Игорь&Ира Опубліковано: В п'ятницю в 11:28 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 11:28 4 хвилини тому, SantehnikPPR100 сказав: Весь теплоносій враховується, зазвичай. То ж два різні контури з розділенням безпосередньо в котлі: подача на радіатори 70 С (в мене), на бойлер 86 С з пріоритетом гарячої води. Хіба при загальному контурі таке можливо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: В п'ятницю в 12:09 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 12:09 (змінено) А як ці контури розділені ви знаєте? Не хочу я лізти в мануал вашого котла. Якщо у вас котел гріє бойлер з теплообмінником то теплоносій пов'язаний, мабуть як звичайно трьохходовим клапаном.теплоносій єдиний як і теплообмінник в котлі. Чи шо гріє "другий контур" котла? Чи ви водяний (гвп) контур заповнили незамерзайкою і окремо насос стоіть на бойлер? То так же не можна робити. Змінено В п'ятницю в 12:31 користувачем SantehnikPPR100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: В п'ятницю в 12:38 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 12:38 24 хвилини тому, SantehnikPPR100 сказав: А як ці контури розділені ви знаєте? Не хочу я лізти в мануал вашого котла. Якщо у вас котел гріє бойлер з теплообмінником то теплоносій пов'язаний, мабуть як звичайно трьохходовим клапаном.теплоносій єдиний як і теплообмінник в котлі. Чи шо гріє "другий контур" котла? Чи ви водяний (гвп) контур заповнили незамерзайкою і окремо насос стоіть на бойлер? То так же не можна робити. Логіка підказує, що триходовий, але не буду стверджувати, бо це не моя область знань. Котел, бойлер і труби. Нічого більше не ставили. Як краще порахувати кількість теплоносія: по кількості закупленого чи як суму місткості радіаторів, труб, котла і бойлера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: В п'ятницю в 12:40 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 12:40 Шо залили в систему то і є. Я більше не бачу сенсу це обговорювати. Вибачте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: В п'ятницю в 13:17 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 13:17 36 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав: Шо залили в систему то і є. Я більше не бачу сенсу це обговорювати. Вибачте. Згоден. Дякую за допомогу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: учора в 05:34 Поділитись Опубліковано: учора в 05:34 (змінено) В продовження теми розглянемо дві ситуації: а) тиск в баку менше тиску в системі: при падінні тиску в системі бак буде намагатися підтримати тиск в системі; інших варіантів немає, але й серйозної шкоди системі не буде; при наростанні тиску в системі бак не відреагує, бо мембрана і так максимально стиснута; б) тиск в баку більше тиску в системі: при збільшенні тиску в системі бак забере на себе надлишок тиску в системі, а в подальшому спрацює запобіжний клапан; якщо ж ні, то буде біда; при падінні тиску в системі бак не відреагує, бо мембрана і так максимально розтягнута. Змінено учора в 05:57 користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: учора в 07:49 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 07:49 2 часа назад, Игорь&Ира сказал: а) тиск в баку менше тиску в системі: Причина в микроутечьке. Б больших системах такие утечки норма, бак их компенсирует и давление в системе не падает. Сантехники народ ранимый, не нужно срочно никуда бежать. В наших домах микроутечки не допустимы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: учора в 07:54 Поділитись Опубліковано: учора в 07:54 4 хвилини тому, Сергей 31 сказав: В наших домах микроутечки не допустимы. В домах сантехніків чи в багатоквартирних? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: учора в 08:03 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 08:03 2 минуты назад, Игорь&Ира сказал: В домах сантехніків чи в багатоквартирних? Это сложный вопрос. В домах сантехников жены часто нецензурно обзываются, там где-то че-то капает. Понимаете, рука не поднимается ремонтировать бесплатно. Нет, больше чем в многоквартирных. 3 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: учора в 09:24 Поділитись Опубліковано: учора в 09:24 (змінено) У меня второй год соединение капает. Ну как, мокреет, не капает. В системе изопропанол 30% и резьбы собраны на герметике и вот одна от удара начала подтекать... В расширительном баке котла литра два наверное теплоносителя. Давление 0.9-1. Вот недавно просто докачал воздуха в бак. Змінено учора в 09:26 користувачем SantehnikPPR100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: учора в 11:53 Поділитись Опубліковано: учора в 11:53 2 години тому, SantehnikPPR100 сказав: У меня второй год соединение капает. Ну как, мокреет, не капает. В системе изопропанол 30% и резьбы собраны на герметике и вот одна от удара начала подтекать... З водою такої проблеми не було б. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: учора в 11:56 Поділитись Опубліковано: учора в 11:56 2 години тому, SantehnikPPR100 сказав: В расширительном баке котла литра два наверное теплоносителя. Давление 0.9-1. Вот недавно просто докачал воздуха в бак. А якщо на бак поставити манометр стаціонарно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: учора в 13:09 Поділитись Опубліковано: учора в 13:09 Та і так зрозуміло, по манометру котла. Ну з водою прийдеться зливати ,якщо що. На твердому паливі немає резервного опалення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: учора в 13:27 Поділитись Опубліковано: учора в 13:27 16 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав: Та і так зрозуміло, по манометру котла. Кому як. В системі тиск один, в баку інший. Для одних вищий тиск повинен бути в баку, для інших - в системі. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: учора в 13:30 Поділитись Опубліковано: учора в 13:30 (змінено) Та нє, тиск однаковий , різниця в пружності мембрани. В школі фізику прогулювали мабуть. Змінено учора в 13:34 користувачем SantehnikPPR100 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: учора в 14:12 Поділитись Опубліковано: учора в 14:12 38 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав: Та нє, тиск однаковий , різниця в пружності мембрани. Ви радили поставити манометр з крупною шкалою. Зараз поставили на 10, але готовий замінити. Бувають на 6 і 4. Що порадите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: учора в 14:15 Поділитись Опубліковано: учора в 14:15 Ще майстер радить купити стабілізатор для котла. Може хтось підкаже, який саме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: учора в 14:31 Поділитись Опубліковано: учора в 14:31 На 4 звісно. Не треба стабілізатор. ДБЖ краще. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: учора в 19:19 Поділитись Опубліковано: учора в 19:19 4 години тому, SantehnikPPR100 сказав: На 4 звісно. Не треба стабілізатор. ДБЖ краще. ДБЖ з акумом - зовсім інші гроші. За час відсутності світла температура в будинку просяде на 2-3 градуси, що не критично. А ось стрибки напруги ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: учора в 19:29 Поділитись Опубліковано: учора в 19:29 11 часов назад, Сергей 31 сказал: Это сложный вопрос. В домах сантехников жены часто нецензурно обзываются, там где-то че-то капает. Понимаете, рука не поднимается ремонтировать бесплатно. Нет, больше чем в многоквартирных. Раз суббота, можно позволить, пока админ отдыхает. На Порнохабе показывали. Она прервала игры и, всё таки заставила прикрутить болтающийся кран. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: учора в 19:33 Поділитись Опубліковано: учора в 19:33 11 минут назад, Игорь&Ира сказал: стрибки напруги ... Зубр , узип. Стабилизатор тоже не копейки стоит. Релейный недорогой стабилизатор для котла еще хуже, чем просто отключение.имхо 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому Зробили: тепер тиск при роботі однконтурника Buderus Logamax на опалення близько 2 бар. Але замітив інше: котел почав тактувати. Якщо раніше на кімнатному термостаті Salus було виставлено більше, ніж температура в приміщенні, то котел починав постійно працювати на опалення (весь час світилися «Режим опалення» і «Робота пальника»), а індикатор «Індикація температури» показував задані 70 С. Зараз інакше: або світять «Режим опалення» і «Робота пальника», а температура коливається в межах 74-76 С (3-4 хвилини), або тільки «Режим опалення» і температура в межах 62-65 С (2-3 хвилини). Правда, іноді деякий час котел працює в звичному режимі «Режим опалення», «Робота пальника» і 70 С. Так само було, коли впав тиск і майстер порадив до його приїзду перевести котел в постійний режим опалення (на кімнатному термостаті була виставлена вища температура, ніж на радіаторних термоголовках). Як бути? Чи це нормально, просто раніше я цього не помічав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому Якщо працює виносний термостат, то в тому приміщенні не треба душити радіатори термоголовками. Нічого нормального в тактуванні нема. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому (змінено) 34 хвилини тому, SantehnikPPR100 сказав: Якщо працює виносний термостат, то в тому приміщенні не треба душити радіатори термоголовками. Нічого нормального в тактуванні нема. Якщо б я не душив, то котел постійно не працював би та перейшов у аварійне відключення через падіння тиску. Зараз вже не придушую, але тактує й далі. Тому й запитав. Буду спостерігати. Змінено 12 годин тому користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 4 години тому, SantehnikPPR100 сказав: Якщо працює виносний термостат, то в тому приміщенні не треба душити радіатори термоголовками. Нічого нормального в тактуванні нема. В обід спостерігав майже годину - жодного тактування. Тричі по дереву. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...