Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

SRNE HF2430S60-100 Накопление опыта использования

mib

Рекомендовані повідомлення

Ну то есть, не хватает у панелек здоровья, чтоб раскочегарить МРРТ. Именно что раскачать. Не соображу - ему тока не хватает, или напряжения. Если тока - то можно подумать про оптимизаторы... Но они могут так наоптимизировать, что тока хватит, а напряжения - нет😆 

В 09.10.2025 в 21:46, SantehnikPPR100 сказал:

про этот флоат пытаюсь донести...

 

Так это ты не флоат хочешь использовать по назначению - как плавающий заряд (который повторюсь, лиферу то л бесполезен, то ли вреден). Ты его остроумно пытаешься подставить, как костыль, как затычку. Не устроить батарее плавающий заряд, а цинично использовать настройку флоат в инверторе для своих мелких личных целей🤪 

Я тут подумал😁

[37] и [09] нельзя в одну цифру подставить? Логика таких параметров: "заряжаем всегда, когда есть чем, но не выше буст". Разве мы не именно этого хотим?

Просто у меня полгода не было панелей, и инвертор с аккумом был УПСом на всю хату. Там я так подобрал [37]  (26,6 В), чтобы не кипятило особо, и до него где-то неделю просаживалось (ну, тем током, что оно на собственные нужды берёт). Всё питание шло байпасом, естественно. Кроме отключений. Раз даже было - отключили ненадолго, на полчаса или около того, так батарея не просела до моего 37, и после включения сети, зарядка не пошла. Вобщем, это хорошая настройка была именно как для УПСа.

Когда прицепил панели, заметил обидное - о котором мы говорили. Что под конец солнца, если включить нагрузку - зарядка прекращается, и не возобновляется. Хотя есть чем, и есть куда. Так я аккуратно поднял [37] на одно деление - до 26,8. Почему не больше - ХЗ, как-то мозг закрепостился, я ту изначальную цифру долго и старательно выбирал под УПС, и как-то от неё далеко отходить было... жалко😆

 

А можно ли, и что будет, если его вообще  задрать до балк (буст)? Если (в моём случае - режим SBU) зарядкой от сети командует [04] и [05]. Эта настройка будет действовать только на солнце, и выжимать из него последние капли вечером. Вреда вроде не просматриваю. По идее. Какие мысли будут? 

 

Не бегу сразу проверять, ибо что я там сегодня напроверяю? Нужен день с немного избыточным солнцем. 

 

    

Змінено користувачем kisa Киев
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня флоат работало только когда значения одинаковые с буст. это в юзер режиме, другие не проверял.

Инвертор не дает 37 поднять до 9

Тока мало мппт, возможно именно в моем что то с шунтом или усилителем, т.к. показания на малых токах сильно завышены а мощность так вообще в 1.5 раза больше начал показывать.

Я ставил "оптимизатор" по своему - источник тока настроенный на 63в 0.8/1А , работает и чем больше тока, тем уверенней держит мпп, но на постоянно такое городить не хочу, т.к. когда солца вот вообще нет этот костыль просто греет комнату качая по кругу 60 ватт

Змінено користувачем SantehnikPPR100
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:

у меня флоат работало только когда значения одинаковые с буст

😁То есть - не работало, просто цифры совпадали😝

Да ну нафиг его, ну не нужен он лиферу.

Ну я пока чуйкой не чую работу оптимизаторов (они мне нужны из-за конфигурации полей, но пока не обзавёлся), только головой понимаю - что о них пишут и рисуют😃, так что не советчик, просто смутная идея. 

 

Дык, как насчёт согнать пороги начала и конца зарядки в один?

"заряжаем всегда, когда есть чем, но не выше буст"

Средствами, специально для этого предназначенными - 09 и 37.

Змінено користувачем kisa Киев
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та работало, я специально возле планшета сидел два часа, наблюдал за бмс - ток заряда не прерывался, просто плавно сошел на нет (бмс меньше 1А не видит(. Без этой функции заряд отключается тригерно, по достижении 1/5 уставки тока.

Не получается "согнать в один" , если буст у меня 29В , то сколько не выставляй в 37 больше 27,4 не получится, настройки вроде как применяются, а когда повторно заходишь в set там опять 27,4В

Змінено користувачем SantehnikPPR100
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Точно. Больше 27,4 не пускает, хотя у меня буст 28,0. Точнее - больше нет значений в настройке: если нажимаю "вверх", оно закольцовывается и после 27,4 идёт 24 с чем-то. У нас с тобой чуть разные модели и прошивки, но смысл один - больше не даёт. 

Ну ладно, максимальное значение - самое выгодное для выжимания остатков солнца под вечер. Его и ставлю. 

Змінено користувачем kisa Киев
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ненене. Это ↑↑↑ было поспешно сказано. Вчера  в спешке лазил.

Сейчас полез более вдумчиво. Сначала поставил буст [09] в 28 с хреном (upd: на 0,6 больше нужного возобновления зарядки). Потом поставил возобновление зарядки [37] в 27,8. Потом поставил и буст в 27,8 (3,475👌). Сохранилось.

(флоат у меня после каких-то игрищ стоит 27,8)

Т.е. классический обход зависимых пунктов меню - я так же 14 установил нижн, чем 04, чтоб не раздражало (но чтоб сигнализировало всё-таки заметно перед полным опустошением батареи)

Я ж, когда только начинал играться, на это нарывался, но в переводе инструкции не зафиксировал до выяснения. Мне не нравилась разница между 09 и 37, и я её так обходил когда настраивал свою установку в режиме бесперебойника.

 

Ну и после таких манипуляций с зависимыми пунктами, нужно их оба проверять, если потом в один из них лазил. 

 

 

Змінено користувачем kisa Киев
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот я писал в другом месте (но там эти тонкости никому не интересны оказались)

Цитата

Ещё такое. Глюк?
Есть пункт 11 - напряжение плавающего заряда.
Есть пункт 37:

37 Battery fully charged recovery point

 

[37] 26V default After the battery is fully charged, it needs to belower than this set voltage before it can berecharged

Т.е.

 

Точка восстановления полностью заряженного аккумулятора.

[37] 26 В по умолчанию
После полной зарядки аккумулятора его напряжение должно быть ниже этого установленного значения, прежде чем его вновь можно будет перезарядить.

Правильно же?

Но оно, падло, лапочка, не даёт! Максимальное, что оно доопускает - это на 0,6 В НИЖЕ плавающего!. Т.н. до спины та поддержка плавающего заряда - получается, что при тех значениях зарядка запрещена. Или я не так понял?
Вроде так

do=findComment&comment=5335626 Это минимальное напряжение, когда можно давать подзарядку, должно быть НИЖЕ плавающего. Но у меня не пускает

Но надыбал возможность всё-таки побороть. Пока для себя черновиком дописал в инструкцию
 

ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ это значение ВЫШЕ значения плавающего заряда [11], нужно в начале установить [11] на 0,6 В больше требуемого значения [37], затем установить [37], после чего вернуться к установке нужного параметра [11].

Хз. Что это всё-таки? Может, float не обращает на это внимание? Так судя по этому 

- обращает

Короче, нужно с этой лабудой снова разбираться. Учитывая, что с тех пор  я счёл флоат ненужным.

Да и нерабочим. У меня тогда (в 01 режиме бесперебойника) и 08 в режиме лифера, флоат был где-то посередине между 09 и 37, и он тупо проезжался мимо и при зарядке, и при разрядке.   

 

Из-за того, что я пытаюсь скакать по вершкам, и что вся эта лабуда стоит в крайне неудобном месте за холодильником😂, где-то путаю зависимость пунктов между 09, 11, и 37. Что ли, в прошлый раз одинаковый буст и флоат стоял, и я не понял, от кого из них зависит 37...

Т.е. натыкать я их натыкал, какие хотел. Но не очень вдумчиво, и опыт не систематизирован..

Змінено користувачем kisa Киев
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, kisa Киев сказал:

Т.е. классический обход зависимых пунктов

Я уже могу не помнить, но если это делать с экрана, то при первом любом изменении зависимости откоректируются

На тогда, единственный рабочий вариант это настройка через компьютер, я писал это где то в начале темы

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 минут назад, mib сказал:

первом любом изменении зависимости откоректируются

Угу. При изменении одного из зависимых пунктов.  Потому их надо проверять при каждом изменении хоть чего-то из них. 

В моём случае, это 04 - 14, и 09 - 37 (или 11)

Змінено користувачем kisa Киев
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот не зря мне это sbu не нравилось - рубанули электричество при заряде батареи 25% :( - весь день от переменной облачности держался средний уровень, а тут ещн маман решила в электродуховке картошечки спекти 😉 - 3,54В на ячейку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, SantehnikPPR100 сказал:

Вот не зря мне это sbu не нравилось - рубанули электричество при заряде батареи 25% :( - весь день от переменной облачности держался средний уровень, а тут ещн маман решила в электродуховке картошечки спекти 😉 - 3,54В на ячейку

Вы от 3квт срне духовку включаете?

Я себя виноватым чувствовал когда раз в день кофеварку включал при блекаутах :-)

Похоже жил он у меня в лучших условиях даже чем те что в коробках на складе в китае :-)

  • Лайк 1
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, kisa Киев сказал:

Угу. При изменении одного из зависимых пунктов.  Потому их надо проверять при каждом изменении хоть чего-то из них

Так то что вы натыкали на экране может просто не работать, заходите в set повторно и все по "логике" инвертора опять как было отображается;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, mib сказал:

Вы от 3квт срне духовку включаете?

Я себя виноватым чувствовал когда раз в день кофеварку включал при блекаутах :-)

Похоже жил он у меня в лучших условиях даже чем те что в коробках на складе в китае :-)

один тэн 800 ватт, 1600 максимум - духовка не та, что в кухню встраивается 😉

пишут в тг, что просто авария - пару часов, я "верю"...

Змінено користувачем SantehnikPPR100
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я думаю що цей інвертор здатний без проблем працювати зі стабільним навантаженням 3 кВт, оскільки в його схемі змінного струму використовуються [транзистори] G60T60AK3HD такі як на 5кВт інверторах. Наше навантаження, коли вмикається бойлер (у середньому 1,9 кВт). Проте , лінійне для нього є ок?  

  • Лайк 1
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 часов назад, SantehnikPPR100 сказал:

и все по "логике" инвертора опять как было отображается;)

😁Напомнить про логику? 😜 Всё ок. Я довольно подробно описал, чегокак. Из-за моей привычки отвечать за базар, не поленился - пошёл, проверил, перед тем, как это написать😎

18 часов назад, SantehnikPPR100 сказал:

рубанули электричество при заряде батареи 25%

Эээ, а режим тут при чём? (Режим питания инвертора😇)

18 часов назад, mib сказал:

Я себя виноватым чувствовал

😁Было такое поначалу. Постепенно перестал стесняться. Вся дача  на 100% работает. Ну да, бойлер вместе с поливом - выбивает, так я их по очереди😄

3 часа назад, sat-prof сказал:

Я думаю що цей інвертор здатний без проблем працювати зі стабільним навантаженням 3 кВт,

Вот-вот. Я это интуитивно понял по наблюдениям, А про транзисторы Вы вообще хорошо нашли👍

Думаю - рассказывать коллеге  mib про...

Спойлер

3537166692_svarochnyj-apparat-igbt.webp.4a0a073d51e343bb4b07ffbb6d358ae9.webp

😂

Змінено користувачем kisa Киев
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, kisa Киев сказал:

Это после духовки?😄 Да, я пикалку отключил, чтоб не будила ночью. Смотрю, а на улице тьма тараканья - сети ьо нет, а он и не пикнул - жужжит себе и жужжит (не очень и напряжный шум на 900-1000Вт от батареи, кстати)

Включил сегодня в обход инвертора дом, у меня контактор на вводе, вот только с работы пришел - заряженач батарея и солнце висит подключеное. флоат, стремно канешно литий ион кипятить, я до 4,12 на ячейку утром снизил буст и флоат (28.8 В по показометру инвертора)...

IMG_20251014_171412.jpg

Эээ, а режим тут при чём? (Режим питания инвертора - а при том, что сеть не заряжает и что важно НЕ ПОДКЛЮЧЕНА к нагрузке до порога [4] , а он то на низах , для лития 7S 24,4 В  это почти разряжен;(

17604523519195146293889706395961.jpg

Змінено користувачем SantehnikPPR100
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, sat-prof сказал:

Я думаю що цей інвертор здатний без проблем працювати зі стабільним навантаженням 3 кВт, оскільки в його схемі змінного струму використовуються [транзистори] G60T60AK3HD такі як на 5кВт інверторах. Наше навантаження, коли вмикається бойлер (у середньому 1,9 кВт). Проте , лінійне для нього є ок?  

А до чого тут транзистори(?) є ще система охолодження і запас треба на випадкові перевантаження. він так шумить на 2кВт , шо трьома його навантажувати взагалі не хочеться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 часов назад, SantehnikPPR100 сказал:

а при том, что сеть не заряжает и что важно НЕ ПОДКЛЮЧЕНА к нагрузке до порога [4] ,

А. Так это так работает. А нафига ты его включал - режим этот?😄

14 часов назад, SantehnikPPR100 сказал:

Смотрю, а на улице тьма тараканья - сети ьо нет,

Ну да, это неприятный форс-мажор. Но это предусматривать надо при настройке системы.

Я как раз этим занимаюсь и испытываю. Сначала настроил так  (при помощи режима SBU и 04-05), что нижняя треть заряда - резерв, средняя рабочая (ночью заряжаю за полцены, днём трачу), верхняя - место на случай солнца завтра. 

Потом прикинул, что умнее тщательно готовиться к  отключке, чем к солнцу😁. Потому сейчас у меня нижняя часть (резерв) около половины, а верхняя (на случай солнца завтра) - процентов 10-15.

И диверсификацию включать. У меня на той неделе почти сутки отключка была. Ну я 😄 заодно наконец слазил на столб и подключил двухтарифнвый счётчик, правда😆. Под шуточки соседей, из которых у меня очередь на зарядку и набрать воды была. Мол, ради твоего счётчика достаточно было отключить только нашу улицу на полчаса, а не половину области на сутки😜

Зарядиться успел, согласно моим настройкам. С утра нашёл ожидаемые процентов 70, и пасмурный день по прогнозу. И неизвестно,когда включат.

Потому никаких электорочайников и эдектротурок, никакого бойлера. И вся еда и питьё - на газу. Оно хоть и невыгодно (киловатт тепла из баллонного газа стоит примерно 5,60), но баллон заправленный есть. И ХЗ, когда включат, так что пофиг, почём тот газ🙃. К вечеру только несколько процентов заряда потерял - холодильник да комп, ну и вода скромно. Солнце давало какой-то мизер.  А вечером включили.  

 

14 часов назад, SantehnikPPR100 сказал:

лития 7S 24,4 В  это почти разряжен;(

А, я снова провтыкал, что у тебя аккум другой.

 

Змінено користувачем kisa Киев
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:

А до чого тут транзистори(?)

Если они работают на 5 кВт, то на 3 у них приятный запас надёжности и долговечности. А охлаждение "всего лишь" температуру в рамках держит.  

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, SantehnikPPR100 сказав:

А до чого тут транзистори(?) є ще система охолодження і запас треба на випадкові перевантаження. він так шумить на 2кВт , шо трьома його навантажувати взагалі не хочеться.

Радіатори з запасом. Дайте навантаження 3 кВт і подивіться температуру радіаторів у додатку — все там нормально.
А от вентилятори гудуть на повну навіть у режимі байпасу.

Змінено користувачем sat-prof
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27 минут назад, sat-prof сказал:

Радіатори з запасом.

Кстати, этот момент сыграл не последнюю роль при выборе инвертора. Я вначале смотрел на ПовМгр 4,2. Потом увидел его в разборе. Перехотел ПовМгр. 

Увидел в разборе СРНЕ - монтаж, конденсаторы, радиаторы... И вот я здесь😁

Ну  у вентиляторов работа такая. Хорошо, что они здесь дуют умно - через данные температуры. А не через... выключатель питания 😃 Как мигалка на полицейской машине😜

 

Змінено користувачем kisa Киев
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А от вентилятори гудуть на повну навіть у режимі байпасу - 

таке враження, шо воно через інвертор працює завжди і "байпас" то просто AC-DC-AC перетворювач, але ж воно релюхою клацає якоюсь, шось там відключає чи включає...

в моєму розумінні байпас це як в мене раніш працювало, коли були графіки відкючень задіяні - просто було все через "авр" - контактор на вводі, нема мережі - переключення на інвертор.Це не дуже цікаво в плані економіі, бо інвертор на холостому всеж таки споживає 20Вт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:

А от вентилятори гудуть на повну навіть у режимі байпасу - 

таке враження, шо воно через інвертор працює завжди і "байпас" то просто AC-DC-AC перетворювач, але ж воно релюхою клацає якоюсь, шось там відключає чи включає...

в моєму розумінні байпас це як в мене раніш працювало, коли були графіки відкючень задіяні - просто було все через "авр" - контактор на вводі, нема мережі - переключення на інвертор.Це не дуже цікаво в плані економіі, бо інвертор на холостому всеж таки споживає 20Вт

Странно, мой на байпасе не гудел, гудел если было солнце или заряд акб от сети или разряд акб без сети с нагрузкой больше 300 ватт

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот и мне не понятно какого ... он охлаждает там на байпасе. возможно  пункт [3] apl - ups влияет, не проверял, завтра..., а может разная схемотехника (у меня 108 вольт pv, main v4.2)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...