algora Опубліковано: 14 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2021 Коллеги добрый день. Нужна ваша профессиональная помощь в подборе-замене всех автоматов. Исходные данные: новострой, 10-ти этажка, 2-ой этаж. 3 отдельные комнаты, зал+кухня объединённые, туалет\ванная раздельные получается что застройщик заложил везде кабеля для внутренней проводки медь 3x 1.5 одножил. (заменить нет возможности, т.к. все замуровано и сделан ремонт) на этаже счетчик + автомат вводный от электросети. (кабель в квартиру = 3 х 2,5 одножил) внутри квартиры распределит. щиток на 18 автоматов. автоматы и УЗО установлены china которых даже в google почти нет. (периодически начали глючить и выходить из строя) сейчас глючит вводный автомат который на этаже, Начал периодически выбиваться к примеру при старте посудомойки, [*]Проанализировав квартирную разводку получается что есть 12-ть отдельных групп: стиралка(2300w), сушка(600w), кладовка свет+розетки электро-духовой шкаф(3300w), вытяжка эл. чайник(2400w) + кухня раб. розетки посудомойка(2400w) ванная, туалет, розетки +свет холодильник(300w), прихожая розетки+свет(150w) котел (120w) кондиционер(Мощность в режиме обогрева=3700w, Потребляемая мощность=1100w) зал розетки + свет(100w), ТВ(120w) комната 1, розетки +свет(150w), утюг (2300w) комната 1, розетки +свет(200w), фен (1600w) комната 1, розетки +свет(150w) Решил заменить все на ABB. Правильно ли я просчитал: максимального одновременно ~ может работать: Эл.духовой шкаф 3300w Стиралка 2300w Котел, холодильник и прочее = 1000w Утюг 2300w = 8900w / 220 = 40A * 0,85 = 34A , ближ. à 32A (вводный) тип С Исходя из того что в квартирный щиток помещается только 18 автоматов, есть 2 варианта: Думал разбить так на группы: этаж = вводный ABB, C32A квартирный щиток: вводное УЗО = ABB, 40A, 30mA, тип А стиралка(2300w), сушка(600w), кладовка свет+розетки = Диф. Автомат ABB, B16A, 30mA, тип А электро-духовой шкаф(3300w), вытяжка = автомат ABB, B16 эл. чайник(2400w) + кухня раб. розетки = автомат ABB, B16 посудомойка(2400w) = Диф. Автомат ABB, B16A, 30mA, тип А ванная, туалет, розетки +свет = Диф. Автомат ABB, B16A, 30mA, тип А холодильник(300w), прихожая розетки+свет = автомат ABB, B16 котел (120w) (работает через стабилизатор) = автомат ABB, B16 кондиционер(Мощность в режиме обогрева=3700w, Потребляемая мощность=1100w) = автомат ABB, B16 зал розетки + свет(100w), ТВ(120w) = автомат ABB, B16 комната 1, розетки +свет(150w), утюг (2300w) = автомат ABB, B16 комната 1, розетки +свет(200w), фен (1600w) = автомат ABB, B16 комната 1, розетки +свет(150w) = автомат ABB, B16 Готов выслушать вашу критику\замечания, дополнения Заранее спасибо Вместить всё в 18 шт Снизу поставить доп. планку для автоматов, соотв. увеличить кол-во. (тогда есть возможность установить также реле напряжения ЗУБР на 40А) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2021 Неправильно понимаете. Автомат защищает кабель, который к нему подключен. Поэтому на вводной автомат с16 (максимум с20, если кабель нормальный, а не усечённый), внутри все автоматы в10/с10, не больше 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
algora Опубліковано: 14 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2021 Неправильно понимаете. Автомат защищает кабель, который к нему подключен. Поэтому на вводной автомат с16 (максимум с20, если кабель нормальный, а не усечённый), внутри все автоматы в10/с10, не больше тоже думал о понижении, но при такой замене, не получиться ли что будет постоянно выбивать вводный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2021 Скорее всего, будет, но у вас выбор - или оптимизировать нагрузку, или спалить квартиру. Выбор, как по мне, очевиден 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2021 При переробці щитового, Ви ж ра***те, що Ви обмежені запасом проводу по довжині. Тому як є щити 2*18, беріть його. Нижній ряд залишіть таким же, а на вверх поставите Зубр і вхідний РН доя оперативного підключення. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
algora Опубліковано: 15 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2021 Неправильно понимаете. Автомат защищает кабель, который к нему подключен. Поэтому на вводной автомат с16 (максимум с20, если кабель нормальный, а не усечённый), внутри все автоматы в10/с10, не больше получается по такому варианту выходит: АВ ABB, С20 = вводный автомат (этаж) УЗО ABB, 40A, 30mA, тип А = вводное УЗО АВДТ ABB, С10A, 30mA, тип А = стиралка(2300w), сушка(600w), кладовка свет+розетки АВДТ ABB, С10A, 30mA, тип А = посудомойка(2400w) АВДТ ABB, С10A, 30mA, тип А = ванная, туалет, розетки +свет АВ ABB, С10 = электро-духовой шкаф(3300w), вытяжка АВ ABB, С10 = эл. чайник(2400w) + кухня раб. розетки АВ ABB, С10 = холодильник(300w), прихожая розетки+свет АВ ABB, С10 = котел (120w) (работает через стабилизатор) АВ ABB, С10 = кондиционер(Мощность в режиме обогрева=3700w, Потребляемая мощность=1100w) АВ ABB, С10 = зал розетки + свет(100w), ТВ(120w) АВ ABB, С10 = комната 1, розетки +свет(150w), утюг (2300w) АВ ABB, С10 = комната 2, розетки +свет(200w), фен (1600w) АВ ABB, С10 = комната 3, розетки +свет(150w) ? есть ли смысл ставить посудомойку на отдельный АВДТ, или лучше просто подключить на АВ, а в освободившееся место установить Реле напряжения типа = ЗУБР 40А ? P.S. также вчера проверял выдержит ли АВ С10 при нагрузке: 1) на АВ С10 = переподключил духовой шкаф , работал 1 час с нагрузкой, = автомат не выбило (кабель выходной из автомата по температуре был холодным) 2) на АВ С10 = затем, отключил, и подключил на него только посудомойку, работало 2,5 часа пока мыло, = автомат не выбивало, (кабель выходной из автомата по температуре был холодным) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
algora Опубліковано: 15 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2021 (змінено) Скорее всего, будет, но у вас выбор - или оптимизировать нагрузку, или спалить квартиру. Выбор, как по мне, очевиден 1) как вам вариант V1 или V2 ? 2) если по брендам выбирать на чем лучше делать: A) ABB B ) Hager спасибо Змінено 15 лютого 2021 користувачем algora Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 16 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2021 2) если по брендам выбирать на чем лучше делать: A) ABB B ) Hager у хагера дороговаты дифы, не хотите рассмотреть Итон или Этимат ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
algora Опубліковано: 16 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2021 в финал вышли 2 варината V1 vs V2 V1 этаж у счетчика: входной АВ = С32А щиток в квратире: входной ДА = С32/30ma все АВ = С10А все ДА = С10А/30ma V2 этаж у счетчика: входной АВ = С32А щиток в квратире: входной ДА = С32/30ma все АВ = С13А все ДА = С10А/30ma vs С16А/30ma что думаете ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 16 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2021 Автоматы С13 - это, скорее всего, только под заказ, и за совсем дурные деньги. Касательно вводного С32 - вам бы сначала проверить, что у вас за 2.5 кабель проложен. Вряд ли застройщик сильно заморачивался качественным кабелем (исходя из моделей автоматов и выбора сечения по квартире). Вполне возможно, что надпись 2.5 - это только для того чтобы бухты не перепутать при монтаже, а по толщине он ничем не отличается от 1.5, проложенного у вас по квартире. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
algora Опубліковано: 16 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2021 Автоматы С13 - это, скорее всего, только под заказ, и за совсем дурные деньги. Касательно вводного С32 - вам бы сначала проверить, что у вас за 2.5 кабель проложен. Вряд ли застройщик сильно заморачивался качественным кабелем (исходя из моделей автоматов и выбора сечения по квартире). Вполне возможно, что надпись 2.5 - это только для того чтобы бухты не перепутать при монтаже, а по толщине он ничем не отличается от 1.5, проложенного у вас по квартире. Тогда вариант v1 на C10A, остается, На входе 3х4 многожил, заходит все же в щиток квартиры, соответственно С32А подходит) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
algora Опубліковано: 17 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2021 Тогда вариант v1 на C10A, остается, На входе 3х4 многожил, заходит все же в щиток квартиры, соответственно С32А подходит) посмотрел я в щитке квартирном, некуда будет ставить еще дополнительные 2 шины ( поэтому хочу расмотреть вариант, когда соединяю сразу все ДА через 2-ную гребенку и на вход заходит 0 и Фаза, и также все автоматы через гребенку. ДА и АВ брать с возможностью подключения как гребенки так и кабеля одновременно. как показано на рисунке. что скажете ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MELYOK Опубліковано: 19 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2021 Коллеги добрый день. Нужна ваша профессиональная помощь в подборе-замене всех автоматов. Исходные данные: новострой, 10-ти этажка, 2-ой этаж. 3 отдельные комнаты, зал+кухня объединённые, туалет\ванная раздельные получается что застройщик заложил везде кабеля для внутренней проводки медь 3x 1.5 одножил. (заменить нет возможности, т.к. все замуровано и сделан ремонт) на этаже счетчик + автомат вводный от электросети. (кабель в квартиру = 3 х 2,5 одножил) внутри квартиры распределит. щиток на 18 автоматов. автоматы и УЗО установлены china которых даже в google почти нет. (периодически начали глючить и выходить из строя) сейчас глючит вводный автомат который на этаже, Начал периодически выбиваться к примеру при старте посудомойки, [*]Проанализировав квартирную разводку получается что есть 12-ть отдельных групп: стиралка(2300w), сушка(600w), кладовка свет+розетки электро-духовой шкаф(3300w), вытяжка эл. чайник(2400w) + кухня раб. розетки посудомойка(2400w) ванная, туалет, розетки +свет холодильник(300w), прихожая розетки+свет(150w) котел (120w) кондиционер(Мощность в режиме обогрева=3700w, Потребляемая мощность=1100w) зал розетки + свет(100w), ТВ(120w) комната 1, розетки +свет(150w), утюг (2300w) комната 1, розетки +свет(200w), фен (1600w) комната 1, розетки +свет(150w) Решил заменить все на ABB. Правильно ли я просчитал: максимального одновременно ~ может работать: Эл.духовой шкаф 3300w Стиралка 2300w Котел, холодильник и прочее = 1000w Утюг 2300w = 8900w / 220 = 40A * 0,85 = 34A , ближ. à 32A (вводный) тип С Исходя из того что в квартирный щиток помещается только 18 автоматов, есть 2 варианта: Думал разбить так на группы: этаж = вводный ABB, C32A квартирный щиток: вводное УЗО = ABB, 40A, 30mA, тип А стиралка(2300w), сушка(600w), кладовка свет+розетки = Диф. Автомат ABB, B16A, 30mA, тип А электро-духовой шкаф(3300w), вытяжка = автомат ABB, B16 эл. чайник(2400w) + кухня раб. розетки = автомат ABB, B16 посудомойка(2400w) = Диф. Автомат ABB, B16A, 30mA, тип А ванная, туалет, розетки +свет = Диф. Автомат ABB, B16A, 30mA, тип А холодильник(300w), прихожая розетки+свет = автомат ABB, B16 котел (120w) (работает через стабилизатор) = автомат ABB, B16 кондиционер(Мощность в режиме обогрева=3700w, Потребляемая мощность=1100w) = автомат ABB, B16 зал розетки + свет(100w), ТВ(120w) = автомат ABB, B16 комната 1, розетки +свет(150w), утюг (2300w) = автомат ABB, B16 комната 1, розетки +свет(200w), фен (1600w) = автомат ABB, B16 комната 1, розетки +свет(150w) = автомат ABB, B16 Готов выслушать вашу критику\замечания, дополнения Заранее спасибо если места в щите мало обратите внимание на компактное УЗО Домовой от Шнейдер элетрик (www.se.com/ua/uk/search/12521). Вместить всё в 18 шт Снизу поставить доп. планку для автоматов, соотв. увеличить кол-во. (тогда есть возможность установить также реле напряжения ЗУБР на 40А) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 19 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2021 если места в щите мало я так понял, щита еще нет, а его надо действительно брать с запасом процентов в 30 на перспективу, чтоб потом не извращаться и голову не ломать в случае нехватки места Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 19 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2021 я так понял, щита еще нет, а его надо действительно брать с запасом процентов в 30 на перспективу, чтоб потом не извращаться и голову не ломать в случае нехватки места На 60% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
algora Опубліковано: 22 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2021 если места в щите мало обратите внимание на компактное УЗО Домовой от Шнейдер элетрик (www.se.com/ua/uk/search/12521). данное УЗО тип AC, хочеться тип "А" использовать все же ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...