0980128566 0980128566 Опубліковано: У вівторок в 13:56 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 13:56 05.11.2026 в 14:56, МакДо сказав: Або по вашому (але може дрейфувати SOC), або здоровіше - всі АКБ до шини, а від шини до інвертора Вітаю. Це при умові якщо відсутній звязок по RS між акумом і інвертором ( кабель не підключений) ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: У вівторок в 18:23 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 18:23 4 години тому, 0980128566 0980128566 сказав: Вітаю. Це при умові якщо відсутній звязок по RS між акумом і інвертором ( кабель не підключений) ?? Ні. За будь яких умов. Кожна Бмс може рахувати Soc по своєму Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor Kolach Опубліковано: учора в 12:25 Поділитись Опубліковано: учора в 12:25 (змінено) Вітаю! Кому цікаво та досі актуально. Здається що проблема підключення декількох АКБ VISION до інвертора Deye (в мене 12кВт, 3Ф) вирішена... Ось така штука (термінатор) вставлений у вихідний роз'єм RS485 останньої батареї дає можливість моніторити та управляти усіма батареями в ланцюжку. Перевірено отримання усієї інформації з трьох батарей, яку вони віддають через BMS. Термінатор - це по суті шматок патч-корда, на одній стороні якого RJ45 роз'єм із стандартною кольоровою розкладкою UTP кабеля (БП-П-БЗ-С-БС-З-БК-К), а з іншого боку 2 резистора 120Ом (я поставив 150, бо 120 не було вдома...), які встановлені як кінцеве навантаження між двома парами контактів 485 інтерфейсу (між парами 485А та 485В) - 1-2 (БП-П) та 7-8 (БК-К). Ось й все... Протокол комунікації з батареями в Deye ставимо 15. Змінено учора в 13:26 користувачем Igor Kolach 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: учора в 12:53 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 12:53 26 минут назад, Igor Kolach сказал: Здається що проблема підключення декількох АКБ VISION до інвертора Deye (в мене 12кВт, 3Ф) вирішена... Ну, все, знову ажиотаж почнеться з цими АКБ (Ви ж знаєте, Ігор, про що я ?)😎 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis Plahotniy Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому Добрий вечір, хотілось би дізнатись в кого була F56 помилка в парі з деєю , АКБ передає всі показники , але в будь який момент може видати помилку 56 чому це може бути і як це виправити , в кого таке було підскажіть будь ласка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 25 минут назад, denis Plahotniy сказал: F56 помилка в парі з деєю Обычная ошибка, причин куча. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DDR Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому В 12.11.2026 в 14:25, Igor Kolach сказал: Вітаю! Кому цікаво та досі актуально. Здається що проблема підключення декількох АКБ VISION до інвертора Deye (в мене 12кВт, 3Ф) вирішена... Ось така штука (термінатор) вставлений у вихідний роз'єм RS485 останньої батареї дає можливість моніторити та управляти усіма батареями в ланцюжку. Перевірено отримання усієї інформації з трьох батарей, яку вони віддають через BMS. Термінатор - це по суті шматок патч-корда, на одній стороні якого RJ45 роз'єм із стандартною кольоровою розкладкою UTP кабеля (БП-П-БЗ-С-БС-З-БК-К), а з іншого боку 2 резистора 120Ом (я поставив 150, бо 120 не було вдома...), які встановлені як кінцеве навантаження між двома парами контактів 485 інтерфейсу (між парами 485А та 485В) - 1-2 (БП-П) та 7-8 (БК-К). Ось й все... Протокол комунікації з батареями в Deye ставимо 15. достатньо одного резистору 120 Ом однойменні піни A та B дзвоняться, по суті Ви зєднали два резистора в параллель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 19 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 19 хвилин тому 3 часа назад, denis Plahotniy сказал: Добрий вечір, хотілось би дізнатись в кого була F56 помилка в парі з деєю , АКБ передає всі показники , але в будь який момент може видати помилку 56 чому це може бути і як це виправити , в кого таке було підскажіть будь ласка одна батарея? - замала для цього інвертора. кабеля 25мм2 ? - затонкі для цього інвертора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...