вот относительно чего они указали 10А были сомнения

Потому как получается по заявленным характеристикам по компрессору КОП около 3х или я опять не понимаю

 

 

но по этой причине и возник вопрос про тепло обменники возможно они с запасом и вытягивают КОП за 3+ за счет понижения конденсации но и по протоку пока не понятно есть ли съем

 

 

одним словом у меня в голове каша :-) но любопытно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну цену я видел, но не понял что именно на сайтах указывают то что он 3х фазный это как бы понял, а вот относительно чего они указали 10А были сомнения

Потому как получается по заявленным характеристикам по компрессору КОП около 3х или я опять не понимаю

Сам СОР меняется в зависимости от типа фреона и дельты температур (испарителя-конденсатора), НО смысл не в этом... отдельно СОР компрессора (часть СОР рассеивается компрессором на тепло) считать не имеет смысла т.к. помимо его еще есть др. электропотребители в виде циркуляционных насосов (а здесь в свою очередь зависит от диаметра труб, длины контуров, рассола который в контурах), электроники (например если использовать частотный приобразователь, он тоже что-то потребляет) т.е. считать надо в целом и для каждого случае индивидуально. И потому странно, что у производителя есть счетчик, но пуско-наладочные работы производятся без контроля конечного результата этим счетчиком (вот в данном случае, если бы Евгений вместо отзывов заказчиков на своем канале выкладывал цифры, мы бы не сидели и не гадали, что и как работало... всем проще было бы в том числе и Евгению :)).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фізична особа – підприємець

Висоцький Євген Юрійович

РНОКПП __________,

Адреса: 02154, м. Київ, вул. Ентузіастів 11 буд. 11,

телефон 093 _______.

адреса електронної пошти info@entheos.com.ua

адреса офіційного сайту: www.entheos.com.ua/

 

 

 

______ Андрія Олександровича

Адреса:61002, _________________.

Тел. 066 _______

Електронна адреса: ______@gmail.com

 

 

 

Вимога про проведення експертизи причин втрати якості теплового насосу в порядку пункту 13

Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів

 

У мене укладений з Вами договір №03/02 від 17.02.2017 року про монтаж геотермальної системи опалення за адресою: вулиця Зелена, буд.2, с. Бугаївка, Вовчанський район, Харківська область, надалі по тексту також – Договір.

Встановлений тепловий насос неодноразово виходив з ладу, на цей час повноцінно не працює.

Вимагаю провести експертизу причин втрати якості теплового насосу Entheos12.

Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506 зі змінами, надалі по тексту Порядок.

Пункт 13. Вказаного Порядку встановлює обов’язок виробника у разі виникнення потреби у визначенні причини втрати якості товару, гарантійний термін якого не вичерпався, продавець зобов'язаний у триденний термін з дня одержання письмової заяви від споживача відправити такий товар на експертизу. Споживачеві видається акт приймання товару на експертизу за формою N 6-гарант (додаток 7).

Експертиза проводиться за рахунок продавця. Якщо в результаті експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі товару споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування, дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю (підприємству, яке виконує його функції) витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець (виконавець) має право на оскарження висновків експертизи у судовому порядку.

Договір, претензійні листи, повідомлення про вихід насосу з ладу Ви маєте.

13.04.2020р.

З повагою,

А. Ше____

1390995065_.thumb.jpg.378995dc102261d2e4569517a4bfe646.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фізична особа – підприємець

Висоцький Євген Юрійович

РНОКПП __________,

Адреса: 02154, м. Київ, вул. Ентузіастів 11 буд. 11,

телефон 093 _______.

адреса електронної пошти info@entheos.com.ua

адреса офіційного сайту: www.entheos.com.ua/

 

 

 

______ Андрія Олександровича

Адреса:61002, _________________.

Тел. 066 _______

Електронна адреса: ______@gmail.com

 

 

 

Вимога про проведення експертизи причин втрати якості теплового насосу в порядку пункту 13

Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни H]

3 часть??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По аналогии с автомобилями. Купили новый, например VAG. Прошел год. Нашли заводской брак подушек безапастности, отзывная компания исправили. Прошло два года. Нашли заводской брак задней балки. Отзывная компания - исправили. Прошло три года. Нашли заводской брак рычага коробки передач. Исправили. Паралельно поменяли по гарантии рулевую рейку. Гарантия закончилась. Начался масложер, проблемы с ДСГ, машина перестала нам нравиться- верните деньги. Держите карман шире.

П.с. геоконтур тоже выкапывать и на экспертизу отправлять?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отзывные компании по замене проблемных деталей автопроизводители проводят регулярно. И после истечения гарантии.

Причем в данном случае- гарантийный срок ещё не окончен.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какие ушлые люди на этом форуме ,даже не могут поверить что возможно на выставке увидеть работающий тепловой насос.Сразу начинают такое не возможно как такое может быть хотя при этом там не присутствовали . чаще посещайте культурные и выставочные места и все увидите .а не только сидеть на форумах и людей обсуждать .
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

даже не могут поверить что возможно на выставке увидеть работающий тепловой насос
ТН с геоконтуром на выставке?
  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТН с геоконтуром на выставке?

 

для чего нужен геоконтур на выставке? на выставке его заменили емкостью

с водой

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И как показать его работу при подаче –2°С? ЕМНИМС, Инсан в своей теме и такие цифры писал…
  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И как показать его работу при подаче –2°С? ЕМНИМС, Инсан в своей теме и такие цифры писал…

С такой входящей температурой из контура уже будет прощай ПТО

Скорее всего тепленькую перекачивали из второй емкости которую грели, но какой в этом смысл, точнее что можно увидеть в таком случае не понятно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для чего нужен геоконтур на выставке? на выставке его заменили емкостью

с водой

Так, а что вы увидели на теплосчетчике? Объясните нам :)... темболее в различных режимах работы (в каких таких режимах вы могли увидеть реальный СОР?!?).

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування