Тепловий насос

aaronbuni

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня всім,купив та встановив  тепловий насос повітря вода Зубадан,але є проблема по зовнішньому блоку, б'є помилку rE і неохоче запускати зовнішній блок.Хто може допомогти ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Тепловий насос
  • 1 місяць потому...

Доброго всім. В мене в хаті камін розведений трубами і грубка. Але ж в підлозі десь 400м труби є. І кохана все просить (вимагає :) вже років з 10), щоб я її нарешті запустив, ту теплу підлогу. Площа десь біля 70м2, 5 контурів. Прикидаю купить кондиціонера інверторного і з нього це зробити. Бо зовнійшній блок один великий маю, 3квт електрики (32бтю), але думаю що таке краще не ставити з реаліями нашої електрики. Прикидаю кондиціонер TCL 12 або 18. Є моделі з підігрівом зовнішнього блоку. Теплообмінник, теплоакум літрів на 200-300, насоси два, ... Хтось на форумі сам таке робив? Щось теми не знайшов. Розуміння трохи маю, кондиціонери встановлював. PV\T=const знаю

Маю невелику СЕС, 6 інвертор, 4,5 квт сонця і акмів десь до 15квтгод...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, Karalex сказав:

Доброго всім. В мене в хаті камін розведений трубами і грубка. Але ж в підлозі десь 400м труби є. І кохана все просить (вимагає :) вже років з 10), щоб я її нарешті запустив, ту теплу підлогу. Площа десь біля 70м2, 5 контурів. Прикидаю купить кондиціонера інверторного і з нього це зробити. Бо зовнійшній блок один великий маю, 3квт електрики (32бтю), але думаю що таке краще не ставити з реаліями нашої електрики. Прикидаю кондиціонер TCL 12 або 18. Є моделі з підігрівом зовнішнього блоку. Теплообмінник, теплоакум літрів на 200-300, насоси два, ... Хтось на форумі сам таке робив? Щось теми не знайшов. Розуміння трохи маю, кондиціонери встановлював. PV\T=const знаю

Маю невелику СЕС, 6 інвертор, 4,5 квт сонця і акмів десь до 15квтгод...

Пошуком користуватися корисно :) 

 

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, Karalex сказал:

Площа десь біля 70м2,

Мощность такого теплого пола порядка 5,6-7 кВт. Какую долю он может закрыть в покрытии полных теплопотерь дома? Если она не существенна, - а камін розведений трубами есть камин с водяной рубашкой, - подключите водяную рубашку камина к теплому полу. Если водяной рубашки нет - установите, например, 2-3 кВтный электрокотел -все равно как-то нужно будет покрывать полные теплопотери, а теплый пол будет теплым и жена будет довольна.

А для полного покрытия теплопотерь вместе с грубкой (без камина с водяной рубашкой и электрокотла) посмотрите, например за 70 тыс. solar.biz.ua/teplovi-nasosy/filter/page=all/ 9 кВтный моноблок или другие варианты из той же бочки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Електрокотел колись планував, та не з сучасними реаліями його ставити. Камін трубами - це повітря гаряче від нього по кімнатах. ТН буде скоріш за все гріти в демісезоння або при температурах взимку біля 0 до мінус 5-10 та при наявності електрики або сонця - для економії дров, допомагати. Шукаю варіанти побюджетніші - чому ж його до цього часу немає. Тому тільки таке, як я написав...

Змінено користувачем Karalex