killakill Опубліковано: 5 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2023 39 минут назад, standov сказал: шо мається на увазі? Є блоки призованого монтажу невеликої потужності 9/12. Просто розмістити на горищі і вивести подачу та забір в кімнату. чим простіше і незалежніше система, тим краще вона на виході арацює Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2023 8 минут назад, killakill сказал: Є блоки призованого монтажу невеликої потужності 9/12. Просто розмістити на горищі і вивести подачу та забір в кімнату. ну так наче про це і мова була, 9/12 це не прям шоб невеликої, тобто може і невеликої але з урахуванням що їх треба два то вже виходить трошки забагато. Але базово про то було стартове питання Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 6 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2023 (змінено) 6 годин тому, standov сказав: базово про то було стартове питання Ви консольні та касетні розглядали? Крім Цитата "звичайний" настінний блок Змінено 6 вересня 2023 користувачем i.may Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 6 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2023 2 часа назад, i.may сказал: Ви консольні та касетні розглядали? Крім Настінний я взагалі не розглядав, касетний теж. Що таке консольний? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 6 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2023 КАНАЛЬНІ СИСТЕМИ По вартості - Значно дорожче звичайних настінних спліт-систем - канальні спліт системи. - Але, в випадку з мульти-сплітами. Така закономірність не розповсюджується. = Навпаки, само обладнання канальних мультиспліт-систем - коштує дешевше настінних сплітів. По точці роси і конденсаті на гратках - У канального блоку, зазвичай, продуктивності по повітрю достатньо. Щоб не було конденсата на гратках. - Але, часто не виконують розрахунку по швидкості повітря і звужують повітроводи. -- Що призводить до втрат тиску, а це призводить до падіння витрати повітря. -- Або беруть канальний блок низького тиску (є блоки середнього та високого тиску) і на нього багато чого додаткового "вішають". Від повітроводів до додаткових фільтрів або калориферів. = Конденсат на гратках утворюється, якщо система запроектована з грубими помилками яки призводять до падіння витрати повітря. По конденсату на повітроводах та адаптерах - Це питання якості монтажних матеріалів і робіт по теплоізоляції. І таке питання на практиці стоїть дуже гостро. - Ще додам, що багато випадків, коли неможливо якісно теплоізолювати систему. Наприклад, коли вже змонтований прямокутний повітровід проходить під стелею та ще в куті зі стінами. Монтажникі не можуть добратися до усіх площ. І теплоізоляція виявляеться неякісною, хоча виглядає все гарно. - Багато монтажників, не вміють монтувати теплоізоляцію. Яка з часом відходить, що зпричиняє конденсат. Коли все вже зашито ГКК і нема доступу - це становить велику проблему. = Це питання якісного нагляду за роботами від проектувальника та прийомки робіт. Де з матеріалів теплоізоляції себе гарно показав синтетичний каучук. - Ми робимо теплоізоляцію елементів не коли система змонтована (особливо фасонних елементів повітроводів і фільтр-боксів). А робимо теплоізоляцію окремого елементу ще до його монтажа. Таким чином, можливо перевірити якість теплоізоляції перед монтажом елемента системи. Що значно зменшує ризики того, що теплоізоляція відійде. А монтажникам залишається ізоляція стиків. По об'єднаню канального кондиціонування і вентиляції Звичайно, простіше робити окремі системи вентиляції і кондиціонування. Бо таке поєднання потребує додаткових тех. розрахунків. Але, таке поєднання має свої плюси: 1. Не потрібна гратка припливної вентиляції бо використовується гратка канальної системи (на 1 гратку менше на стелі в кожному приміщені де кондиціонування). 2. Свіже повітря вентиляції дуже гарно змішується канальним блоком кондиціонера (який має велику продуктивність по витраті повітря). Таким чином, отримаємо свіже і охолоджене повітря в кожній точці приміщеня. 3. Якщо канальний кондиціонер не працює в приміщені, а вентиляція працює. То повітря від вентиляції пройде через блок і повітроводи канальної системи і попаде в приміщення. Тобто, робота кондиціонера не обов'язкова. Канальні фанкойли (працюють на воді) - Багато хто має в будинку теплові насоси для опалення. До яких можливо приєднати канальні фанкойли. Що часто забувають на етапі проектування. І потім роблять окреме кондиціонування. Хоча вже є тепловий насос. = До теплового насоса трубопроводами можливо приєднати канальні фанкойли. І таким чином отримати: кондиціонування, повітряне опалення та осушення при потребі. Але це вже реконструкція, коли є можливість монтажу фанкойлів на гориші чи в суміжних приміщеннях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 6 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2023 (змінено) 2 часа назад, standov сказал: Настінний я взагалі не розглядав, касетний теж. Що таке консольний? Консольний внутрішній блок або пристінний: З плюсів - не потрібні повітроводи. = Актуальне рішення, якщо забули про систему і нема можливості монтажу інших типів блоків. = Поширене при проектуванні систем ОВіК з фанкойлами. Де такий блок працює в зимку як опалювальний прилад. - Але таке рішення не рекомендую, бо велике навантаження на двигун вентилятора за весь рік роботи (в режимах опалення і кондиціонування). -- Винятком є блоки з двигуном DC (або EC). Де двигун DC (без щоток та з вбудованим контролером і датчиком хола) - працює в рази довше (з економією 20-25%) аніж звичайний асінхроний двигун. Якщо порівнювати по параметрам типи двигунів, то це як порівнювати землю і небо. Змінено 6 вересня 2023 користувачем Maestro Kiev Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 6 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2023 (змінено) В 04.09.2023 в 18:25, volomoto сказал: що можна нарватися на конденсат на дифузорах Так, таке трапляється, на це ще може впливати наявність припливної вентиляції влітку. Змінено 6 вересня 2023 користувачем blacktigra 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 6 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2023 В 04.09.2023 в 18:25, volomoto сказал: Теоретично контроллер не мав би дати вентиляторам крутитись настільки повільно В таких блоках не контролюється температура припливного повітря та температура точки роси. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...