90BCO Опубліковано: 31 жовтня Поділитись Опубліковано: 31 жовтня (змінено) Вітання, шановні! Є така батарея (15S, для телеком), отже питання: за допомогою якого софта можна до неЇ під'єднатися (RS485)? Datasheet + User Manual у вкладненні, більше немає нічого. Дякую! file--9200eddf-ac53-4a55-9f15-ebcd33a1d01c.pdf file--42ade767-a557-40f6-87d1-e9eb53d7de45.pdf Змінено 31 жовтня користувачем 90BCO Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 31 жовтня Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 1 година тому, 90BCO сказав: Вітання, шановні! Є така батарея (15S, для телеком), отже питання: за допомогою якого софта можна до неЇ під'єднатися (RS485)? Datasheet + User Manual у вкладненні, більше немає нічого. Дякую! file--9200eddf-ac53-4a55-9f15-ebcd33a1d01c.pdf 648 \u041a\u0411 · 1 завантаження file--42ade767-a557-40f6-87d1-e9eb53d7de45.pdf 495 \u041a\u0411 · 1 завантаження Потрібно визначити модель БМС, щоб завантажити відповідний софт на ПК, а далі - купити свисток rs485/USB, взяти з RS A+ та В-, приєднати до USB свистка і готово. Найважче тут визначитися з БМС 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 31 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 3 минуты назад, МакДо сказал: Найважче тут визначитися з БМС Чи багато БМС та софтів до них існує ? 🤭 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 31 жовтня Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 11 хвилин тому, 90BCO сказав: Чи багато БМС та софтів до них існує ? 🤭 Я не дуже шарю, але зіштовхувався з тим, що існує кілька клонів Seplos. Чат жпт каже, що в цій акб БМС D-BMS-16S80A-Vis-V1.0. Але вона в мене не гуглиться ніяк) Було б не пагано зазирнути в середину і сфотографувати плату. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег блощенко Опубліковано: 3 грудня Поділитись Опубліковано: 3 грудня Доброго.Чи пiдключили акб по rs485 нiяк неможу зконектити з гибридом anenji 5kwt 48v. фото бмс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Николаев Опубліковано: 5 грудня Поділитись Опубліковано: 5 грудня В 03.12.2025 в 10:57, Олег блощенко сказал: Доброго.Чи пiдключили акб по rs485 нiяк неможу зконектити з гибридом anenji 5kwt 48v. фото бмс Знайшли рішення? Хоча би зрозуміти яка распіновка з АКБ RS 485... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VictorT Опубліковано: У вівторок в 11:20 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 11:20 Підключив ці батареї по RS485 до инвертора Luxpower SNA6000. З недоліків: Інвертор бачить лише параметри "першої" батареї Інвертор не розуміє скільки батарей в збірці, показує "0" Інвертор обмежує зарядний струм на рівні, який встановлює BMS батареї, яку він бачить. Тобто, якщо в збірці 2 батареї то зарядний струм поділиться навпіл і т.д. Інвертор не корректно розпізнає параметр "Повна ємність", але відсоток заряду (SOC) відображає вірно, знову ж таки, лише для першої батареї. Все вищезгадане не впливає на працездатність системи, крім обмеження зарядного струму (фактично батареї заряджаються струмом 33А, а могли б заряджатися струмом до 66А, таке обмеження виставляє BMS). Але так батареї ціліше будуть. 🙂 Що відображається корректно (все для першої батареї!): Напруга на батареї Струм заряду/розряду Відсоток заряду (SOC) Щодо розпіновки, в офіційній документації є дві картинки з розпіновкою роз'ємів RJ45 портів RS485 на батареї. Щоб не вгадувати чи на 1-2 чи на 1-3 йдуть сигнальні лінії, зробив кабель з підключенням на контакти 7-8. Для з'єднання батарей між собою можна використовувати звичайний мережевий пач-корд, як і зазначено в документації. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: У вівторок в 12:13 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 12:13 52 хвилини тому, VictorT сказав: Інвертор бачить лише параметри "першої" батареї Можливо то через те, що у вас в адресних пінах друга АКБ чомусь як 4? Чи так в мануалі написано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VictorT Опубліковано: У вівторок в 12:35 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 12:35 14 минут назад, МакДо сказал: Можливо то через те, що у вас в адресних пінах друга АКБ чомусь як 4? Чи так в мануалі написано? В манулі є лише таблиця адресації. Але, виходячи з того, що ці батареї встановлюються в стенді по 6-8 штук, і за потреби будь яка може бути замінена "по гарячому", адресація повинна бути лише унікальна, а не послідовна. Не міняти ж усі адреса, якщо в стенді виводиться, наприклад, 3-я батарея. 🙂 Хоча, за ради експерименту, можна спробувати погратися з комбінаціями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: У вівторок в 13:14 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 13:14 36 хвилин тому, VictorT сказав: Але, виходячи з того, що ці батареї встановлюються в стенді по 6-8 штук, і за потреби будь яка може бути замінена "по гарячому", адресація повинна бути лише унікальна, а не послідовна На гарячу знімати клеми з АКБ під час заряду/розряду? Думав, що систему зупиняють, видаляючи чи додаючи АКБ в стійку. Бо переважна більшість БМС підтримує паралель з 16 АКБ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: У вівторок в 13:45 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 13:45 Не треба всю систему зупиняти, сенс(?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitalii Osovetskyi Опубліковано: У вівторок в 18:28 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 18:28 7 годин тому, VictorT сказав: Підключив ці батареї по RS485 до инвертора Luxpower SNA6000. З недоліків: Інвертор бачить лише параметри "першої" батареї Інвертор не розуміє скільки батарей в збірці, показує "0" Інвертор обмежує зарядний струм на рівні, який встановлює BMS батареї, яку він бачить. Тобто, якщо в збірці 2 батареї то зарядний струм поділиться навпіл і т.д. Інвертор не корректно розпізнає параметр "Повна ємність", але відсоток заряду (SOC) відображає вірно, знову ж таки, лише для першої батареї. Все вищезгадане не впливає на працездатність системи, крім обмеження зарядного струму (фактично батареї заряджаються струмом 33А, а могли б заряджатися струмом до 66А, таке обмеження виставляє BMS). Але так батареї ціліше будуть. 🙂 Що відображається корректно (все для першої батареї!): Напруга на батареї Струм заряду/розряду Відсоток заряду (SOC) Щодо розпіновки, в офіційній документації є дві картинки з розпіновкою роз'ємів RJ45 портів RS485 на батареї. Щоб не вгадувати чи на 1-2 чи на 1-3 йдуть сигнальні лінії, зробив кабель з підключенням на контакти 7-8. Для з'єднання батарей між собою можна використовувати звичайний мережевий пач-корд, як і зазначено в документації. Вітаю, а не могли б поділитися документацією? Пробував по вашому мануалу розпінувати А та В піни, але з інвертором Anenji так і не подружився, можливо хоч якось з зчитаю дані і в хом асістант впакую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Николаев Опубліковано: учора в 18:59 Поділитись Опубліковано: учора в 18:59 В 09.12.2025 в 13:20, VictorT сказал: Підключив ці батареї по RS485 до инвертора Luxpower SNA6000. З недоліків: Інвертор бачить лише параметри "першої" батареї Інвертор не розуміє скільки батарей в збірці, показує "0" Інвертор обмежує зарядний струм на рівні, який встановлює BMS батареї, яку він бачить. Тобто, якщо в збірці 2 батареї то зарядний струм поділиться навпіл і т.д. Інвертор не корректно розпізнає параметр "Повна ємність", але відсоток заряду (SOC) відображає вірно, знову ж таки, лише для першої батареї. Все вищезгадане не впливає на працездатність системи, крім обмеження зарядного струму (фактично батареї заряджаються струмом 33А, а могли б заряджатися струмом до 66А, таке обмеження виставляє BMS). Але так батареї ціліше будуть. 🙂 Що відображається корректно (все для першої батареї!): Напруга на батареї Струм заряду/розряду Відсоток заряду (SOC) Щодо розпіновки, в офіційній документації є дві картинки з розпіновкою роз'ємів RJ45 портів RS485 на батареї. Щоб не вгадувати чи на 1-2 чи на 1-3 йдуть сигнальні лінії, зробив кабель з підключенням на контакти 7-8. Для з'єднання батарей між собою можна використовувати звичайний мережевий пач-корд, як і зазначено в документації. Підкажіть який протокол вибирали в інверторі? Може є назва? Я не можу цю батарею підключити до Growatt( 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Николаев Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому (змінено) Я розібрався з підключенням до Growatt SPF 6000 ES Plus цього АКБ. Якщо комуь цікаво то: Піни на АКБ Vision: (Дякую за ідею @VictorT ) - pin 7 -RS 485 A (T/R+) - pin 8 -RS 485 B (T/R- ) - pin 3/6 - GND - інші не підключав. Піни на Growatt^ - pin 1 -RS 485 B (T/R+) - pin 2 -RS 485 A (T/R-) - pin 3/6 - GND DIP на АКБ - 1-on, 2-on, 3-on, 4-off (перші 3 вниз і четвертий до гори). В налаштуваннях Інвертору пункт 5 вибираєте LI і в 36 протокол 01. Перед зміною DIP обов'язково вимкнить батарею. Послідовність: - 1. У мене інвертор був увімкнений (була мережа 220) - 2. На вимкнений але підключеній (RS 485 на батареї (будь який роз'єм) і BMS порт на інверторі) батареї змінюєте DIN як було вказано вище. - 3. Включаєте АКБ з кнопки. - 4. Заходите в налаштування ІНВ в пункт 5 і обираєте як вказано вище. У мене після цього перестала блимати помилка і заряд АКБ почав відображатись в відсотках. Змінено 16 годин тому користувачем Дмитрий Николаев 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslav_S7 Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому Доброго дня! Підкажіть будь ласка, чи є в когось досвід з підключення двох таких АКБ VISION до інвертора Solis S6-EH1P8K-L-PLUS 8кВт, 48В? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 35 хвилин тому, Yaroslav_S7 сказав: чи є в когось досвід з підключення двох таких АКБ Ви просто цікавитесь чи є якісь проблеми з підключенням? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslav_S7 Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому (змінено) Прихований текст Ви просто цікавитесь чи є якісь проблеми з підключенням? Поки що тільки цікавлюсь, бо не знаю який інвертор бридбати. А по відгукам наче не погані або Solis або Deye Змінено 14 годин тому користувачем Yaroslav_S7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslav_S7 Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 1 годину тому, sanyas15 сказав: Ви просто цікавитесь чи є якісь проблеми з підключенням? Поки що тільки цікавлюсь, бо не знаю який інвертор бридбати. А по відгукам наче не погані або Solis або Deye Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitalii Osovetskyi Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому Теж підключив такий аккум до Anenji 6.2, через режим Li4, інвертор бачить заряд у % коректно, але не дає вихід 220, обмеження розряду в нормі, тільки перемикаю на режим без комунікації бмс, 220 відразу віддає, можливо таке що протокол якийсь напів вірний, і типу заряд дає, а команду на розряд ні? Ще є режим Li2 для пілонтех аккумів, але в ньому інвертор відразу дає помилку комунікації. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...