Я рассматриваю котел вышедший на режим.

Ну хорошо, вам сейчас нужно в подаче 40, а из котла при клапане никак не будет меньше 55, так куда сбрасывать лишнее? Вот и говорю что все таки это вам не газ, не электрика и не пилеты (хотя для пелетника тоже обвязка нужна), а дрова которые будут даже при тлении выдавать тепло, так что ТА все таки нужен и все таки лучший кпд при приближении к 100% нагрузке.

Ой вы еще не видели горе обвязки когда антиконденсационник вешают на подачу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вам сейчас нужно в подаче 40, а из котла при клапане никак не будет меньше 55, так куда сбрасывать лишнее?

 

Откуда лишнее тепло при 40град. на подаче и при настроенном на 55град. 3-х ходовике? Тепло в СО попадает только после 55град. на обратном трубопроводе. Поэтому ваш ТА при 40град. может только мечтать о лишнем тепле.

 

ТА все таки нужен и все таки лучший кпд при приближении к 100% нагрузке.

 

Очевидна ненужность ТА для котлов типа Стропува ("свечки"). Откуда приближение к максимальному кпд? ТА, как дополнительный элемент СО, имеет свой кпд, далеко не 100%, что приводит к уменьшению общего кпд.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТА для СТРАПУВЫ очень даже кстати, особенно если в доме теплые полы. У нас Страпува 40 универсал + ТА. В прошлом году, при обогреве не утепленного дома, мы тоже считали что ТА выброшенные деньги. Но теперь, когда дом утеплен, мнение поменялось полностью. В данный момент котел работает, в доме + 26, но и в ТА емкости на 750 л - температура 65 градусов. После догорания топлива система работает без котла, забирая тепло из ТА. Так что получается очень выгодно.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТА для СТРАПУВЫ очень даже кстати, особенно если в доме теплые полы. У нас Страпува 40 универсал + ТА. В прошлом году, при обогреве не утепленного дома, мы тоже считали что ТА выброшенные деньги. Но теперь, когда дом утеплен, мнение поменялось полностью. В данный момент котел работает, в доме + 26, но и в ТА емкости на 750 л - температура 65 градусов. После догорания топлива система работает без котла, забирая тепло из ТА. Так что получается очень выгодно.

подскажите плз какова у Вас отапливаемая площадь и как часто загружается котел ? заранее спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В данный момент котел работает, в доме + 26, но и в ТА емкости на 750 л - температура 65 градусов.

 

Ну и слава богу. Все только к лучшему. Но не каждый может себе позволить купить ТА и обвязать. Поэтому я и говорю, что котлы типа "свечек" могут вполне успешно работать без ТА.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отапливаем 300м2 это по полам, а так тепло идет и на лестничный пролет. Котел при смешенной и не полной загрузке (внизу дрова и обрезки старых досок, затем брикеты нестро дубовые и сверху немного дров для розжига) горит 24 - 27 часов. Повторюсь - при не полной загрузке. Затем работает система от ТА. В доме жара, сегодня решили проэксперементировать - сделать перерыв . Посмотрим на какое время будит держаться тепло без отопления.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтоб не создавать новой темы спрошу тут. Имею Swag 30 кВт, топил пока 3 раза, максимум что удалось выжать из него так это 14 часов горения на акациевых дровах. Я как-то неверно загружаю или 36 часов это миф маркетологов? Также прошу подсказать как лучше(удобней) загружать котел? Как-то уж очень неудобно через дверцу для загрузки дров загружать когда топка полност пустая, до дна вобще никак не достать чтоб плотно уложить дрова.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТА емкости на 750 л - температура 65 градусов.

Т.А. нужно разгонять на большую температуру, так экономичней в плане топлива, реже чистить котел придется и.т.д.

IMG_3088.thumb.JPG.166b4715d2ebdc94b3f5bbf695f9e596.JPG

IMG_3089.thumb.JPG.b6cc0a6a5e6a173be6b8fcee3834e8a2.JPG

IMG_3086.thumb.JPG.14e41cf62243a9d70848cd8415dfb23e.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Откуда лишнее тепло при 40град. на подаче и при настроенном на 55град. 3-х ходовике?

Вы наверное недопоняли. Трехходовик никак не даст в подачу меньше 55 и как вам будет если вам всего нужно 40 в систему подавать? перерасход дров при задавливании любого котла это факт. Так что ТА ставить или не ставить это каждый решает сам, но он нужен. Не нужен он разве что для пелетников автоматов, но их цена будет выше чем Та с ТТ.

 

Добавлено через 3 минуты

Чтоб не создавать новой темы спрошу тут. Имею Swag 30 кВт, топил пока 3 раза, максимум что удалось выжать из него так это 14 часов горения на акациевых дровах. Я как-то неверно загружаю или 36 часов это миф маркетологов? Также прошу подсказать как лучше(удобней) загружать котел? Как-то уж очень неудобно через дверцу для загрузки дров загружать когда топка полност пустая, до дна вобще никак не достать чтоб плотно уложить дрова.

В том году ставил сваг 30 на примерно 200 квадратов, хватает почти на сутки в самую суровую пятидневку зимой. Сразу закладывайте через нижнюю дверку, а потом сверху пересыпая опилками. У свагов на автоматике малый шаг регулировок и нужно поймать те настройки что бы хоть на сутки хватало. А 36 часов это он на угле у вас будет пахать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтоб не создавать новой темы спрошу тут. Имею Swag 30 кВт, топил пока 3 раза, максимум что удалось выжать из него так это 14 часов горения на акациевых дровах. Я как-то неверно загружаю или 36 часов это миф маркетологов? Также прошу подсказать как лучше(удобней) загружать котел? Как-то уж очень неудобно через дверцу для загрузки дров загружать когда топка полност пустая, до дна вобще никак не достать чтоб плотно уложить дрова.

 

Чем больше топлива, тем дольше процесс работы.

Для этих котлов мощное горение противопоказано, нужно настраивать регулятор вентилятора, так, чтобы горение было минимальным. Но котел набирал требуемую температуру. Так можно получить хоть какой-то КПД и соответственно время работы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему противопоказано? В основном топлю чтоб теплоноситель был 60-65 градусов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему противопоказано? В основном топлю чтоб теплоноситель был 60-65 градусов.
Термометры котла обычно стоят на подаче Значит на обратке у Вас температура меньше 55. Нормальная температура для Т.Т. 80-90 градусов.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему противопоказано? В основном топлю чтоб теплоноситель был 60-65 градусов.

 

У этих котлов нет достаточного количества поверхностей теплообмена, чтобы утилизировать все выделяемое тепло.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

теплоноситель был 60-65 градусов.

Если у вас стоит антиконденсационик то он как раз и выдает в подачу градусов 60, так как поддерживает в обратке не ниже 55. Площади теплосьема у них хватит и при работе она еще и увеличивается, так что никого не слушайте и ловите настройки.

 

Добавлено через 58 секунд

У этих котлов нет достаточного количества поверхностей теплообмена, чтобы утилизировать все выделяемое тепло.

Это вы хотите всю закладку снизу поджечь?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если у вас стоит антиконденсационик то он как раз и выдает в подачу градусов 60, так как поддерживает в обратке не ниже 55. Площади теплосьема у них хватит и при работе она еще и увеличивается, так что никого не слушайте и ловите настройки.

 

Добавлено через 58 секунд

 

Это вы хотите всю закладку снизу поджечь?

 

А математика наука точная, цифры взяты отсюда

swag.org.ua/produktsiya/swag-40-kvt

Длинна окружности котла L= 3.14 *D, где D= L1-70= 0.7м ( 70 мм беру из своих соображений, реальный диаметр котла не знаю, кто знает измерьте)

Таким образом длинна окружности котла L= 3.14* 0,7=2.198м

Высота полезной площади котла H6-H3= 1.97-0.11=1.86 м

Т.о. площадь котла 1,86*2,198=4,09 м2

Вроде все ок, все по науке. Но при полностью загруженном котле остаток площади значительно меньше

H6-H4=1.97-1.2=077

А площадь 0,77*0,7= 0,539м2

Как известными науке двумя способами теплообмена с площади 0.539м2 получить 40 кВт?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трехходовик никак не даст в подачу меньше 55 и как вам будет если вам всего нужно 40 в систему подавать? перерасход дров при задавливании любого котла это факт. Так что ТА ставить или не ставить это каждый решает сам, но он нужен.

 

Все зависит от вашей схемы СО (3-х ходовики, гидрострелки и т.п.). Мощность

же котла типа "свечки" поддается достаточно плавной регулировке. Поэтому излишков тепла нет. Именно поэтому ТА не обязателен для "свечек". А ваши желаемые 40град. - это продукт правильной организации СО. Можно, конечно, запрограммировать разные другие режимы работы "свечек", в том числе и с использованием ТА.

 

Добавлено через 8 минут

Как известными науке двумя способами теплообмена с площади 0.539м2 получить 40 кВт?

 

Эта дискуссия уже была (это смахивает на антирекламу). Можно не доверять украинским лицензиям. Но не доверять Евразийской лицензии нет оснований. Зачем говорить - опротестуйте эту лицензию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та я и сам заметил, что в моем 20кВт Стропува, максимум 15кВт, и то в большом разгоне.

 

Не понимаю, каким образом можно на "глазок" определить мощность работающего котла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все зависит от вашей схемы СО (3-х ходовики, гидрострелки и т.п.). Мощность

же котла типа "свечки" поддается достаточно плавной регулировке. Поэтому излишков тепла нет. Именно поэтому ТА не обязателен для "свечек". А ваши желаемые 40град. - это продукт правильной организации СО. Можно, конечно, запрограммировать разные другие режимы работы "свечек", в том числе и с использованием ТА.

 

Добавлено через 8 минут

 

 

Эта дискуссия уже была (это смахивает на антирекламу). Можно не доверять украинским лицензиям. Но не доверять Евразийской лицензии нет оснований. Зачем говорить - опротестуйте эту лицензию.

www.eapo.org/ru/publications/publicat/viewpubl.php?id=5303

Вы про это?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все зависит от вашей схемы СО (3-х ходовики, гидрострелки и т.п.). Мощность

же котла типа "свечки" поддается достаточно плавной регулировке. Поэтому излишков тепла нет. Именно поэтому ТА не обязателен для "свечек". А ваши желаемые 40град. - это продукт правильной организации СО. Можно, конечно, запрограммировать разные другие режимы работы "свечек", в том числе и с использованием ТА.

 

Добавлено через 8 минут

 

У меня Сваг 30к с ТА 1000 Л, в моем случае как раз охотно еще и подогревать ТА, но что-то пока не наловчился:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня Сваг 30к с ТА 1000 Л, в моем случае как раз охотно еще и подогревать ТА, но что-то пока не наловчился:(

 

Настройки блока стандартные или что-то меняли?

Вентилятор какой стоит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот примерно с такой интенсивностью должны гореть дрова для приемлемой длительности работы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы про это?
И про это и про весь комплект документов от родоначальника котлов длительного горения Стропува. Вопрос в том, что очередной раз доказывать - это просто разговоры. Если кто имеет желание - то пожалуйста, есть куда обратиться.

Может обратиться в саму фирму для начала?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто-нибудь пробовал Стропуву пеллетой заправлять?

На дровах/брекетах/угле куча отзывов и рекомендаций, а вот про пеллету ничего не могу найти.

Как выходит по автономности и расходу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Производители говорят, что пеллеты для Стропувы не подходят. Лично спрашивала в Киевском офисе.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Производители говорят, что пеллеты для Стропувы не подходят. Лично спрашивала в Киевском офисе.

 

stropuva.in.ua/tverdotoplivnye-kotly/stropuva-s40-ideal