АКБ Vision V-LFP48100, як підключитись ?

90BCO

Рекомендовані повідомлення

Вітання, шановні!

Є така батарея (15S, для телеком), отже питання: за допомогою якого софта можна до неЇ під'єднатися (RS485)?

Datasheet + User Manual у вкладненні, більше немає нічого.

Дякую!

 

Vision.PNG

file--9200eddf-ac53-4a55-9f15-ebcd33a1d01c.pdf

file--42ade767-a557-40f6-87d1-e9eb53d7de45.pdf

Змінено користувачем 90BCO
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, 90BCO сказав:

Вітання, шановні!

Є така батарея (15S, для телеком), отже питання: за допомогою якого софта можна до неЇ під'єднатися (RS485)?

Datasheet + User Manual у вкладненні, більше немає нічого.

Дякую!

 

Vision.PNG

file--9200eddf-ac53-4a55-9f15-ebcd33a1d01c.pdf 648 \u041a\u0411 · 1 завантаження

file--42ade767-a557-40f6-87d1-e9eb53d7de45.pdf 495 \u041a\u0411 · 1 завантаження

Потрібно визначити модель БМС, щоб завантажити відповідний софт на ПК, а далі - купити свисток rs485/USB, взяти з RS A+ та В-, приєднати до USB свистка і готово. Найважче тут визначитися з БМС :) 

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, МакДо сказал:

Найважче тут визначитися з БМС :) 

Чи багато БМС та софтів до них існує ? 🤭

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 хвилин тому, 90BCO сказав:

Чи багато БМС та софтів до них існує ? 🤭

Я не дуже шарю, але зіштовхувався з тим, що існує кілька клонів Seplos. Чат жпт каже, що в цій акб БМС D-BMS-16S80A-Vis-V1.0. Але вона в мене не гуглиться ніяк) Було б не пагано зазирнути в середину і сфотографувати плату.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
В 03.12.2025 в 10:57, Олег блощенко сказал:

Доброго.Чи пiдключили акб по rs485 нiяк неможу зконектити з гибридом anenji 5kwt 48v. фото бмс

1764752129572.jpg

Знайшли рішення? Хоча би зрозуміти яка распіновка з АКБ RS 485...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підключив ці батареї по RS485 до инвертора Luxpower SNA6000.
З недоліків:

  1. Інвертор бачить лише параметри "першої" батареї
  2. Інвертор не розуміє скільки батарей в збірці, показує "0"
  3. Інвертор обмежує зарядний струм на рівні, який встановлює BMS батареї, яку він бачить. Тобто, якщо в збірці 2 батареї то зарядний струм поділиться навпіл і т.д.
  4. Інвертор не корректно розпізнає параметр "Повна ємність", але відсоток заряду (SOC) відображає вірно, знову ж таки, лише для першої батареї.

Все вищезгадане не впливає на працездатність системи, крім обмеження зарядного струму (фактично батареї заряджаються струмом 33А, а могли б заряджатися струмом до 66А, таке обмеження виставляє BMS). Але так батареї ціліше будуть. 🙂

Що відображається корректно (все для першої батареї!):

  1. Напруга на батареї
  2. Струм заряду/розряду
  3. Відсоток заряду (SOC)

Щодо розпіновки, в офіційній документації є дві картинки з розпіновкою роз'ємів RJ45 портів RS485 на батареї.

Щоб не вгадувати чи на 1-2 чи на 1-3 йдуть сигнальні лінії, зробив кабель з підключенням на контакти 7-8. Для з'єднання батарей між собою можна використовувати звичайний мережевий пач-корд, як і зазначено в документації.

IMG_1638.PNG

IMG_1639.PNG

IMG_1644.jpeg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

52 хвилини тому, VictorT сказав:

Інвертор бачить лише параметри "першої" батареї

Можливо то через те, що у вас в адресних пінах друга АКБ чомусь як 4? Чи так в мануалі написано?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, МакДо сказал:

Можливо то через те, що у вас в адресних пінах друга АКБ чомусь як 4? Чи так в мануалі написано?

В манулі є лише таблиця адресації.

Але, виходячи з того, що ці батареї встановлюються в стенді по 6-8 штук, і за потреби будь яка може бути замінена "по гарячому", адресація повинна бути лише унікальна, а не послідовна. Не міняти ж усі адреса, якщо в стенді виводиться, наприклад, 3-я батарея. 🙂

Хоча, за ради експерименту, можна спробувати погратися з комбінаціями.

Battery addres1.jpg

Battery addres2.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

36 хвилин тому, VictorT сказав:

Але, виходячи з того, що ці батареї встановлюються в стенді по 6-8 штук, і за потреби будь яка може бути замінена "по гарячому", адресація повинна бути лише унікальна, а не послідовна

На гарячу знімати клеми з АКБ під час заряду/розряду? Думав, що систему зупиняють, видаляючи чи додаючи АКБ в стійку. Бо переважна більшість БМС підтримує паралель з 16 АКБ 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 годин тому, VictorT сказав:

Підключив ці батареї по RS485 до инвертора Luxpower SNA6000.
З недоліків:

  1. Інвертор бачить лише параметри "першої" батареї
  2. Інвертор не розуміє скільки батарей в збірці, показує "0"
  3. Інвертор обмежує зарядний струм на рівні, який встановлює BMS батареї, яку він бачить. Тобто, якщо в збірці 2 батареї то зарядний струм поділиться навпіл і т.д.
  4. Інвертор не корректно розпізнає параметр "Повна ємність", але відсоток заряду (SOC) відображає вірно, знову ж таки, лише для першої батареї.

Все вищезгадане не впливає на працездатність системи, крім обмеження зарядного струму (фактично батареї заряджаються струмом 33А, а могли б заряджатися струмом до 66А, таке обмеження виставляє BMS). Але так батареї ціліше будуть. 🙂

Що відображається корректно (все для першої батареї!):

  1. Напруга на батареї
  2. Струм заряду/розряду
  3. Відсоток заряду (SOC)

Щодо розпіновки, в офіційній документації є дві картинки з розпіновкою роз'ємів RJ45 портів RS485 на батареї.

Щоб не вгадувати чи на 1-2 чи на 1-3 йдуть сигнальні лінії, зробив кабель з підключенням на контакти 7-8. Для з'єднання батарей між собою можна використовувати звичайний мережевий пач-корд, як і зазначено в документації.

IMG_1638.PNG

IMG_1639.PNG

IMG_1644.jpeg

Вітаю, а не могли б поділитися документацією?

Пробував по вашому мануалу розпінувати А та В піни, але з інвертором Anenji так і не подружився, можливо хоч якось з зчитаю дані і в хом асістант впакую

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 09.12.2025 в 13:20, VictorT сказал:

Підключив ці батареї по RS485 до инвертора Luxpower SNA6000.
З недоліків:

  1. Інвертор бачить лише параметри "першої" батареї
  2. Інвертор не розуміє скільки батарей в збірці, показує "0"
  3. Інвертор обмежує зарядний струм на рівні, який встановлює BMS батареї, яку він бачить. Тобто, якщо в збірці 2 батареї то зарядний струм поділиться навпіл і т.д.
  4. Інвертор не корректно розпізнає параметр "Повна ємність", але відсоток заряду (SOC) відображає вірно, знову ж таки, лише для першої батареї.

Все вищезгадане не впливає на працездатність системи, крім обмеження зарядного струму (фактично батареї заряджаються струмом 33А, а могли б заряджатися струмом до 66А, таке обмеження виставляє BMS). Але так батареї ціліше будуть. 🙂

Що відображається корректно (все для першої батареї!):

  1. Напруга на батареї
  2. Струм заряду/розряду
  3. Відсоток заряду (SOC)

Щодо розпіновки, в офіційній документації є дві картинки з розпіновкою роз'ємів RJ45 портів RS485 на батареї.

Щоб не вгадувати чи на 1-2 чи на 1-3 йдуть сигнальні лінії, зробив кабель з підключенням на контакти 7-8. Для з'єднання батарей між собою можна використовувати звичайний мережевий пач-корд, як і зазначено в документації.

IMG_1638.PNG

IMG_1639.PNG

IMG_1644.jpeg

Підкажіть який протокол вибирали в інверторі? Може є назва? Я не можу цю батарею підключити до Growatt(

  • Лайк 1