Шарманщик Опубліковано: 19 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2010 Да да. Метров 20 и пару поворотов 90 градусов - и пусть Ваши парни ржут. "Дяденька, не трепыхайтесь, у нас на форуме дебилов мало, посему действия, подобные описанных в Вашей нетленке, только такому парню особо ценному, как Вы, в головушку могут придти.". Туговато соображаете о чём речь, явно где-то задел Ваше болезненное самолюбие. 8-) Да где уж нам уж...это ж вам уж всё дано...а мы так, пописать вышли.... Было и 20 и более метров, не далее, как в четверг и кабель 5х10 PPJ + труба - гофрик 25 мм от ДКС - гавно-таки редкое, а второй кабель 5х2,5 мм2 PPJ и гофрик - 20 мм от Копоса - этот чуток легче занырнул... Управились, хотя на каждом гофрике было ровно три загибона по 90 град, мать их!!!! Это я к тому и говорю, что "тугосоображающий" Шарманщик - делает и знает, о чём говорит, а вам бы только языком ляпать на разные темы, воздух колыхать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 19 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2010 Ну на счёт перетяжки провода -кабеля в гофре я с ним согласен - практически невозможно только в прямом куске один два поворота - уже проблемы, а при изрядной длине ... только если гофр кинуть на один провод скажем 3х2,5 - 20 Идут и спокойно, т.к. доверяют моему опыту и рекомендациям.... А ежели вдруг понадобиться перетянуть провод-кабель в гофре и с загибонами, то используйте ПОЛИТАЛЬК - такой порошок, его у моряков полно, т.к. все кабели на любом пароходе в трубах, да с такими загибонами, что наши два-три прямых угла - детский лепет для них!!! - вот уж кто-кто, а эти ребятки про протяжку многое могут рассказать.... Да, так вот с этим порошком новый кабель заныривает, аки намыленный!!! При этом, заметьте, никакого вреда ни гофре, ни кабелине.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shtorm Опубліковано: 19 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2010 А ежели вдруг понадобиться перетянуть провод-кабель в гофре и с загибонами, то используйте ПОЛИТАЛЬК - такой порошок, его у моряков полно, т.к. все кабели на любом пароходе в трубах, да с такими загибонами, что наши два-три прямых угла - детский лепет для них!!! - вот уж кто-кто, а эти ребятки про протяжку многое могут рассказать.... хмыыыы, сейчас пойду и узнаю у наших электрических, как то волей судеб работаю на плавучей буровой установке, чем не корабль ? только с лапами а этот порошок чего ? новый кабель натирать ? да и проблема скорее не затолкать новый, а вырвать старый... а если он ещё не дай Бог хлопнул... ИМХО нереально без глобальных разрушений. с Ув. удачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 19 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2010 Было и 20 и более метров, не далее, как в четверг и кабель 5х10 PPJ + труба - гофрик 25 мм... Я конечно дико извиняюсь, но 5 на 10 в 25-ую гофру, да хоть бы и в гладкую трубу - тревожат меня смутные сомнения. 3 на 10 ПВ-3 с укладкой в 20-ую гладкую трубу влезли тока с мылом и матом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 19 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2010 Я конечно дико извиняюсь, но 5 на 10 в 25-ую гофру, да хоть бы и в гладкую трубу - тревожат меня смутные сомнения. 3 на 10 ПВ-3 с укладкой в 20-ую гладкую трубу влезли тока с мылом и матом. Вы правы.... спецом перезвонил своим орлам.... Прошу простить, ошибся с диаметром гофрика для PPJ 5х10 мм2 - 32 мм, вот ведь как хотелось о себе, любимом много-много хорошего рассказать...чуть слюной не захлебнулся!!! А насчёт тянуть нового за старый конец, да ещё ежели хлопнул - бывало и такое... А в чём проблема-то? Ежели не потекла и не сварилась изоляция кабелюки с гофрой или трубой жесткой - так по-тихонечку, обязательно с политальком, один раз за отсутствием оного, детскую присыпку пользовали. На Ялтинской киностудии в первом и втором павильонах дело было...и тоже управились....фильм про капитана Блада все ж посмотрели, вот если б не сложилось, тогда б и фильм не вышел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 19 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2010 Идут и спокойно, т.к. доверяют моему опыту и рекомендациям.... А ежели вдруг понадобиться перетянуть провод-кабель в гофре и с загибонами, то используйте ПОЛИТАЛЬК - такой порошок, его у моряков полно, т.к. все кабели на любом пароходе в трубах, да с такими загибонами, что наши два-три прямых угла - детский лепет для них!!! - вот уж кто-кто, а эти ребятки про протяжку многое могут рассказать.... Да, так вот с этим порошком новый кабель заныривает, аки намыленный!!! При этом, заметьте, никакого вреда ни гофре, ни кабелине.... Ну и изверги были, года три тягал эти кабелюки на параходах маленьких и великих, а на политальке экономили - злодеи. Ну есть же ПВХ трубы.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shtorm Опубліковано: 20 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2010 Сорри за ОФФТОП Спросил наших электриков , они о ПОЛИТАЛЬКЕ только слышали, но никогда не видели. Всё с помощью крепкого ( но доброго) слова "впихивается и выпихивается" ( лексика сохранена ). Вобщем будем искать. Или по старинке заложить провод в гофр,а потом укладывать гофр на место с Ув. удачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 20 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2010 (змінено) ПУЭ 2009г. 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%. 2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей. 2.1.19. При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. 2.5.6. Электропроводку в помещениях следует выполнять с возможностью замены: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электрических плинтусах, коробах и т.п. Поэтому, запихивание чрезмерного количества кабелей в гофру с помощью какой-то матери, политалька и пр. - есть нарушение действующих норм. Рекомендую застройщикам обращать внимание на то, как жэковский электрик затягивает провода в гофру или трубу. То же - монтажникам. При пожаре, независимо от причин, и трениях по поводу страхового возмещения погорельцу, при плановом осмотре состояния электропроводки, при заключении договора страхования имущества и обследовании состояния электропроводки, при продаже недвижимости могут возникнуть непонятки. Естественно, всех собак повесят на электромонтажника. А это, как минимум, - репутация. Змінено 20 червня 2010 користувачем sanykrimea Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 20 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2010 Сорри за ОФФТОП Спросил наших электриков , они о ПОЛИТАЛЬКЕ только слышали, но никогда не видели. Всё с помощью крепкого ( но доброго) слова "впихивается и выпихивается" ( лексика сохранена ). Вобщем будем искать. Или по старинке заложить провод в гофр,а потом укладывать гофр на место с Ув. удачи Да присыпка детская - и "невпихуемое впихнется"...в любом магазине или аптеке, ничем не хуже и пахнет приятно, а не каптёркой боцмана.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 20 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2010 Ну.. я всегда лучевую разводку делаю в полу. И ничего А трубным дел мастерам.... напомните поговорку про плохого танцора. Аналогично, проложил на первом этаже в пластиковых коробах две трассы, подвод к розеткам и выключателям снизу, выход от выкл. строго вверх, жгут проводов сигнализации в таком же коробе по потолку, криминала не вижу, а работать очень удобно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 Было и 20 и более метров, не далее, как в четверг и кабель 5х10 PPJ + труба - гофрик 25 мм от ДКС - гавно-таки редкое, а второй кабель 5х2,5 мм2 PPJ и гофрик - 20 мм от Копоса - этот чуток легче занырнул... Управились, хотя на каждом гофрике было ровно три загибона по 90 град, мать их!!!! Форум вроде бы жизненый, а Вы все сказочки расказываете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 Форум вроде бы жизненый, а Вы все сказочки расказываете. Это что, Ваша манера общаться или скрытое хамство???? Вопрос не праздный, т.к., мы незнакомы, Вы на форуме всего-то несколько десятков часов, что Вы из себя представляете, как спец - тоже ноль байтов, а уже такие словечки уже себе позволяете.... Из данного сообщения информация - грамотей Вы - никакой - в девяти словах - две ошибки Учиться надо было в школе, маленький Вы наш... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 Ну.. я всегда лучевую разводку делаю в полу. И ничего А трубным дел мастерам.... напомните поговорку про плохого танцора. Надеюсь не так, как в квартире-новостройке у моего друга: проводка 11 этажа сделана по полу 12-го - пробивается плита. снизу заводится провод, по панели прокладывается куда надо, опять пробивается плита вниз и туда выводится провод. Выяснилось при демонтаже стяжки, когда у соседей снизу пропал свет ЗЫ. 2 года назад, новостройка на Луначарского. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 Это почти во всех панельных домах - и старых и новых. Проводка на светильник идёт в стяжке пола верхнего этажа. В продвинутых случаях - в трубах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 Это что, Ваша манера общаться или скрытое хамство???? Вопрос не праздный, т.к., мы незнакомы, Вы на форуме всего-то несколько десятков часов, что Вы из себя представляете, как спец - тоже ноль байтов, а уже такие словечки уже себе позволяете.... Вообщем, словечки как словечки, а то о чем Вы написали, ну это нереально, 20 м PPJ 5Х10 засунуть в установленную гофру, притом с тремя изгибами в 90 градусов, пока такое воочно не увижу, ни зачто не поверю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 (змінено) нарушение. п.2 Правил. сдерживайте эмоции Автомодератор Змінено 21 червня 2010 користувачем Автомодератор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chiara Опубліковано: 22 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2010 А так и делается, маршрутизация магистралей по потолку в гофре, а к розетке или группе розеток штроб или под штукатурку. Я прошу прощения, а по полу второго этажа нельзя вести и опускать на люстру, например, или на стену 1 этажа? Я просто, делая ремонт у себя видела, что люстра изначально запитана именно таким образом. Сорри за тупой вопрос - только начала вникать в "электрику":beer: ПС ГКЛ на потолке не предусмотрено - токо совеЦЦкая штукатурка;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2010 Можно. Штробление плит перекрытий запрещено. Поэтому, либо через второй этаж в трубе и в стяжке, либо в пустотах плит перекрытия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chiara Опубліковано: 22 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2010 Можно. Штробление плит перекрытий запрещено. Поэтому, либо через второй этаж в трубе и в стяжке, либо в пустотах плит перекрытия. Дочитала ЛМ как раз про это и рассказал. У меня монолит. Нужна труба? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2010 Труба пластиковая в стяжке пола второго этажа. Для одиночного провода можно и гофру. Радиус изгиба гофры делайте побольше - чтобы обеспечить сменяемость проводки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...