Всім вітання , прошу консультації , був монтаж системи опоалення в будинку , в систему залили воду , перевірили герметичність , нічого не текло , але після двох днів , котел ще не запущений , на радіаторах зявилися такі підтікання , майстри що робили монтаж кажуть що це нормально , трохи не дотягнуте зєднання , пропонують самим дотягнути , чи можна то зробити самим без ризику перетягнути або якоїсь іншої шкоди і чи не є браком самих радіаторів , фото додаю

IMG-7e7a5c933546a31dc48b9d748c5787f6-V.thumb.jpg.da861b47687dfa0392f52da9a33d508c.jpg

IMG-5141d40627027b4f89be139f0431b5dd-V.thumb.jpg.176bccd760f1e068836e169076a49861.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дотягнути чуть-чуть то можна (на закручених радіаторах то до пів см буде норм...але не через силу). Мене чомусь насторожує цей колір) Зазвичай там ніякої смазки , щоб вона потекла з водою....

 

А тиск впав сильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дотягнути чуть-чуть то можна (на закручених радіаторах то до пів см буде норм...але не через силу). Мене чомусь насторожує цей колір) Зазвичай там ніякої смазки , щоб вона потекла з водою....

 

А тиск впав сильно?

 

Легенда від майстрів : що ті сліди підтікання від перевірки системи на герметичність , вони тіпа заповнили водою її а потім спускали і ось вони сліди залишилися

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

трохи не дотягнуте зєднання , пропонують самим дотягнути , чи можна то зробити самим без ризику перетягнути або якоїсь іншої шкоди і чи не є браком самих радіаторів , фото додаю

Це не з*єднання, а заглушка.

Вона на резиновій прокладці.

Підтянути можна ключиком, здається на 22.

Але підключення, на другому фото:hlop:.

Опресовка системи, скоріше всього не робилась, інакше воно б проявилося по цим заглушкам.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Це не з*єднання, а заглушка.

Вона на резиновій прокладці.

Підтянути можна ключиком, здається на 22.

Але підключення, на другому фото:hlop:.

Опресовка системи, скоріше всього не робилась, інакше воно б проявилося по цим заглушкам.

 

 

Дякую , напишіть , а що таке опресовка ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую , напишіть , а що таке опресовка ?

Система заповнюється, водою, або повітрям в залежності від пори року і стоїть під тиском.

Якщо тиск стабільний, система вважається герметичною.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...