1 вентканал на 2 с/у в квартире

NAVIN

Рекомендовані повідомлення

Камрады, прошу помощи, будет ли работать вентиляция в таком варианте?

Перед вентканалом вентилятор, дальше кусок трубы, анемостат, поворот во второй су и там анемостат Д.125мм

IMG_20210514_182513.thumb.jpg.007699265e598599bf8e685a35b547b0.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Камрады, прошу помощи, будет ли работать вентиляция в таком варианте?

Перед вентканалом вентилятор, дальше кусок трубы, анемостат, поворот во второй су и там анемостат Д.125мм

Тока придется поиграться с сечением анемостатов, шоб тянуло +/- одинаково из двух с/у. При нормально работающем вентканале вентилятор будет лишним.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разве нельзя просто сделать воздуховоды нужной длины для обеспечения одинакового(или соответственно нужным расходам) сопротивления и обойтись без добавляющих большее сопротивление анемостатов и вентилятора, предоставив вентканалу делать своё дело?
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тока придется поиграться с сечением анемостатов, шоб тянуло +/- одинаково из двух с/у. При нормально работающем вентканале вентилятор будет лишним.

 

А как с анемостатами можно поиграться? Переходить трубой разных диаметров? Подбирать диаметр трубы/анемостата по кубатуре?

 

Добавлено через 2 минуты

Разве нельзя просто сделать воздуховоды нужной длины для обеспечения одинакового(или соответственно нужным расходам) сопротивления и обойтись без добавляющих большее сопротивление анемостатов и вентилятора, предоставив вентканалу делать своё дело?

 

Не совсем понял, оставить в потолке "дырку", что бы лучше тянуло? Без анемостата? Как то не красиво....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как с анемостатами можно поиграться?

Тупо крутите тарелочку изменяя щель, соотв. проходное сечение.

Разве нельзя просто сделать воздуховоды нужной длины для обеспечения одинакового(или соответственно нужным расходам) сопротивления и обойтись без добавляющих большее сопротивление анемостатов и вентилятора, предоставив вентканалу делать своё дело?

Конечно можно. Готовы "выдать на гора" работающее решение при любых раскладах? :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы вместо анемостатов поставил бы два запараллеленных вентилятора с отсрочкой отключения 4-5 минут. Видел реализованное подобное решение в связке санузел - гардеробная.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не совсем понял, оставить в потолке "дырку", что бы лучше тянуло? Без анемостата? Как то не красиво....
декоративных решеток сейчас очень много. Анемостат совмещает декоративную функцию и функцию регулировки сопротивления потоку. Нужно понимать, есть ли требование к работающей естественной вентиляции, или работает только принудительная. В квартирах закрывать вентиляцию элементами с заметным сопротивлением воздушному потоку при работающем общем вентканале - может быть не лучшим решением. Воздуховод некороткий D150/125 + анемостат - естественной тяги вентканала может уже и не хватать на верхних этажах. В коттеджах естественная вентиляция в санузлах может отсутствовать, и тогда вентилятор пригодится, анемостатами распределить вытяжку и всё.

Конечно можно. Готовы "выдать на гора" работающее решение при любых раскладах? :)
только за все деньги мира :D