Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Выбор насоса рециркуляции ГВ

bender

Рекомендовані повідомлення

Народ посоветуйте какой выбрать насос в систему рециркуляции ГВ. Есть возможность взять грундфос UP15-14B80 за 500грн или Китай 25-60 за теже деньги. В системе стоит обратный клапан пружинный, я так понимаю давление срабатывания клапана 0,5кг, следовательно грюндфоса должно хватить. Или взять Китай который даст больше давление, но неизвестно сколько он прослужит. Система ГВ небольшая. Собрана на Ф20 ППР.Всего точек 6. Планируется проживание 2 взрослых 2 детей.

Что еще понравилось у грундфоса смешное энергопотребление 25Вт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня установили такой

(ссылка устарела)

Насос циркуляционный для ГВС 1/2" S1-15/700 BTU (термостат 55С, суточный таймер)

Суточный таймер позволяет не гонять систему круглосуточно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я бы вообще не ставил.

 

1. Потери тепла - соответственно затраты...

2. Быстрей развивается бактерия легионелла...

3. На 6-ть точек водоразбора с бойлером и так будет комфортно...

 

Все ИМХО...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 Братец СЭМ

Вот я и растерялся какой поставить китай как у Вас или фирму но попроще, а таймер на включение можно и потом поставить.

 

2 саско

1. Потери тепла минимальные - разводка в пенопласте термодома + изоляция на трубах

2. почитаю, поинтересуюсь, но помоему развитие лигионеллы не зависти от наличия рециркуляции

3. по поводу комфорта сомневаюсь. Кода принимаешь душ а кто то на кухне открыл кран никакой двухконтурник не успеет отмодулировать так горелки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Согласен на счет теплопотерь.

2. Почиатай. Набери в гугле "Легионелла в системах Водоснабжения"

3. А на двухконтурник никто такой насос не ставит!!!???

 

----- Только на бойлера... -----

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3. по поводу комфорта сомневаюсь. Кода принимаешь душ а кто то на кухне открыл кран никакой двухконтурник не успеет отмодулировать так горелки.

Если это беспокоит, то нужно не модулировать горелки, а выравнивать давление между контурами воды. Терморегулирующий смесительный клапан решает этот вопрос.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не отвлекаемся, вопрос не в этом.

Примерная схема обсуждалось тут

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28247

 

Какой насос лучше использовать Китай с большими хар-ми или малеький фирменный Грундфос

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пробовал посчитать по аналогии с отоплением. Походит любой насос из предложенных мной вариантов
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Согласен

2. Набери в гугле "Легионелла в системах Водоснабжения"

3. А на двухконтурник никто насос рециркуляции не ставит.

 

--- Только бойлер... ---

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Грундфос однозначно, тем более за такие деньги.

На рециркуляцию нужно ставить только насосы из бронзы или нерж стали, так как в системе присутствует воздух, срок службы чугунного корпуса будет не большим.

К тому же у Грундфос УП 15-14Б меньше потребление электроэнергии.

  • Лайк 1