Вводная. Термодом 10 на 12. Окна м.п с двойными стеклопакетами. Составляю схемку отполения - радаторы + ТП. Укажите на неточности и ляпы. Сам в этой среде не специалист, но хотелось бы разобраться :)

Сразу же вопросы о том, что меня волнует.

1. В комнате 7 (кухня) нету места для радиатора, только ТП. Хватит ли его мощности для комфорта ?

2. Правильна ли схема коллектора ?

3. Правильно ли я уложил ТП ?

4. Стоит ли полотенцесушитель в котельной повесить на "красную" ветку отопления. (Сейчас оба на "зеленой")

5. Подскажите диаметры труб на отрезках

З.Ы. Какова примерная стоимось всей работы ? Пока планирую делать сам :rolleyes:, для экономии финансов. Есть с этим сложности :) ? Или все таки искать спецов ? Что-то мне подсказывает что это обойдется в кругленькую сумму :cry:

 

Заранее благодарен.

810065851_home_heat_.thumb.jpg.78abc84bdf0a6defedec9aec5d6289c0.jpg

home_heat_collector.thumb.jpg.22fbf25472065a8a437058718bd39864.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вводная. Термодом 10 на 12. Окна м.п с двойными стеклопакетами. Составляю схемку отполения - радаторы + ТП. Укажите на неточности и ляпы. Сам в этой среде не специалист, но хотелось бы разобраться :)

Сразу же вопросы о том, что меня волнует.

1. В комнате 7 (кухня) нету места для радиатора, только ТП. Хватит ли его мощности для комфорта ?

2. Правильна ли схема коллектора ?

3. Правильно ли я уложил ТП ?

4. Стоит ли полотенцесушитель в котельной повесить на "красную" ветку отопления. (Сейчас оба на "зеленой")

5. Подскажите диаметры труб на отрезках

З.Ы. Какова примерная стоимось всей работы ? Пока планирую делать сам :rolleyes:, для экономии финансов. Есть с этим сложности :) ? Или все таки искать спецов ? Что-то мне подсказывает что это обойдется в кругленькую сумму :cry:

 

Заранее благодарен.

 

1. С тёплого пола можно снять максимум 200-300 Вт/кв. м.

Если дверь в помещение 2 будет открыта, то думаю будет нормально...

2. Вам там коллектор без надобности. Можно тройниками развязаться (будет дешевле), а на тёплый пол поставьте коллектор с насосной группой. Кстати где стоит коллектор тёплого пола?

3.В туалете как то не нравиться мне.

4. А зачем Вам полотенцесушитель в топочной? :)

Радиатор в топочной тоже можно на красную ветку вешать...

5.Подводы к радиаторам 20 мм. Под котлом делайте 32-й трубой, а дальше перейдёте на 25-ю, последние радиаторы в ветке можно тоже 20-й трубой подключать...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. С тёплого пола можно снять максимум 200-300 Вт/кв. м.

Если дверь в помещение 2 будет открыта, то думаю будет нормально...

2. Вам там коллектор без надобности. Можно тройниками развязаться (будет дешевле), а на тёплый пол поставьте коллектор с насосной группой. Кстати где стоит коллектор тёплого пола?

3.В туалете как то не нравиться мне.

4. А зачем Вам полотенцесушитель в топочной? :)

Радиатор в топочной тоже можно на красную ветку вешать...

5.Подводы к радиаторам 20 мм. Под котлом делайте 32-й трубой, а дальше перейдёте на 25-ю, последние радиаторы в ветке можно тоже 20-й трубой подключать...

 

отправил ЛС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3. Правильно ли я уложил ТП ?

 

З.Ы. Что-то мне подсказывает что это обойдется в кругленькую сумму :cry:

 

 

в каридоре почему бы Вам не пустить трубы с расчитанным шагом в длину коридора, что б не делать столько изгибов?

 

Стоить будет, как работа квалифицированных специалистов :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в каридоре почему бы Вам не пустить трубы с расчитанным шагом в длину коридора, что б не делать столько изгибов?

 

Стоить будет, как работа квалифицированных специалистов :)

 

За коридор спс учту.

Ну я пока в раздумях про спецов :) Если сговориться по цене то почему бы и нет ? :rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. С тёплого пола можно снять максимум 200-300 Вт/кв. м. .......

Может, подредактируешь? ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. С тёплого пола можно снять максимум 200-300 Вт/кв. м.

Многовато будет, если конечно не жарить яичницу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. С тёплого пола можно снять максимум 200-300 Вт/кв. м.

 

Ой ой ой... :lol:

Что то я психанул...

до 80-100 Вт :pardon: