ТП S-30м

Мимопроходящий

Рекомендовані повідомлення

Уважаемые! Имеет ли право на жизнь такой вариант укладки труб ТП в комнате размером 5 на 6 метров?

144794882_.png.7f381eda3a0a0708f24dc5365f83d7fc.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В принципе да,а какой смысл?по моему только морока с укладкой правда я бы с первого взгляда добалил бы третий контур
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Работать будет, но можно сделать правильней. Разбейте на отдельные контуры 2 или 3. Подача должна сразу под наружной стеной.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Работать будет, но можно сделать правильней. Разбейте на отдельные контуры 2 или 3. Подача должна сразу под наружной стеной.

Наружные стены две штуки, нижняя-6м и левая -5м. Не могу сообразить, как разделить комнату на 3 части так, чтобы подача шла по наружным стенам. Идёт в голову только вариант который нарисовал. Пустить 3 контура по периметру. Тогда подача как раз будет понаруже. Правда длина первого контура на 30 метров длиней,чем у третьего. Но может это не страшно? Что подскажете? Скажу сразу, делаю всё это впервые и нюансов не знаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1-й контур буквой "Г" мотайте наружные стены шаг 150 мм. Остальными контурами заполняйте остаток помещения. Труба гнется и мотать можно как угодно.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1-й контур буквой "Г" мотайте наружные стены шаг 150 мм. Остальными контурами заполняйте остаток помещения. Труба гнется и мотать можно как угодно.

Прочитал, что Г-образные помещения делят независимо от площади на прямоуголники. А в одной комнате мотать Г-образно, как я понял можно. И ещё вопрос - контуры отделять друг от друга демферной лентой? По периметру комнаты будет ЭППС 0,8 см.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И ещё вопрос - контуры отделять друг от друга демферной лентой? По периметру комнаты будет ЭППС 0,8 см.

Деформационные швы Вам не нужны. Достаточно отстеночной изоляции по периметру.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, кто работает с 20-й трубой, какая должна быть длина петли, чтобы разница подачи и обратки была 4-5 градусов? Если можно - не из расчётов а из практики.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, кто работает с 20-й трубой, какая должна быть длина петли, чтобы разница подачи и обратки была 4-5 градусов? Если можно - не из расчётов а из практики.

 

80 м при расходах 1.5-2.0л в минуту и 100м при расходах выше 2.0...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

80 м при расходах 1.5-2.0л в минуту и 100м при расходах выше 2.0...

Посмотрите пожалуста, что нужно ещё кроме насоса к такому колектору? (ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотрите пожалуста, что нужно ещё кроме насоса к такому колектору? (ссылка устарела)

 

Смешение :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это что?:(

Подмес к гарячему теплоносителю холодного (т.к. t теплоносителя в системе ТП ниже чем t из котла - нужно разбавить холодненьким):grin:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подмес к гарячему теплоносителю холодного (т.к. t теплоносителя в системе ТП ниже чем t из котла - нужно разбавить холодненьким):grin:

Всё понял, спасибо.