Ввод в дом и заземление

Hohotun

Рекомендовані повідомлення

Я так понимаю, что если в домовой щит входят 4 жилы, то заземлению там взяться в принципе неоткуда. Максимум, что можно сделать, это поставить перемычку между нулевой и земляной шинами?

если на ввод приходит 4 жилы - это говорит о том, что на ВРУ дома зашел совмещенный рабочий и защитный проводник.

Согласно современным требованиям к системам заземления его необходимо разделить на защитный и рабочий, тоесть построить систему TN-C-S

после разделения они (рабочий и защитный) не должны совмещаться

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так понимаю, что если в домовой щит входят 4 жилы, то заземлению там взяться в принципе неоткуда. Максимум, что можно сделать, это поставить перемычку между нулевой и земляной шинами?

Неправильно понимаете.

1. Заземление может быть ТТ.

И таинственно-непостижимо может быть подключено в щите. Строили ведь хз кто и хз как?

2. В четвёртой жиле оно таки есть.

3. Не спешите с перемычками. Опасно же ж блэт. Сколько раз повторять ТБ?

 

А что в щитке?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В щитке ничего хорошего, т.е. паутина) УЗОшек нет. Вводной трехполюсник 40А. От него трехполюсник электрокотла 32А. Пара дифов на мокрые зоны. И кое-как фазы разбросаны по десятку автоматов. Есть нулевая и есть земляная шина. И есть большое подозрение, что все земляные провода просто сведены на эту земляную шину, которая ни к чему не подключена.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И есть большое подозрение, что все земляные провода просто сведены на эту земляную шину, которая ни к чему не подключена.

Так вы этот нюанс уточните и будет понятно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так вы этот нюанс уточните и будет понятно.

 

Не сильно понимаем, как это проверить. Напряжение между земляной шиной и металлической гофрой, уходящей в землю, 25В. Сопротивление между нулевой и земляной шиной не меряли, т.к. боимся спалить прибор, но напряжение там 70В. Напряжение между фазами везде по 400В.

583674190__viber_2021-03-17_18-33-33.thumb.jpg.8120879fce43fdd20485ca1c093da34a.jpg

1593520673__viber_2021-03-17_18-33-50.thumb.jpg.90851e592a855cec2190f7bfab4cc659.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не сильно понимаем, как это проверить.

Ну на шине PE ("земляной") посмотреть направления проводников — что откуда приходит, куда уходит. Короче, чтобы понять, подключено ли к PE что-то ещё кроме отходящих линий электроприёмников.

 

земляной шиной

А где она на фото слева?

 

Правый щиток нормальный, а левый какой-то долбостранный... Это не Бровары? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не сильно понимаем, как это проверить. Напряжение между земляной шиной и металлической гофрой, уходящей в землю, 25В.

 

PE шина не связана (или повреждена связь) с заземляющим устройством.

Потенциала на ней быть не должно.

 

Сопротивление между нулевой и земляной шиной не меряли, т.к. боимся спалить прибор, но напряжение там 70В.

Отключите питание и измеряйте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну на шине PE ("земляной") посмотреть направления проводников — что откуда приходит, куда уходит. Короче, чтобы понять, подключено ли к PE что-то ещё кроме отходящих линий электроприёмников.

 

 

А где она на фото слева?

 

Правый щиток нормальный, а левый какой-то долбостранный... Это не Бровары? :)

 

На фото слева земляная шина в самом низу, в паутине:pozor: Шедевр находится в Дубечне Вышгородского р-на. Сам хозяин честно утверждает, что все заземление системы - это штырь у столба на входном щите.

Понятно, что дому нужен нормальный контур заземления. Но, пока руки до него дойдут, как временная мера, возможна установка перемычки в домовом щите между нулевой и земляной шинами?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

измерьте потенциал на зазаемляющей шине

Совет любопытный. Потенциал относительно чего?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Совет любопытный. Потенциал относительно чего?

 

Та, вроде, уже разобрались. Дом - сруб. Разводка воды и отопления - ППРом. Но сам питающий кабель от столба в дом приходит в толстой металлической гофре (метров 30 под землей). Вот относительно нее и намеряли 25В.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как временная мера, возможна установка перемычки в домовом щите между нулевой и земляной шинами?

Я не из вредности, пойми, но в первом приближении — нет.

 

Установив перемычку ты получишь TN-C-S, в котором безопасность PE проводника сомнительна и ничем не подтверждена, а так делать опасно.

Короче, по-нормальному, в такой ситуации надо при установке этой самой "перемычки" наглухо и повторно заземлить PEN.

В щитке справа заземление выполнено в общем правильно — там типичное РЭСовское решение и как правило, они нормально заземляются — вполне можно было бы поделить PEN в этой точке. Но четырёхжильный кабель такую идею обламывает. Остаётся вариант перемычки в левом щите.

 

А вот слева стрёмный щиток. :pozor:

Делать перемычку только на свой страх и риск, понимая и осознавая возможные плохие последствия. Я бы не делал без повторного заземления.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы эту шину заземления в домашнем щитке(после расщепления PEN на PE и N), заземлил бы хотя бы на арматурину, вбитую в землю и пролитую рассолом (как очень временную меру)

Без повторного заземления, не дай бог, при обрыве нуля, прилетит потенциал на токоведущие части оборудования с заземлением - оно вам надо?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы эту шину заземления в домашнем щитке(после расщепления PEN на PE и N), заземлил бы хотя бы на арматурину, вбитую в землю и пролитую рассолом (как очень временную меру)

И УЗО запилить! Симъ побѣдиши!

 

не дай бог, при обрыве нуля, прилетит потенциал на токоведущие части

В том блин дело, что не на токоведущие, а на открытые проводящие части...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Огромное Всем спасиб за дельные советы! Когда сунулись, и поняли, что земли в доме толком нет, сосед первым делом закричал - ставим перемычку) Но, меня тоже гложат сомнения, что будет, если ноль отвалится. Т.е. на сейчас из двух зол выбираем меньшее.. Перемычку в доме пока не ставим. Делаем нормальный контур заземления возле дома. Подключаем к нему земляную шину. Тогда, кидаем перемычку и страхуемся УЗОшкой?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Делаем нормальный контур заземления возле дома. Подключаем к нему земляную шину. Тогда, кидаем перемычку и страхуемся УЗОшкой?

Так точно. Успехов!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может посоветуете, где и какой контур заказать?

Я посоветую только самодельный контур.

Попсовые покупные мне не нравятся, а те которые нравятся — стоят дурных денег для частника. Но это imho.

Рекламщики тему увидят — насоветуют "какой и где заказать".

: ))

 

Район у вас, как правило, позволяет заземляться без сложностей.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще такой вопрос возник: сосед хочет контур забить прямо под домом в котельной, где щит. Там есть возможность снять пол и не морочиться с вводом кабеля в дом (отмостка, сверление стен).. Это вообще допустимо?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Да. Норм вариант.

 

Как уравнять потенциалы?

 

То бишь - физически соединить ЗУ подвала с молниезащитой без вывода проводника наружу

 

Варистор лопнет в плате управления котлом - и шо?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@sanykrimea, снова не читал тему, но осуждаешь? :beer:

Не знаю как уравнять потенциалы — мопед не мой, а соседа того чувака...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...