ну хоть Вы ткните носом, где это написано, а? ну не нашла я в нормативке этого требования...

 

Я своими словами, леньки мне шукать. :)

Газифицированные помещения требуют естественной вентиляции и окошка.

 

 

 

у Вас на кухне всего один вент.канал? даже без котла у Вас не будет же всегда работать принудительная вытяжка, а для обычной - дырки нет... куда запах от котлет девать будете?

 

Ну так в 99% процентах квартир вентканал на кухне один-единственный. :D

Про котлеты тут почитайте www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59904 :rolleyes:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Газифицированные помещения требуют естественной вентиляции и окошка.

про окошко в ДБНе есть, не спорю

про естественную вентиляцию - только для дымоходных котлов или кухонь (т.е. с плитой с открытым сгоранием газа)

для закрытых топок такого требования нет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для закрытых топок такого требования нет

тип камеры сгорания значения не имеет, а важно то что это газовый прибор, у которого могут случиться утечки газа. Вот для их удаления и нужна ЕВ....

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тип камеры сгорания значения не имеет, а важно то что это газовый прибор, у которого могут случиться утечки газа. Вот для их удаления и нужна ЕВ....

 

я не против, прибор газовый, но... для защиты от возможных утечек в ДБН прописаны разные меры защиты, включая форточки и вентканалы... почему тогда они для закрытых топок не указаны?

 

зы. я канал делать буду, мне просто в требованиях разобраться надо...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для защиты от возможных утечек в ДБН прописаны разные меры защиты, включая форточки и вентканалы... почему тогда они для закрытых топок не указаны?

 

Все прописано.

Ключевое слово газифицированные помещения, какие там топки уже фиолетово.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у Вас на кухне всего один вент.канал? даже без котла у Вас не будет же всегда работать принудительная вытяжка, а для обычной - дырки нет... куда запах от котлет девать будете?

на , на кухне один вентканал, сейчас туда воткнута вытяжка.

котел - турбо (закрытая камера сгорания).

а запах от котлет убирает та самая вытяжка :)

 

просмотрел таки нормативные доки...

да уж...

придется таки на время общения с газовиками убрать трубу от вытяжки до вентиляционного отвестия :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так... вот цитата из ДБН... где там про 3х кратный воздухообмен для котлов ДО 30 кВт?

6.37 Установку водонагрівачів, опалювальних котлів та опалювальних апаратів з відводом

продуктів згоряння в димохід або крізь зовнішні стіни будинку слід передбачати в кухнях або у

відособлених нежилих приміщеннях, які призначені для їхнього розміщення і відповідають

вимогам 6.38, 6.39, 6.40.

Опалювальні апарати конвекторного типу з герметичною камерою згоряння і відводом

продуктів згоряння через зовнішню стіну будинку (за схемою, передбаченою заводом-

виготовлювачем) можуть установлюватися в житлових і службових приміщеннях.

Теплова потужність конвекторів, що встановлюються у житлових приміщеннях не повинна

перевищувати 7,5 кВт.

6.38 Установку газового опалювального обладнання сумарною тепловою потужністю до

30 кВт дозволяється передбачати в приміщенні кухні (неза лежно від наявності плити та

проточного водонагрівача) або у відособленому приміщенні, внутрішній об'єм кухні при

установленні опалювального обладнання з відводом продуктів згоряння в димохід, повинен бути на 6 м3

більше, передбаченого 6.28.

Відвід продуктів згоряння від опалювальних апаратів тепловою потужністю до 30 кВт

дозволяється робити через димохід або через зовнішню стіну будинку (згідно з додатком Ж).

6.39 Установку газового опалювального обладнання тепловою потужністю

понад 30 кВт до 200 кВт слід передбачати у відособлених нежилих, вбудованих або

прибудованих до житлових будинків приміщеннях, що відповідають вимогам 6.40.

6.40 Відособлені вбудовані і прибудовані приміщення, де розміщується опалювальне

газове обладнання сумарною тепловою потужністю від 30 до 200 кВт повинно відповідати

таким вимогам:

- висота приміщення не менше - 2,5 м;

- наявність природної вентиляції з розрахунку: витяжка - в об'ємі трьохкратного

повітрообміну в годину; приплив - в об'ємі витяжки плюс додаткової кількості повітря для горіння газу (при заборі повітря із приміщення);

- розміри витяжних та припливних пристроїв повинні визначатися розрахунком;

- об'єм приміщення слід передбачати не менше наведеного в таблиці 9.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Luko, почитайте тут вроде более доступней написано

 

до 30 кВт при соблюдении размеров помещения и всех вытяжных и приточных отверстий то вас и будет не менее 3-х кратная вентиляция. Так написано специально.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Luko, почитайте тут вроде более доступней написано

 

до 30 кВт при соблюдении размеров помещения и всех вытяжных и приточных отверстий то вас и будет не менее 3-х кратная вентиляция. Так написано специально.

спасибо, но это тот же текст ДБН

приток для котлов с закрытой топкой не нужен:

6.51 Для припливу повітря в приміщення, де розмішуються газові прилади і опалювальні апарати з відводом продуктів згоряння в димохід, слід передбачати в нижній частині дверей або стіни, що виходять в суміжне нежиле приміщення, решітку або зазор між дверима та підлогою, або решітку, встановлену в зовнішній стіні приміщення. В останньому випадку пристрій для забору повітря повинен відповідати вимогам розділу 4 СНІП 2.04.05.

ЦІ вимоги не поширюються на приміщення, в яких установлюється опалювальне обладнання з герметичною камерою згоряння, в яких забір повітря для горіння та відвід продуктів згоряння газу здійснюється через зовнішню стіну будинку.

 

размеры помещения - да

 

остекленение - тоже

 

хотя в Вашем тексте есть пункт:

10. Приміщення, в якому встановлюються газові водонагрівачі повинні мати висоту не менше 2,2 м вікно з квартирою (фрамугою) та постійно діючу иприплинно-витяжну вентиляцію з кратністю обміну повітря не менш 3х.

 

В тексте ДБНа такого пункта нет. Какой источник у Вас?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В частном доме проектируется кухня площадью 19.06 м2 и высотой потолка 3.1 м. В кухне будет установлена газовая плита. Для обеспечения вентиляции запроектированы два вентканала - один ф200мм для естественной вентиляции и один ф150мм для подключения вытяжки. Эти вентканалы не сразу из кухни идут вертикально, а подсоединяются через горизонтальный участок 1.8м к вертикальным вентканалам высотой 6.5м. В этой связи возникают опасения приемлемости такой схемы для газовщиков. В ДБН В.2.2-15-2005 есть такое:

 

5.31 Витяжні канали повинні розміщуватися у внутрішніх стінах будинків або примикати до них. Ділянки витяжних каналів, що прокладаються над покрівлею, на горищі, а також поблизу охолоджуваної поверхні зовнішніх стін, повинні проектуватися з тепловою ізоляцією, що виключає випадання конденсату при відносній вологості витяжного повітря до 70 %.

З кожної кухні, санітарного вузла має проектуватися індивідуальний вертикальний витяжний канал з випуском повітря в атмосферу або в збірну вентиляційну шахту.

 

Может кто-то уже сталкивался с таким. Вертикальные вентканалы для кухни запроектированы именно как индивидуальные и ничто другое к ним подключаться не будет. Но вертикальный участок этих каналов выходит не непосредственно из кухни, а из смежной кладовки. Пойдет такое или нет... не знаю, не могу найти информацию!

 

Еще вопрос по поводу самого сечения вентканалов. ф150мм для вытяжки - вроде так и должно быть, при объеме кухни 53м3 вытяжку нужно выбирать на производительность около 530м3 в час, а такие вытяжки в основном мне попадались с подключением на ф150. Думаю, что это правильно.

 

А вот ф200мм для естественной вентиляции, не знаю... это достаточно, недобор или перебор? Для топочной с газкотлом понятно - трехкратный воздухообмен, а вот для кухни с плитой не понятно. Если делать трехкратный воздухообмен, то это трубу побольше ставить надо, вроде около 240мм... в общем тупик, сложно это.

 

Поделитесь опытом, а то уже мозги пухнут от этой вентиляции... :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот ф200мм для естественной вентиляции, не знаю... это достаточно, недобор или перебор?

 

Поделитесь опытом, а то уже мозги пухнут от этой вентиляции... :(

 

Канал 140*140, (1/2 кирпича) ежли квадратный в кирпичной кладке, или не менее 150мм., если круглый. :beer:

Если нужен оф. документ, то завтра.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Канал 140*140, (1/2 кирпича) ежли квадратный в кирпичной кладке, или не менее 150мм., если круглый.Если нужен оф. документ, то завтра.

 

Я нормы по воздухообмену встречал только для помещений, где котлы установлены, а просто для кухонь с плитой не видел. Про то, что газовщики иногда каналы меньше 150мм не воспринимают как класс - слышал, но слухи к делу не пришить, аргументы нужны. :(

 

А что по поводу требования "индивидуального вертикального вытяжного канала"? Горизонтальный подвод к каналу длиной 1.8м противоречит этой норме или нет? Я ф200мм канал выбрал с прицелом компенсации потерь тяги в горизонтальном участке, чтоб по возможности обезопасить себя от проблем с безопасностью и "предъяв газовщиков".