Уважаемы форумчане, помогите пож-та, у меня на третьем этаже одно помещение и три алюмиевых радиатора с нижним подключением. Запустил систему, спустил со всех радиаторов воду по всему дому. Везде батареи горячие, на третьем этаже одна горячая (средняя), первая и третья - холодные. Что делать? нужен какой-то воздушный клапан? я чайник пока, наверху разводку делал сам. Батареи последовательно подключены к подаче, выходы в обратку.. Заранее всем благодарен. На первом фото - первая и вторая батареи, на втором вторая и третья..

 

Может краны подачи на радиаторы бракованные? или клапана? подскажите пожалуйста.. (разводка труб - пластик).. котел газовый, турбированный, площадь дома 130 кв. м., мощность котла 24 квТ..

DSC00036.JPG.a64780b344a6827b850c4add27e6e977.JPG

DSC00037.JPG.1cb966d67db2c5404eaa5bda1090a8e3.JPG

DSC00033.JPG.4b6f2a0cc7b6a1d40648a75b650a30f1.JPG

DSC00032.JPG.40e30404feacb3d23284d3261f8de6aa.JPG

схема.doc

Змінено користувачем NightFly
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемы форумчане, помогите пож-та, у меня на третьем этаже одно помещение и три алюмиевых радиатора с нижним подключением. Запустил систему, спустил со всех радиаторов воду по всему дому. Везде батареи горячие, на третьем этаже одна горячая (средняя), первая и третья - холодные. Что делать? нужен какой-то воздушный клапан? я чайник пока, наверху разводку делал сам. Батареи последовательно подключены к подаче, выходы в обратку.. Заранее всем благодарен. На первом фото - первая и вторая батареи, на втором вторая и третья..

 

Может краны подачи на радиаторы бракованные? или клапана? подскажите пожалуйста.. (разводка труб - пластик).. котел газовый, турбированный, площадь дома 130 кв. м., мощность котла 24 квТ..

 

Cудя по схеме то всё нормально.А вот правильно-ли вы сделали,то это вопрос?

У вас на радиаторах в верху должны стоять спускники воздуха,откройте их и спускайте воздух до тех пор пока пойдёт вода.

И ещё одно , низ этих радиаторов при таком подключении должен быть по любому тёплый даже при наличии воздуха.Если и низ холодный, значит вы чтото нахомутали с подключением.Я надеюсь вы краны незабыли открыть?

И ещё один момент у вас на обратке я так понимаю стоят краны с ручками,обычно такие краны ставят на подачу.Если у вас эти краны невысокого качества то при установке на обратку могло сорвать и заклинить клапан.

Так что если ничего непоможет то прийдётсся розбирать краны и в первую очередь на обратке.Обычно на обратку покупают краны без ручек они в основном предназначены для обратного потока,у них внутри совсем другая конструкция запирающего клапана.

Змінено користувачем Interso
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Cудя по схеме то всё нормально.А вот правильно-ли вы сделали,то это вопрос?

У вас на радиаторах в верху должны стоять спускники воздуха,откройте их и спускайте воздух до тех пор пока пойдёт вода.

И ещё одно , низ этих радиаторов при таком подключении должен быть по любому тёплый даже при наличии воздуха.Если и низ холодный, значит вы чтото нахомутали с подключением.Я надеюсь вы краны незабыли открыть?

 

воздух спустил, идет вода из воздушек, краны открыты. возле одной (первой батареи) труба горячая, но батареи внизу холодные.. возле третьей батареи и труба подачи холодная.. :-( неужто все вскрывать придется.. долгое время стояли замкнутые контуры вместо батарей, так первый и второй контур были теплые, третий - холодный...

 

Может снять радиаторы, проверить где подача-обратка? чтоб понять не напутал ли в соединениях? как понять где что? я так понимаю вода из подачи более горячая будет? а в обратке менее. так?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемы форумчане, помогите пож-та, у меня на третьем этаже одно помещение и три алюмиевых радиатора с нижним подключением. Запустил систему, спустил со всех радиаторов воду по всему дому. Везде батареи горячие, на третьем этаже одна горячая (средняя), первая и третья - холодные. Что делать? нужен какой-то воздушный клапан? я чайник пока, наверху разводку делал сам. Батареи последовательно подключены к подаче, выходы в обратку.. Заранее всем благодарен. На первом фото - первая и вторая батареи, на втором вторая и третья..

 

Может краны подачи на радиаторы бракованные? или клапана? подскажите пожалуйста.. (разводка труб - пластик).. котел газовый, турбированный, площадь дома 130 кв. м., мощность котла 24 квТ..

 

воздух спустил, идет вода из воздушек, краны открыты. возле одной (первой батареи) труба горячая, но батареи внизу холодные.. возле третьей батареи и труба подачи холодная.. :-( неужто все вскрывать придется.. долгое время стояли замкнутые контуры вместо батарей, так первый и второй контур были теплые, третий - холодный...

 

Может снять радиаторы, проверить где подача-обратка? чтоб понять не напутал ли в соединениях? как понять где что? я так понимаю вода из подачи более горячая будет? а в обратке менее. так?

 

Дело втом что если бы вы подключили подачу и обратку на одну трубу и неважно подача это или обратка то всеравно хоть немного но радиатор нагревался-бы,а у вас из ваших слов они вообще холодные даже снизу.Это говорит о том что нет прохода в радиатор.

Так как у вас это самый верхний этаж то нет проблем немного сбить давление и разобрать эти краны на обратке и убедится в том что они открыты.

Какие у вас стоят краны на подаче,под термоголовку илинет ,если под термоголовку то посмотрите на кран есть-ли там преднастройка клапана, и в этом может быть причина.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дело втом что если бы вы подключили подачу и обратку на одну трубу и неважно подача это или обратка то всеравно хоть немного но радиатор нагревался-бы,а у вас из ваших слов они вообще холодные даже снизу.Это говорит о том что нет прохода в радиатор.

Так как у вас это самый верхний этаж то нет проблем немного сбить давление и разобрать эти краны на обратке и убедится в том что они открыты.

Какие у вас стоят краны на подаче,под термоголовку илинет ,если под термоголовку то посмотрите на кран есть-ли там преднастройка клапана, и в этом может быть причина.

 

Я честно говоря грешу на краны.. на обоих холодных радиаторах стоят одинаковые краны на подаче и одинаковые клапана на обратке.. вот их фотки.. краны простые, не под головку.. а как узнать, про клапан? кстати, после того, как повесил батареи и открыл краны, в батареях забулькало.. водой то они наполнились и воздух вышел :-( ничего не понимаю...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я честно говоря грешу на краны.. на обоих холодных радиаторах стоят одинаковые краны на подаче и одинаковые клапана на обратке.. вот их фотки.. краны простые, не под головку.. а как узнать, про клапан? кстати, после того, как повесил батареи и открыл краны, в батареях забулькало.. водой то они наполнились и воздух вышел :-( ничего не понимаю...

 

Снимите эту ручку что- бы я смог посмотреть!

DSC00032.JPG.557093701355d4e48adbc2915456b9c2.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Снимите эту ручку что- бы я смог посмотреть!

 

Это типа клапан, снять не могу, на работе, там внутри винт под плоскую отвертку.. у меня такие вроде по всему дому стоят.. винт откручен полностью, до упора. именно откручен, виден хорошо снаружи, то есть не утоплен

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кстати, после того, как повесил батареи и открыл краны, в батареях забулькало.. водой то они наполнились и воздух вышел :-( ничего не понимаю...

 

 

Для того чтобы заполнился радиатор достаточно одному крану подачи или обратке быть открытым а вот для циркуляции воды по радиатору надо что-бы были оба крана открыты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для того чтобы заполнился радиатор достаточно одному крану подачи или обратке быть открытым а вот для циркуляции воды по радиатору надо что-бы были оба крана открыты.

 

Я это знаю.. и везде на каждом радиаторе физически открыты и клапана и краны.. ума не приложу, что такое :-( завтра буду снимать радиаторы, открывать подачу, смотреть... а клапана же никак не проверить? да и ломаться там нечему.. вроде

 

Так может таки проблема в каком то одном узле? я другого не могу придумать..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это типа клапан, снять не могу, на работе, там внутри винт под плоскую отвертку.. у меня такие вроде по всему дому стоят.. винт откручен полностью, до упора. именно откручен, виден хорошо снаружи, то есть не утоплен

 

В таком случае снимайте радиаторы и смотрите на краны что с ними,может быть такое что мусор попал и забил кран или когда паяли и заплавили проход,но чтобы заплавить это надо хрен-зна сколько греть?Короче надо розбирать и смотреть!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В таком случае снимайте радиаторы и смотрите на краны что с ними,может быть такое что мусор попал и забил кран или когда паяли и заплавили проход,но чтобы заплавить это надо хрен-зна сколько греть?Короче надо розбирать и смотреть!

 

Спасибо завтра отпишусь.. может что выяснится

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это типа клапан, снять не могу, на работе, там внутри винт под плоскую отвертку.. у меня такие вроде по всему дому стоят.. винт откручен полностью, до упора. именно откручен, виден хорошо снаружи, то есть не утоплен

 

Я это знаю.. и везде на каждом радиаторе физически открыты и клапана и краны.. ума не приложу, что такое :-( завтра буду снимать радиаторы, открывать подачу, смотреть... а клапана же никак не проверить? да и ломаться там нечему.. вроде

 

Так может таки проблема в каком то одном узле? я другого не могу придумать..

 

Это всё просто.Закрываете краны и снимаете радиатор,затем потихоньку открываете краны, если вода проходит нормально значит с краном всё впорядке

а если вода неидёт или очень плохо идёт, значит в нём проблема.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это всё просто.Закрываете краны и снимаете радиатор,затем потихоньку открываете краны, если вода проходит нормально значит с краном всё впорядке

а если вода неидёт или очень плохо идёт, значит в нём проблема.

 

Хорошо, краны я смогу проверить, а как с клапанами обратки быть?

И если хорошо идет из подачи, что делать дальше?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хорошо, краны я смогу проверить, а как с клапанами обратки быть?

И если хорошо идет из подачи, что делать дальше?

Естественно, никто Вам гидравлику не считал, и о схеме отопления Вы пока ничего не говорите. Если до выхода на третий этаж у Вас все нормально, попробуйте такой вариант: 1- полностью закрутите кран обратки первого радиатора, посчитайте количество оборотов, затем на треть его откройте.2- аналогично сделайте со вторым радиатором, только откройте на 2/3.3-Последний радиатор откройте полностью.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Естественно, никто Вам гидравлику не считал, и о схеме отопления Вы пока ничего не говорите. Если до выхода на третий этаж у Вас все нормально, попробуйте такой вариант: 1- полностью закрутите кран обратки первого радиатора, посчитайте количество оборотов, затем на треть его откройте.2- аналогично сделайте со вторым радиатором, только откройте на 2/3.3-Последний радиатор откройте полностью.

 

ага, спасибо так и сделаю.. схема двухтрубная по всему дому, на третьем этаже двухтрубная "шлейф", делал сам, вот и переживаю, наверх выходило две трубы - подача и обратка, сам сваял... чуть выше в начале моего поста прикрепил файл со схемой на третьем этаже.. я обязательно попробую с оборотами обратки.. а почему тогда средний радиатор горячий? простите чайника за вопрос..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ага, спасибо так и сделаю.. схема двухтрубная по всему дому, на третьем этаже двухтрубная "шлейф", делал сам, вот и переживаю, наверх выходило две трубы - подача и обратка, сам сваял... чуть выше в начале моего поста прикрепил файл со схемой на третьем этаже.. я обязательно попробую с оборотами обратки.. а почему тогда средний радиатор горячий? простите чайника за вопрос..

Это уже грустно. Варианты: при пайке перегрели трубу и далеко ее запихнули в фитинг ( фото после горе монтажников вышлю через 10 мин), неисправен или забит кран.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это уже грустно. Варианты: при пайке перегрели трубу и далеко ее запихнули в фитинг ( фото после горе монтажников вышлю через 10 мин), неисправен или забит кран.

 

Если забита труба - это полностью мое горе -сам паял, но проверял каждую пайку.. насчет кранов - куплены три дня назад, поставлены два дня назад... буду смотреть, спасибо.. а на что может повлиять разное количество оборотов винта клапана?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хорошо, краны я смогу проверить, а как с клапанами обратки быть?

И если хорошо идет из подачи, что делать дальше?

 

Ну вы даёте:),кран на обратке,его ещё называют и клапаном,и на подаче также можно называть,и вентильный клапан и радиаторный клапан или ручной клапан.Короче там стоит на обратке кран,и можете называть его как угодно,откройте его и посмотрите как снего идёт вода.

Змінено користувачем Interso
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если забита труба - это полностью мое горе -сам паял, но проверял каждую пайку.. насчет кранов - куплены три дня назад, поставлены два дня назад... буду смотреть, спасибо.. а на что может повлиять разное количество оборотов винта клапана?

При открытом кране, Вы увеличиваете ппропускную способность радиатора, при приоткрытом уменьшаете. Высылаю, что обещал.

PA070099.thumb.JPG.c4bf07f485c1ba6fab58da5fd828a60d.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При открытом кране, Вы увеличиваете ппропускную способность радиатора, при приоткрытом уменьшаете. Высылаю, что обещал.

 

Да спасибо, красиво припаяно, надеюсь не мой случай, добился такого, когда в первый раз пробовал паять на кусочках труб, но это нужно держать секунд 10-15 в паяльнике, я паял по 3-4 секунды, должно быть все ок... сегодня проверяю краны.. наверное сейчас сразу куплю новые..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да спасибо, красиво припаяно, надеюсь не мой случай, добился такого, когда в первый раз пробовал паять на кусочках труб, но это нужно держать секунд 10-15 в паяльнике, я паял по 3-4 секунды, должно быть все ок... сегодня проверяю краны.. наверное сейчас сразу куплю новые..

 

Ну зачем сразу брсатся в крайности и покупать новые,сначала проверте ваши краны может там какой-то мусор попал и нет протока.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

возле третьей батареи и труба подачи холодная.. :-( неужто все вскрывать придется.. долгое время стояли замкнутые контуры вместо батарей, так первый и второй контур были теплые, третий - холодный...

 

Скорее всего надо посмотреть этот третий тупиковый радиатор. Если не было протока через замкнутый контур вместо батареи, - там видимо и проблемы - в трубах, фитингах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Естественно, никто Вам гидравлику не считал, и о схеме отопления Вы пока ничего не говорите. Если до выхода на третий этаж у Вас все нормально, попробуйте такой вариант: 1- полностью закрутите кран обратки первого радиатора, посчитайте количество оборотов, затем на треть его откройте.2- аналогично сделайте со вторым радиатором, только откройте на 2/3.3-Последний радиатор откройте полностью.

 

Спасибо! все разрешилось без хирургического вмешательства! :) приехал - уже первая и вторая батареи - горячие! а последняя - холодная, я перекрыл полностью обратку второй - и, о чудо, третья стала нагреваться.. а я таки купил уже новые краны (ну слава богу еще понадобятся, есть куда ставить еще батареии в хозпостройке), но так ничего и не менял и не снимал даже батареии.. потом сделал так, как сказано выше, и понял, что приобрел еще немного опыта :-), видно вся горячая вода уходила в обратку после второй батареи (все краны обратки были открыты на "полную". Единственное, непонятно, почему при полностью открытых кранах подачи и обратки на всех трех батареях, грелась только средняя? может кто подскажет? ну уже из чистого любопытства.. (хотя картины рисовались ужасные, так как третий этаж - мансардный, там за стенами повсюду пароизоляция, уже обои поклеены, вообщем не особо я был готов все заново переделывать ;-)). Еще раз спасибо, если кто знает, подскажите пожалуйста про среднюю батарею...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо! все разрешилось без хирургического вмешательства! :) приехал - уже первая и вторая батареи - горячие! а последняя - холодная, я перекрыл полностью обратку второй - и, о чудо, третья стала нагреваться.. а я таки купил уже новые краны (ну слава богу еще понадобятся, есть куда ставить еще батареии в хозпостройке), но так ничего и не менял и не снимал даже батареии.. потом сделал так, как сказано выше, и понял, что приобрел еще немного опыта :-), видно вся горячая вода уходила в обратку после второй батареи (все краны обратки были открыты на "полную". Единственное, непонятно, почему при полностью открытых кранах подачи и обратки на всех трех батареях, грелась только средняя? может кто подскажет? ну уже из чистого любопытства.. (хотя картины рисовались ужасные, так как третий этаж - мансардный, там за стенами повсюду пароизоляция, уже обои поклеены, вообщем не особо я был готов все заново переделывать ;-)). Еще раз спасибо, если кто знает, подскажите пожалуйста про среднюю батарею...

Пути воды неисповедимы, особенно если четко не знаешь конфигурации. Думаю, что дело в пайке, воздухе или кранах. В следующий раз при пайке на трубе делайте отметки карандашом, чтобы не загнать трубу дальше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

, я паял по 3-4 секунды, должно быть все ок... сегодня проверяю краны.. наверное сейчас сразу куплю новые..

Для информации температура паяльника 270 * С время нахождения трубы и фитинга в насадках 20 мм- 5 сек, 25 мм-6 сек.,32 мм-8 сек.42 мм-12 сек. Я лично начинаю считать, когда труба и фитинг полностью зашли в насадки. С полипропиленом работаю мало, поэтому может крупные спецы, что-то подправят.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...