Перенос ЛЭП.

SergeyT

Рекомендовані повідомлення

линия к соседу 0,4

 

С 0,4 все намного проще... но все равно надо понять чьи столбы, кто и как их ставил (ТУ, проект). Возможно столбы не соседа и придется "давить" РЭС.

Хотя иногда проще тихонько их переставить, договорившись с РЭС, правда за свои кровные.

 

Но вначале стоит все выяснить и только потом принимать решение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Через участок проходит ЛЭП 10ка.

Почему решили, что это 10ка? Судя по Вашим фоткам, то это 30ка, хотя могу ошибаться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему решили, что это 10ка? Судя по Вашим фоткам, то это 30ка, хотя могу ошибаться.

 

Да, там тридцатка 100% (выезжал).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

І ось перша проблема.

Вже готовий проект на будівництво і залишилось отримати будівельний паспорт, ніби все формальності, однак потрібно було вивезти на ділянку представника районної архітектури. І ось він заявляє, що не може видати буд. паспорт, оскільки по плану ми попали в зону ЛЕП 10-ки аж на 4-ри метри.

Так прикро. Завезли будматеріали а будуватись не можемо почати.

Порадьте що в даному випадку робити? На скільки критичні оті кляті 4-ри метри? Чи можуть на даний факт прикрити очі районні елктромережі?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

І ось перша проблема.

Вже готовий проект на будівництво і залишилось отримати будівельний паспорт, ніби все формальності, однак потрібно було вивезти на ділянку представника районної архітектури. І ось він заявляє, що не може видати буд. паспорт, оскільки по плану ми попали в зону ЛЕП 10-ки аж на 4-ри метри.

Так прикро. Завезли будматеріали а будуватись не можемо почати.

Порадьте що в даному випадку робити? На скільки критичні оті кляті 4-ри метри? Чи можуть на даний факт прикрити очі районні елктромережі?

 

Як це не може?..

Ну є охоронна зона - 10 метрів, а у Вас на ділянку з цих 10-ти "попадає" лише 4 м, це не є підставою для відмови у видачі будпаспорту.

В охоронній зоні є обмеження по забудові - не більше.

Не мають права не видавати будпаспорт. Або, можливо, Ви не так їх зрозуміли - потрібно бачити Ваші документи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Як це не може?..

Ну є охоронна зона - 10 метрів, а у Вас на ділянку з цих 10-ти "попадає" лише 4 м, це не є підставою для відмови у видачі будпаспорту.

В охоронній зоні є обмеження по забудові - не більше.

Не мають права не видавати будпаспорт. Або, можливо, Ви не так їх зрозуміли - потрібно бачити Ваші документи.

 

Власне не на ділянку а на сам будинок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Власне не на ділянку а на сам будинок.

 

Тоді архітектура права.

Як варіант - замінити повітряну лінію на кабельну (в землі; охоронна зона стане 1 м) (замінити лише шматок між двома стовпами).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А скільки це може вартувати? Розумію, що все залежить від відстанні між тими стовпами і можливо регіоном. Та все ж, ну от хоч-би скільки коштує метр такого кабелю, щоб був такої потужності і можна під землею заривати?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А скільки це може вартувати? Розумію, що все залежить від відстанні між тими стовпами і можливо регіоном. Та все ж, ну от хоч-би скільки коштує метр такого кабелю, щоб був такої потужності і можна під землею заривати?

 

Наразі поточних цін не знаю.

Було десь гривень 120-130 за метр кабелю, але уточнічть!

Відстань між стовпами десь 40-50 м.

Окрім того потрібно робити проект і погоджувати його.

Думаю, що все ж дешевше буде прокласти кабель, ніж боротися з архітектурою та РЕС.

Можливо в РЕС ще щось запропонують.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ще один такий момент хотілось уточнити.

Лінія, через яку у нас такі проблеми є високовольтною 10000 (вольт)

Такі дроти можна під землею тягнути?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

замінити повітряну лінію на кабельну (в землі; охоронна зона стане 1 м) (замінити лише шматок між двома стовпами).

Главное, что б в этом месте газовая труба не проходила, иначе не разрешат в земле прокладывать высоковольтную линию, по крайней мере, мне не разрешили.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ще один такий момент хотілось уточнити.

Лінія, через яку у нас такі проблеми є високовольтною 10000 (вольт)

Такі дроти можна під землею тягнути?

 

Жодних проблем.

 

Главное, что б в этом месте газовая труба не проходила, иначе не разрешат в земле прокладывать высоковольтную линию, по крайней мере, мне не разрешили.

 

Странно... Расстояние от кабеля любой мощности до газопровода (при параллельной прокладке) - 1 м (и только для газопровода высокого давления свыше 0,6 (6) до 1,2 (12) МПа (кгс/см2)- 2м).

А пересечение - это вообще элементарно:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Странно... Расстояние от кабеля любой мощности до газопровода (при параллельной прокладке) - 1 м (и только для газопровода высокого давления свыше 0,6 (6) до 1,2 (12) МПа (кгс/см2)- 2м).

А пересечение - это вообще элементарно:)

Речь не о пересечении газовой трубы, а о прокладки кабеля вдоль газовой трубы.

ЗЫ. Газовая труба низкого давления, та от которой делают врезку на дом.

2ЗЫ. С другой стороны, информация от инженера, который делал проект. Может, он обманул, что не разрешили из-за газовой трубы, так как, к примеру, ему так было проще (воздушка) согласовать проект?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Речь не о пересечении газовой трубы, а о прокладки кабеля вдоль газовой трубы.

ЗЫ. Газовая труба низкого давления, та от которой делают врезку на дом.

2ЗЫ. С другой стороны, информация от инженера, который делал проект. Может, он обманул, что не разрешили из-за газовой трубы, так как, к примеру, ему так было проще (воздушка) согласовать проект?

 

Так я выше написал: при прокладке вдоль - расстояние от трубы низкого давления до высоковольтного кабеля - 1 метр, а то и 0,5 м: "... на вводах інженерних мереж у будинках сільських поселень - не менше 0,5 м".

 

Честно говоря, причина действий инженера мне не ясна. Может он хотел сэкономить Вам денег:) - часто кабельная линия выходит дороже.

Змінено користувачем apxitektop
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А скільки це може вартувати? Розумію, що все залежить від відстанні між тими стовпами і можливо регіоном. Та все ж, ну от хоч-би скільки коштує метр такого кабелю, щоб був такої потужності і можна під землею заривати?

 

Уточнив по кабелю: наразі обов’язково потрібно використовувати кабель зі зшитого поліетилену (в Київській області точно); вартість одного метру кабелю близько 100 грн, на один погонний метр знадобиться три таких кабелі - тобто 1 м.п. вийде десь 300 грн. А ще потрібні муфти тощо.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А сама линия идет по фасаду? со стороны дороги?

Т.к. вам не дадут вынести кабелем между опорами,

если это в огороде...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В Василькове за перенос ЛЕП(10000), закопать в землю между 2-мя столбами, провести по границе участка просят 50000 гр. и зто могут сделать пару человек на весь город
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Усім дуже дякую за інформацію.

Швидше за все - переносити не будемо. Нам порадили "прикрити очі" в РЕМ і взяти у них довідку, що ми не порушуємо норми.

Якщо буде комусь цікаво - відпишу про результати бесіди.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В Василькове за перенос ЛЕП(10000), закопать в землю между 2-мя столбами, провести по границе участка просят 50000 гр. и зто могут сделать пару человек на весь город

 

Если действительно между двумя (и в ТУ только два столба), то это близко к реальности (из-за цены кабеля). ИМХО, думаю, что нормальная цена около 40000, но надо видеть ТУ.

Сделать это может масса контор.

 

Усім дуже дякую за інформацію.

Швидше за все - переносити не будемо. Нам порадили "прикрити очі" в РЕМ і взяти у них довідку, що ми не порушуємо норми.

Якщо буде комусь цікаво - відпишу про результати бесіди.

 

А самим не страшно, що проводи над Вами?

Там звичано стоїть автоматичний захист (маю досвід замикання 10 кВ лінії:o), але все ж є певна небезпека...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему решили, что это 10ка? Судя по Вашим фоткам, то это 30ка, хотя могу ошибаться.

 

Может и тридцатка, но она резервная.........

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А самим не страшно, що проводи над Вами?

Там звичано стоїть автоматичний захист (маю досвід замикання 10 кВ лінії:o), але все ж є певна небезпека...

Та вони не над нами. Лінія проходить вздовж дороги і є якісь вимоги, що в зоні від цієї лінії, ну скажімо 20 метрів (я точно не знаю), не можна зводити будинки, а ми попадаємо своїм будинком в цю зону.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та вони не над нами. Лінія проходить вздовж дороги і є якісь вимоги, що в зоні від цієї лінії, ну скажімо 20 метрів (я точно не знаю), не можна зводити будинки, а ми попадаємо своїм будинком в цю зону.

 

Вибачаюсь. Це значить я щось додумав.

Охоронна зона 10 кВ лінії - по 10 метрів в обидва боки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 8 місяців потому...
Глаза видели что покупали............. но не обратили внимания.

Через участок проходит ЛЭП 10ка.

 

У меня примерно такая же ситуация как и у топикстартера.Хочу перенести столбы к границе своего участка (но утановить их все-таки на своей территории). Вопрос возникает такой:

В связи с тем , что у ЛЭП 10кв охранная зона 10 метров в каждую сторону, не могут ли возникнуть претензии у соседа, в связи с тем, что охранная зона перемещается на его участок? Понятно, что претензии могут возникнуть, но как они формулируются-столб то стоит на моей земле.

Кто знаком с темой-откликнитесь, please.

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Подобная ситуация.

Предприятию предоставлен в аренду земельный участок с правом возводить производственные и другие здания и сооружения.

Через указанный земельный участок проходит ЛЭП 10000 Вольт (в договоре об этом не сказано).

Планируется строительство складского помещения в пределах охранительной зоны ЛЭП.

Руководство хочет обязать РЕС перенести ЛЭП, для того, чтобы можно было осуществить строительство.

Есть ли какой-то механизм и законные основания для этого?