Прошу допомоги з конденсатом на дифузорі

Miklelord

Рекомендовані повідомлення

Вихідні дані:

Є канальна система Midea (1 зовнішній блок на вулиці, 4 внутрішніх - на холодномму горищі), по одному внутрішньому блоку на кімнату.

Внутрішні блоки і повітропроводи утеплені нормально, доробив сам після невдалого вибору "монтажників".

Три внутрішніх блоки 7-ки, а один 9-ка, переконали знову ж таки монтажники тільки через панорамне вікно в спальні. Дарма погодився, але вже є.

В кожній кімнаті забір та роздача через щилинні дифузори.

Цільова температура - 23.

 

Проблема: на одному з дифузорів роздачі (той, де кондиціонер 9-ка) - з боку кімнати утворюється конденсат.

Дифузор алюміній 1000х100, продали монтажники, виробника не знаю.

Точно утворюється на дифузорі, не з внутрянки. Без дифузора все ок, пробував.

За зиму довелося перешпаклювати стелю, влітку почав вмикати кондери і знову все мокре.

 

Фізика процесу зрозуміла. Дуже прошу поради - як вирішити проблему?

Дуже вдячний наперед!

photo_01.jpg

photo_02.jpg

photo_03.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Виставте більше швидкість повітря, відповідно буде менша дельта на внутрішньому теплообміннику і повітря буде подаватись "тепліше". Але це при умові, що вам правильно підібралидіаметри повітропроводів.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...