Canton Опубліковано: 1 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 (змінено) Коллеги, столкнулся с проблемой, кторую не могу разрулить уже неделю Есть конденсационник Вайлант VUW236. Временные окна на отопление настроены таким образом, что в промежуток 19-00 до 4-00 включен ночной режим 5 град С (дом не успевает выстыть ниже 16 град С). Все остальное время - погодозависимый автомат на 20 град С. Последнее время утром показывал ошибку - нет давления в системе (0.4 атм) Открываем кран заполнения - через 3-5 секунд имеем давление 1.3-1.6 атм. Система работает до окончания временного окна. Утром уже не работает. Т.е., пока идет нагрев теплоносителя - все нормально. НО! В момент старта, при давлении в холодной системе 1.2 атм, буквально за 5-10 минут давление выростает до 1.8 - 2 атм и на этом уровне стабилизируется В жизни такого не было. Обычно 1.3-1.4 Бак расширитель накачан до 1.0 атм и давление держит уверенно, вода из золотника не идет. Откидывал все соединения, накачивал в снятом состоянии - сутки давление 1.2 без изменений. Проверил первичный теплообменник на свищи (все таки уже 8 лет) - полное отсутствие. Сушил феном, накачивал до 1.5 атм и укрывал спираль папиросной бумагой - водичка не проступила Сегодня изменил временные окна, выставил ночной режим на 16 град С, буду наблюдать. На этом мои идеи кончились. Нутром чую, что проблема все таки в баке-расширителе, но не могу сложить картинку, как это происходит. Идеи есть, други? Змінено 1 грудня 2024 користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 Бак котловой или наружный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 1 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 12 минут назад, Сергей 31 сказал: Бак котловой или наружный? Котловой, родной. 16 лет наработки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 1 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 1 година тому, Canton сказав: Открываем кран заполнения - через 3-5 секунд имеем давление 1.3-1.6 атм. Система работает до окончания временного окна. Утром уже не работает. ІМХО. Десь в системі є витікання , без варіантів. Або в котлі , або в СО. Опресовуйте почергово. 1 година тому, Canton сказав: Проверил первичный теплообменник на свищи (все таки уже 8 лет) - полное отсутствие. Сушил феном, накачивал до 1.5 атм и укрывал спираль папиросной бумагой - водичка не проступила Цього (1,5Атм) недостатньо. Коли теплообмінник нагрівається він розширюється , якщо є свищ то ви його не побачите (моментально випаровується) , коли охолоджується свищ закривається. Щоб створити розширення на холодну 1,5Атм замало , потрібно хоча б 6 Атм. Пошкодження теплообмінника можна ще побачити по концентрованим зеленим (якщо мідний) плямам на ньому. ІМХО звичайно можу і помилятись , просто думки вголос. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 1 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 2 минуты назад, andrey_ka сказал: ІМХО. Десь в системі є витікання , без варіантів. Або в котлі , або в СО. В СО походу нету, т.к. при открытии котельного крана заполнения давление растет СКАЧКОМ. За пару секунд - с 0.4 до 1.5-1.6. На 150 литровой системе так бы не получилось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 1 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 5 минут назад, andrey_ka сказал: Пошкодження теплообмінника можна ще побачити по концентрованим зеленим (якщо мідний) плямам на ньому Нержавейка, многовитковая. В 17 у меня он шабашил. Вид по ссылке. И свищи явно локализировались - мокрело знатно После замены на новый тоже были пляски с бубуном вокруг скачков давления. Как он победились - уже не помню. как то само устаканилось и 8 лет безкпречно работало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 1 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 9 хвилин тому, Canton сказав: В СО походу нету, т.к. при открытии котельного крана заполнения давление растет СКАЧКОМ. За пару секунд - с 0.4 до 1.5-1.6. На 150 литровой системе так бы не получилось Якщо тиск росте стрибком , то може глючить (заїдає стрілка) сам манометр. Під'єднайте паралельно окремий справний манометр , щоб переконатись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 1 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 (змінено) 10 минут назад, andrey_ka сказал: Якщо тиск росте стрибком , то може глючить (заїдає стрілка) сам манометр. Під'єднайте паралельно окремий справний манометр , щоб переконатись. Я по встроенной системе диагностики отслеживаю Она корректно работает - процесс заполнения котла после слива для замера давления в РБ идет плавно, с шагом 0.1 атм Не совсем прыжком - 2-3 сек Змінено 1 грудня 2024 користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 1 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 Вот вопрос - в родном баке обычная груша, как в ГА или поперечная мембрана? Не может ли быть так, что груша за 16 лет потеряла элластичность и просто не вернулась в свое нейтральное положение и занимает большую часть бака? Тогда остатки объйема на воду не смогут справиться со своей функцией при охлаждении Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 1 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 8 хвилин тому, Canton сказав: Я по встроенной системе диагностики отслеживаю Тоді перевірити датчик тиску. Або , врізати десь біля котла паралеьно стрілочний манометр та звірити показання. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 1 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 (змінено) 6 минут назад, andrey_ka сказал: Або , врізати десь біля котла паралеьно стрілочний манометр та звірити показання. Примерно совпадает со встроенным манометром Какая методика проверки в домашних условиях? Из приборов - только мультиметр и манометр Змінено 1 грудня 2024 користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 1 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 14 хвилин тому, Canton сказав: Какая методика проверки в домашних условиях? Хз.. ні разу не сантехнік , розмірковую виходячи з логіки (власної). Якщо у вас є в системі ще манометр і його показання збігаються з котловими , то в принципі датчик тиску можна виключити. Бентежить , що тиск росте скачкоподібно. Як правило це в першу чергу ознака поломки самого манометра. До того ж ви писали , що раніше вже були проблеми з тиском , які самі по собі устаканились. Що також косвено підтверджує проблему іменно в манометрі. ПС.. Спробуйте на сайті Вайлант , в тех. підтримці описати свою проблему. Швидше отримаєте кваліфіковану відповідь. ПСС.. Перечитав ваші попередні трабли з теплообмінником. Може сам РБ справний , а несправний шлях між РБ та системою , що виключає сам РБ з роботи. Цитата Это говорит о том, что либо манометр не исправен, либо не работает компенсация давления в системе. Причина - не рабочий сам РБ либо какое то засорение исключающее РБ из системы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 1 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 (змінено) 11 минут назад, andrey_ka сказал: Бентежить , що тиск росте скачкоподібно. Як правило це в першу чергу ознака поломки самого манометра. До того ж ви писали , що раніше вже були проблеми з тиском , які самі по собі устаканились. Що також косвено підтверджує проблему іменно в манометрі. Тогда был другой манометр...я им периодически трубки обламываю...конструктив неудачный И показания механического манометра НИКАК не активируют ошибку по давлению. Змінено 1 грудня 2024 користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 1 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 7 минут назад, andrey_ka сказал: Може сам РБ справний , а несправний шлях між РБ та системою , що виключає сам РБ з роботи. Проверял сегодня - откинул трубку и включил на секунду заполнение. Давит, шо ненормальное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 1 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 (змінено) 16 минут назад, andrey_ka сказал: Якщо у вас є в системі ще манометр і його показання збігаються з котловими , то в принципі датчик тиску можна виключити. Нашелметодику на датчик. Все просто - при 0 атм должно быть 0.5 В, при 3.5 - около 3 В. Найду полную характеристику - проверю и с промежуточными значениями Змінено 1 грудня 2024 користувачем Canton 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 1 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 2 хвилини тому, Canton сказав: Проверял сегодня - откинул трубку и включил на секунду заполнение. Давит, шо ненормальное Спробуйте примусово виключити РБ з роботи. Тобто, заглушіть трубку яка йде до РБ та увімкніть систему. Якщо нічого з тиском не поміняється , то РБ несправний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 1 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 2 минуты назад, andrey_ka сказал: Спробуйте примусово виключити РБ з роботи. Подумаю, как реализовать... Надо заглушку на трубку майстрячить...пока не знаю как Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 1 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 3 години тому, Canton сказав: Бак расширитель накачан до 1.0 атм и давление держит уверенно, вода из золотника не идет. Откидывал все соединения, накачивал в снятом состоянии - сутки давление 1.2 без изменений. Перевірте ще , чи працює шлях від РБ до системи. Тобто , накачувати РБ на повністю робочій системі. Під час накачування десь відкрити кран (якщо є) , або розкрутити якесь з`єднання. І в процесі накачування звідти має бігти вода. Таким чином пересвідчитись , що РБ витискає воду з системи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 1 час назад, Canton сказал: за 16 лет Добавьте в систему дополнительный бак на 12 л. с краном для расширительных баков. И можно дальше, спокойно, разбираться со старым баком. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 1 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 (змінено) 6 минут назад, Сергей 31 сказал: Добавьте в систему дополнительный бак на 12 л. с краном для расширительных баков. И можно дальше, спокойно, разбираться со старым баком. Геморно и не вижу смысла гнать лошадей. Диагноз то еще не поставлен А врезать его можно в любой точке? Змінено 1 грудня 2024 користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 2 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2024 Продолжение следует... Плюнул на все, снял НБ Надул в снятом состоянии до 3 атм. В нем что то шипит. Уже обрадовался - вот он, северный олень. Засунул водяной штуцер в стакан с водой. Нихрена - пузыри не идут. Стравил воздух, надул еще раз. Шипит, сцуко, но воздух не выходит из водяного штуцера... Еще раз стравил и надул. Шипеть перестало. Потренировал так еще пару раз и поставил на место... Буду наблюдать дальше. Кстати, бак изготовлен Zilmet Модель - 539/L По цене - в 2.5-3 раза дешевле, чем оригинал. Наверное куплю и поменяю превентивно. Родному все таки 16 лет и походу глюченый... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 2 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2024 Прогрел систему на полной мощности. Стартовал с давления 1.4. За пол часа полной мощности выросло до 2.2. Отключил. За пол часа упало до 1.7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 2 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2024 (змінено) За час давление упало до 1 атм Чтобы догнать до 1.4 потрбовалось открыть подачу на 2 сек Т.е это явно не утечка - чтобы долить 150 л систему с 1 до 1.4 потребовалось бы поболе времени За 10 минут работы с подачей 45 град давление выросло до 1.9 атм Змінено 2 грудня 2024 користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 2 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2024 4 години тому, Canton сказав: Кстати, бак изготовлен Zilmet Модель - 539/L А не замалий бак для такої системи ? Якщо подивитись на таблицю , то для системи 150л. РБ стартує від 12,5л , а оптимальний 18л. Може тому і скаче тиск. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 2 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2024 1 час назад, andrey_ka сказал: А не замалий бак для такої системи ? Я ошибся. 120 литров 16 лет работало нормально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...