Nevermind Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Сограждане, в процессе чтения форумского общения прозреваю, и вот понял ,что двухконтурный котел-далеко не лучшее решение ГВС.Действительно ли это так и надо думать об установке газовой колонки дополнительно или все же есть решения ,уставливая более мощный котел или какое-то доп. оборудование? Не совсем понял,для чего " косвенник" и доп. водосборник.Может для этого и есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thb Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Сограждане, в процессе чтения форумского общения прозреваю, и вот понял ,что двухконтурный котел-далеко не лучшее решение ГВС.Действительно ли это так и надо думать об установке газовой колонки дополнительно или все же есть решения ,уставливая более мощный котел или какое-то доп. оборудование? Не совсем понял,для чего " косвенник" и доп. водосборник.Может для этого и есть. 1. " косвенник" не дает горячую водичку моментально - в этом минус 2. двухконтурный котел и так в 75% случаев имеет избыточную мощность (исходя из теплопотерь) А вообще систему ГВС подбирают исходя из : а) как быстро нужна горячая вода; б) какое количество в) какая дельта t (температура нагретой воды - исходная температура воды) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Не совсем понял,для чего " косвенник" и доп. водосборник.Может для этого и есть. Для этого и есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 А вообще систему ГВС подбирают исходя из : а) как быстро нужна горячая вода; б) какое количество в) какая дельта t (температура нагретой воды - исходная температура воды) И небольшое добавление: а) сколько у Вас места под топочную, или просто котёл на кухне? от этого зависит что у Вас может быть расположено. С точки зрения габаритов двухконтурный вариант - меньше всего... Котёл с бойлером или колонкой - это достаточно громоздкое решение... б) каким бюджетом вы располагаете. Опять же двухконтурный котёл будет дешевле всего. в) а вот с точки зрения количества гор. воды, возможности подмеса, комфорта - тут конечно бойлер косвенного нагрева в лидерах... г) газовая колонка - очень специфическая вещь. Я бы рекомендовал их ставить в связке с отечественным котлом, ну или конечно же в квартирах, где они предусмотрены... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nevermind Опубліковано: 17 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Спасибо за советы... Места в котельной (12 м2) ,можно сказать,не ограниченно, денег ,меньше,чем " неограниченно", но на отопление и комфорт-готов потратиться. Комфорт в моем понимании-открыл кран гор.воды полностью и наполнил за 10 минут ванную,т.е. температура воды при этом должна быть градусов 50. Желательно,что бы гор.вода шла сразу по открытию или чуть спустив ее... Такое возможно и если ДА,как этого добиться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Комфорт в моем понимании-открыл кран гор.воды полностью и наполнил за 10 минут ванную,т.е. температура воды при этом должна быть градусов 50. Желательно,что бы гор.вода шла сразу по открытию или чуть спустив ее... Такое возможно и если ДА,как этого добиться? рециркуляция. Баки - косвенники оборудованы подключением для этого. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Спасибо за советы... Места в котельной (12 м2) ,можно сказать,не ограниченно, денег ,меньше,чем " неограниченно", но на отопление и комфорт-готов потратиться. Комфорт в моем понимании-открыл кран гор.воды полностью и наполнил за 10 минут ванную,т.е. температура воды при этом должна быть градусов 50. Желательно,что бы гор.вода шла сразу по открытию или чуть спустив ее... Такое возможно и если ДА,как этого добиться? правильно высше написали, ваше оптимальное решение это или навесной котел со встроенным бойлером или напощьник со встроенным бойлером или напольный котел и отдельно бойлер....для того, чтобы не ждать горячую воду делается ветка рециркуляции, на котороу ко всему прочему можно посадить пару полотенцесушителей, которые будут теплыми круглый год ПС вобще для наюора ванной достаточно воды 45 градусов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Желательно,что бы гор.вода шла сразу по открытию или чуть спустив ее... Такое возможно и если ДА,как этого добиться? Газовый бойлер Аристон на 200 литров. Поставили, подключили и забыли о его существовании. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Можно и обычный двухконтурник обеспечить бойлером, автоматикой и циркуляцией воды из обычного эл. бойлера. Я себе так сделал и это дешевле системы с косвенником Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Что - то я не могу уловить преимущество бойлера+двухконтурник. Если бойлер ставится рядом с котлом, а до точки водозабора 18м, то какая разница есть бойлер или нет, вода-то сразу не горячая пойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Что - то я не могу уловить преимущество бойлера+двухконтурник. Если бойлер ставится рядом с котлом, а до точки водозабора 18м, то какая разница есть бойлер или нет, вода-то сразу не горячая пойдет? бойлер, как правило, используется с циркуляцией. поэтому горячая вода пойдет моментально. именно так устроена ГВС в городских квартирах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Т.е. постоянно работает насос и котел на подогреве? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Т.е. постоянно работает насос и котел на подогреве? насос работает постоянно или по датчику температуры или по рассписанию. котел работает не постоянно, а по мере охлаждения воды в бойлере. в линию циркуляции ГВС еще врезают полотенцесушитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 ИМХО, в свете последних и грядущих подорожаний энергоносителей малость не экономно получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 это почему? тепло никуда девается. оно ведь в доме остается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 ИМХО, в свете последних и грядущих подорожаний энергоносителей малость не экономно получается. Циркуляционник не постоянно работает. У меня, например. Он раз в пол часа разгоняет воду по дому и опять ждет пол часа. Ночью не работает. Про то, что трубы по дому, для гвс, должны быть утеплены, не говорю... Вот в таком режиме получается экономно и вода гор. вода есть сразу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 насос работает постоянно или по датчику температуры или по рассписанию. котел работает не постоянно, а по мере охлаждения воды в бойлере. в линию циркуляции ГВС еще врезают полотенцесушитель. Я циркуляционный насос еще ни разу и не включала. Так как в санузлах есть отопление и окна, то полотенцесушители даже не устанавливала, без них все сохнет отлично. Вода горячая, как ни странно, тоже в кранах появляется сразу же. Расход газа на 200-литров бойлер - 3 куба в сутки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Насос на рециркуляции, при правильной автоматике, програмируется на кол-во включений в самом блоке автоматики. Если вы организовываете сами рециркуляцию, то есть насосы со встроенным таймером, либо же просто насос подключаете через таймер, и таймером задаете частоту включений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nevermind Опубліковано: 18 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Очень благодарен всем: задача прояснилась теперь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Я циркуляционный насос еще ни разу и не включала. У кого, как... В моем случае, самая дальняя точка разбора ГВС, ок. 20 метров. И сколько нужно прогнать чистой воды, пропущенной через фильтрА, что-бы получить горячую? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 это почему? тепло никуда девается. оно ведь в доме остается. В отопительный сезон да. А в теплое время? Интересно, никто не просчитывал, сколько газа/электроэнергии уходит на такой подогрев воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 В отопительный сезон да. А в теплое время? Интересно, никто не просчитывал, сколько газа/электроэнергии уходит на такой подогрев воды? Это плата за комфорт. Если вас это пугает - поднимите тему - как греть бойлер летом без использования газа. вот это будет флейм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Я пошел пока по другому пути - заложил в газовом проекте отдельную газ-колонку со второй стороны дома, поближе к удалённым точкам водозабора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 У кого, как... В моем случае, самая дальняя точка разбора ГВС, ок. 20 метров. И сколько нужно прогнать чистой воды, пропущенной через фильтрА, что-бы получить горячую? Может потому, что мой мозг не устроен задавать себе такие вопросы, то у меня горячая вода идет почти сразу, а о количестве метров до дальной точки задумалась только сегодня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Что - то я не могу уловить преимущество бойлера+двухконтурник. Если бойлер ставится рядом с котлом, а до точки водозабора 18м, то какая разница есть бойлер или нет, вода-то сразу не горячая пойдет? Из преимуществ: 1 Двухконтурник + обычный бойлер + автоматика фирмы "сам склепал" чувствительно дешевле косвенника + какой то котел (считая и заблаговременную прокладку дымохода) 2 Благодаря 2 автоматам я могу включать нагрев воды от котла или от электрического тэна в бойлере, ну или оба нагрева вместе. До 2 точек разбора расстояние мизерное а вот до туалета второго этажа тоже 18 метров, на фото видно циркуляционный насос, достаточно самого слабого. Стоит на 35 ватт, считайте, аж на 6 гр. в месяц расхода за комфорт, ну его нафиг даже ставить всякие таймеры. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...