Добрий день!

Прохання зацінити, чи правильним йду шляхом. До існуючої системи опалення на першому поверсі з котлом на кухні хочу приєднати другий поверх з можливістю перекрити і/або злити теплоносій з усього поверха, а також можливістю перекрити опалення в деяких приміщеннях.

Кургани - Опалення - Поверх 2 - План (Кухня).jpg

Змінено користувачем Игорь&Ира
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 часов назад, Игорь&Ира сказал:

Добрий день

Да, с этого можно начать, возможно потребуется кран задвижка на подачу первого этажа, чтобы подпереть поток. Но это после запуска.

Обычно роль кранов К3 выполняют краны на радиаторах

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 годин тому, Дорофеев Сергей сказав:

Да, с этого можно начать, возможно потребуется кран задвижка на подачу первого этажа, чтобы подпереть поток. Но это после запуска.

Обычно роль кранов К3 выполняют краны на радиаторах

Т.е., возможна ситуация принудительного перекрытия первого этажа, чтобы нормально топить второй?

Будет нижняя подводка. В биноклях перекрыть можно? А если в системе вода: в трубах стоит, а циркуляции нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Игорь&Ира сказал:

Т.е., возможна ситуация принудительного перекрытия первого этажа, чтобы нормально топить второй?

Будет нижняя подводка. В биноклях перекрыть можно? А если в системе вода: в трубах стоит, а циркуляции нет?

Не перекрыть, а немного придавить, распределить поток задвижкой.

Можно и биноклями отрегулировать, но это идти по пути наибольшего мучения, для вас.

Последнее не понял

Это чтобы не влетать на гтидрострелку и два насоса 

Змінено користувачем Дорофеев Сергей
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, Дорофеев Сергей сказав:

Последнее не понял

Если в систему залита вода, то при перекрытии кранов на радиаторах вода останется в трубах, температура в помещении понизится и при сильных морозах вода замёрзнет.

Змінено користувачем Игорь&Ира
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, Дорофеев Сергей сказав:

Это чтобы не влетать на гтидрострелку и два насоса 

А чем мой вариант плох?