Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Плита перекрытия на перегородке

Viktor_a

Рекомендовані повідомлення

Ну классика жанра. Сделали, потом подумали). Суть вопроса в том, что вырезали часть плиты перекрытия (для формирования лестницы на второй этаж). Выходит что 2 плиты опирается на перегородку в 0,5 силикатного кирпича.

Маловато будет?

Какие пути решения?

800756356_.thumb.png.01a63eab00a3e881a3a8f4b34839bac6.png

IMG_20210125_091843.thumb.jpg.b4672bb32ecb88053df1a4928f4d61e7.jpg

IMG_20210125_091831.thumb.jpg.001ba4c6386bf28d3769d4cd1d3b7881.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Моя імха - все витримає.

Моя ИМХА) тоже так говорит. 1 плита опирается на несущую стену. Вторая только на перегородку. Но по нормам площадь опирания должна составлять 120 мм.,но это для несущей стены.

 

ПС: проем под дверь сместили в правую сторону.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выходит что 2 плиты опирается на перегородку в 0,5 силикатного кирпича.

 

а какой фундамент под перегородкой и какая длины плит, что остались

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а какой фундамент под перегородкой и какая длины плит, что остались

Монолит над трехэтажном, 3,2 м.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах