обрадуйте меня, пожалуйста, или огорчите. такая проблема - котел юнкерс, 30 квт, 95м2 площадь, металлическая дверь, коридор от основного помещения дверью пока не оборудован, высота 2,5, колво радиаторов - 45 (или около 50 точно не помню). перекрытия - лаги, между которыми уложен 50мм роквул. потолок - гипсокартон.

дом успел промерзнуть крепко пока подвели газ. топлю уже 2 недели.

при минус 10 ставлю температуру на котле на 70 градусов. в помещении выше 20,5 еще не поднималось. сейчас, когда на улице +3-5 впервые температура подошла до 24,5 при почти максимально установленной на котле - 75 градусов. снизил до 60 - установилась температура в помещени в 21-22 градуса. (на улице от минус 1 до плюс 4).

расход газа - 20-25 кубов в сутки (при установленной почти максимальной мощнсти). дом пустой, дверей почти нет.

итак, вопрос - холодный ли дом, или я заморачиваюсь? програлся ли он уже (когда затопил, на уличе было минус 10-15)? потеплеет ли когда перееду (ну мебель там, вещи, все это будет нагреваться)?

что можно предпринять, чтобы потеплело? батареи горячие.

 

спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мало, да? ;)

просто еще есть второй этаж такой же площади. но он не готов и сейчас лестничный проем задраен. так что котел приобретался чтоб отапливать 190 метров.

сейчас там отопления нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтоб потеплело сейчас - задрайте наглухо изоляцией второй этаж и по площади оного уложите просто изоляцию дополнительно.

У Вас высокие потери через второй неотапливаемый этаж. Это нормально.

Вселитесь - обживете - обогреетесь - будет все чуток иначе.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так и есть однако. лестничный проем забит гипсокартоном и на втором этаже на всей прощади между лагами уложено 50мм минвата роквул. в том числе на на лестничном проеме.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

думаете, еще один слой поверх всего (там даже перегородок еще нет. сплошное пространство) спасет ситуацию?

кстати, приведенные данные таки плохие? я не зря беспокоюсь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

расход меня не волнует. волнует, что при 75 градусах носителя и -10 за бортом в доме выше 20 не поднимается. а это почти полная мощность котла!

а что есть тепловизор?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

здравствуйте, господа.

обрадуйте меня, пожалуйста, или огорчите. такая проблема - котел юнкерс, 30 квт, 95м2 площадь, металлическая дверь, коридор от основного помещения дверью пока не оборудован, высота 2,5, колво радиаторов - 45 (или около 50 точно не помню). перекрытия - лаги, между которыми уложен 50мм роквул. потолок - гипсокартон.

дом успел промерзнуть крепко пока подвели газ. топлю уже 2 недели.

при минус 10 ставлю температуру на котле на 70 градусов. в помещении выше 20,5 еще не поднималось. сейчас, когда на улице +3-5 впервые температура подошла до 24,5 при почти максимально установленной на котле - 75 градусов. снизил до 60 - установилась температура в помещени в 21-22 градуса. (на улице от минус 1 до плюс 4).

расход газа - 20-25 кубов в сутки (при установленной почти максимальной мощнсти). дом пустой, дверей почти нет.

итак, вопрос - холодный ли дом, или я заморачиваюсь? програлся ли он уже (когда затопил, на уличе было минус 10-15)? потеплеет ли когда перееду (ну мебель там, вещи, все это будет нагреваться)?

что можно предпринять, чтобы потеплело? батареи горячие.

 

спасибо!

 

 

стандартный расчет ведется из таких соображений: при -20-22 на улице, темп в системе 83 градуса, темп воздуха в доме 21 градус

 

при -10 на улице в системе должно быть около 66 градусов чтобы в доме было 21

 

когда на улице +1 в системе должно быть около 55 градусов чтобы в доме было +21

 

Сравните то что я написал и ваши измерения, а так же учтите необжитость дома и паразитные теплопотери через всякие недостроеные конструкции.

На первый взгляд не все так плохо как вам казалось. Да, система (точнее количество радиаторов) подобрано без запаса, поэтому при -22 вы вероятней всего не сможете нагреть дом до +22+23, но в целом неплохо.

 

По расходу у вас при 0 на улице должно быть около 17-18 кубов при средних теплопотерях 100 Вт на 1 кв м

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребят, а человеку надо дышать?

Воздух то на улице минусовый или он на шару нагревается?

Наличие вытяжного канала в здании говорит, что вытяжке необходима замена воздухом. Вспомните про перепад температур и "тягу", которая при повышении разницы температур (морозы) геометрически растет.

 

Чего вы воздух вообще не учитываете, или дышать вредно?

 

Может человек форточку открыл подышать, он же живет там - вот и доп. теплопотери, а они выше теплопотерь ограждающих. Или инфильтрация делает свое.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

колво радиаторов - 45 (или около 50 точно не помню).

по доке, 1 радиатор на 1,6 метра площади. я бы брал 1х1

т.е. для начала надо бы радиаторов понатыкивать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по доке, 1 радиатор на 1,6 метра площади. я бы брал 1х1

т.е. для начала надо бы радиаторов понатыкивать

По каком доке? Какие 1 радиатор на 1,6м?

Теплопотери - вот мощность системы отопления по каждому помещению, потом они и делятся на кол-во радиаторов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по доке, 1 радиатор на 1,6 метра площади. я бы брал 1х1

т.е. для начала надо бы радиаторов понатыкивать

 

 

при средних теплопотерях 100Вт на кв м стандартного алюминия размером 80-80-570 хватает на 1,1 кв м при темп теплоносителя 83 градуса (дельта 50)-----вот это тот док которым действительно стоит пользоваться

 

при теплопотерях в 50 вт/кв м этого же радиатора хватит на 2,2 кв м

 

Судя по всему человеку расчитывали радиаторы исходя из теплопотерь 55 Вт на кв м. Действительно ли они такие? Бог его знает...считать нужно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не морочьте человеку голову. Он и без ваших расчетов почти в ступоре:)

 

В общем, я бы начал с утепления перекрытия (хотя бы 150мм ваты, в идеале 250) и проема в т.ч. Заодно и "дверь металлическую" пенопластом хотя бы обклеить или тамбур соорудить.

А уже после этого в расчеты углубляться.

А 30 кВт и 200 квадратов обогреют ЛЕГКО, если дом хорошо утеплен.

 

Удачи!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

интересно вот что – тепло таки уходит...

 

Думаю - улетает!

 

А под минвату паробарьер положили? Если нет, то есть опасение, что и эти 50мм ваты уже сырые и толком не работают.

 

ЗЫ: Поднимитесь на 2й этаж,- там будет ОЩУТИМО теплее, чем на улице.

 

Удачи!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы здорово не сходил с ума .вспомним то что дом новый сырой,и сохнуть ему как минимум 3 года ,второе при запуске отопления в минусовых температурах расход тепла а соответственно и газа приблизительно на 25% выше от нормы, ну а от сюда просто мощностей радиаторов не хватает , далее какая то не увязка 25 кубов газа -этогдето 9квт выработаной тепловой мощности в час для таких условий это меньше нормы ,из ничего ничего и не получиш, хотелось бы по точнее знать к-во радиаторов и модель а то разговор всё в общем, да ещё точнее с размерами дома материал с чего стены итд...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А дверь на второй этаж какая?

Если тамбура нет - неплохие теплопотери в верхней точке могут получаться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Основные теплопотери идут через слабо утепленный потолок. Представьте площадь потолка утепленного в 3-4 раза ниже норматива (в лучшем случаи, если вата защищена снизу паробарьером) и площадь плохо утепленной двери входной? Разница в десятки раз. Тем более, что тепло стремится вверх, да и отопление радиаторное, а не полом. Ради прикола можно померять температуру воздуха ближе к потолку. Явно будет более 21 градуса.

 

Три года дом сохнуть не должен. Сохнет быстрее значительно. Годами сохнет из бетона полностью или керамзитобетона.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

расход меня не волнует. волнует, что при 75 градусах носителя и -10 за бортом в доме выше 20 не поднимается. а это почти полная мощность котла!

а что есть тепловизор?

 

Тепловизоры есть, но цена около 5000USD. Дешевле найти утечки тепла можно с помощью инфракрасного термометра.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тепловизоры есть, но цена около 5000USD. Дешевле найти утечки тепла можно с помощью инфракрасного термометра.

А покупать не надо. Можно просто заказать услугу. С термометром так не выйдет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А покупать не надо. Можно просто заказать услугу. С термометром так не выйдет.

 

А где заказать, и сколько это стоит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не морочьте человеку голову. Он и без ваших расчетов почти в ступоре:)

 

В общем, я бы начал с утепления перекрытия (хотя бы 150мм ваты, в идеале 250) и проема в т.ч. Заодно и "дверь металлическую" пенопластом хотя бы обклеить или тамбур соорудить.

А уже после этого в расчеты углубляться.

А 30 кВт и 200 квадратов обогреют ЛЕГКО, если дом хорошо утеплен.

 

Удачи!

 

нихрена они (30 кВт) не обогреют если не будет хвататть чем обогреть тоесть радиаторов

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

интересно вот что – тепло таки уходит, или его просто не хватает?

 

 

посомтрите мои цыфры ксающиеся температуры на улице , в доме и в системе отопления .

Сравните со своими, что вы привели и Вам станет ясно что происходит