ighorka Опубліковано: 8 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2024 Привіт! В приватному будинку стоїть невелиика газова колонка Бош 10. Вивод на вулицю через стіну і вгору. Маю таку проблему. Взимку при морозах тяга пропадає, холодне повітря йде в колонку і може замерзнути вода в колонці. Що потрібно зробити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 8 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2024 утеплить/наростить трубу 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ighorka Опубліковано: 8 січня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2024 1 час назад, Dendnepr сказал: утеплить/наростить трубу Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2024 (змінено) 3 часа назад, ighorka сказал: Взимку при морозах тяга пропадає, холодне повітря йде в колонку і може замерзнути вода в колонці. Що потрібно зробити? Затыкать трубу на улице тряпкой, при использовании тряпку убирать. Реально больше ничего не придумаете. Как вариант снять кожух с колонки, тогда теплообменник будет подогреваться за счет тепла в доме, но холод из нее все равно валить будет. Змінено 8 січня 2024 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayatlas Опубліковано: 8 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2024 3 часа назад, Dendnepr сказал: утеплить/наростить трубу Наиболее верное решение. При этом утепление играет решающее значение ! Ну и высота должна быть не менее рассчитанной по принципу: на каждый 1 м удаления от конька крыши допускается опускание дымохода на 0,5 м от уровня конька. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2024 Мартышкин труд. Чтоб не было обратной тяги, дымоход должен быть "теплым". А из железной трубы торчащей на улице теплой ее сделать не получится, тем более на колонке, которая в отличии от котла работает эпизодически. Тут даже сэндвич не поможет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 9 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2024 Ага, затикайте трубу на вулиці. Позавчора дзвоню батькам - пьють заспокійливе. Сусіди з іншої вулиці (дотичні до нашої ділянки садом-городом), теж колонка Бош, засувка на витяжку, забули відкрити перед використанням... Троє людей і кіт. Фото з міської групи викласти? А серйозно - робіть нормальний утеплений димар, по нормам (висота відносно сусідів, без грибків/штанів і враховуючи вітровий підпір) і плюс вимоги з паспорту приладу. Також зробіть окрему приточну вентиляцію - щоб було звідки прийти повітрю, коли витяжка увімкнена Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2024 (змінено) 14 часов назад, Offroad сказал: - робіть нормальний утеплений димар, Розказуйте як зробить. І шо від чого будем утеплять. Змінено 10 січня 2024 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...