Мимопроходящий Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Уважаемые! Имеет ли право на жизнь такой вариант укладки труб ТП в комнате размером 5 на 6 метров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Имеет вполне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nek2007 Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 В принципе да,а какой смысл?по моему только морока с укладкой правда я бы с первого взгляда добалил бы третий контур Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Работать будет, но можно сделать правильней. Разбейте на отдельные контуры 2 или 3. Подача должна сразу под наружной стеной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 30 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Работать будет, но можно сделать правильней. Разбейте на отдельные контуры 2 или 3. Подача должна сразу под наружной стеной. Наружные стены две штуки, нижняя-6м и левая -5м. Не могу сообразить, как разделить комнату на 3 части так, чтобы подача шла по наружным стенам. Идёт в голову только вариант который нарисовал. Пустить 3 контура по периметру. Тогда подача как раз будет понаруже. Правда длина первого контура на 30 метров длиней,чем у третьего. Но может это не страшно? Что подскажете? Скажу сразу, делаю всё это впервые и нюансов не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 1-й контур буквой "Г" мотайте наружные стены шаг 150 мм. Остальными контурами заполняйте остаток помещения. Труба гнется и мотать можно как угодно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 31 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 1-й контур буквой "Г" мотайте наружные стены шаг 150 мм. Остальными контурами заполняйте остаток помещения. Труба гнется и мотать можно как угодно. Прочитал, что Г-образные помещения делят независимо от площади на прямоуголники. А в одной комнате мотать Г-образно, как я понял можно. И ещё вопрос - контуры отделять друг от друга демферной лентой? По периметру комнаты будет ЭППС 0,8 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 И ещё вопрос - контуры отделять друг от друга демферной лентой? По периметру комнаты будет ЭППС 0,8 см. Деформационные швы Вам не нужны. Достаточно отстеночной изоляции по периметру. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 2 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 Подскажите, кто работает с 20-й трубой, какая должна быть длина петли, чтобы разница подачи и обратки была 4-5 градусов? Если можно - не из расчётов а из практики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 Подскажите, кто работает с 20-й трубой, какая должна быть длина петли, чтобы разница подачи и обратки была 4-5 градусов? Если можно - не из расчётов а из практики. 80 м при расходах 1.5-2.0л в минуту и 100м при расходах выше 2.0... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 2 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 80 м при расходах 1.5-2.0л в минуту и 100м при расходах выше 2.0... Посмотрите пожалуста, что нужно ещё кроме насоса к такому колектору? (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 Посмотрите пожалуста, что нужно ещё кроме насоса к такому колектору? (ссылка устарела) Смешение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 2 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 Смешение Это что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thb Опубліковано: 2 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 Это что? Подмес к гарячему теплоносителю холодного (т.к. t теплоносителя в системе ТП ниже чем t из котла - нужно разбавить холодненьким) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 3 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2010 Подмес к гарячему теплоносителю холодного (т.к. t теплоносителя в системе ТП ниже чем t из котла - нужно разбавить холодненьким) Всё понял, спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз