olegn Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Доброе всем утро. Помогите разобраться в ситуации. Есть скважина,есть насос водолей и есть управляющая автоматика. Полгода назад насос нахватался песка и заклинил.Поменял на другой с ремонта.Через 1-1,5 месяца вырубилась автоматика EASYPRESS с автоперезапуском,купил и поставил аналог производства Харьков без автоперезапуска.С того времени три-четыре раза в сутки приходится в ручную включать автоматику.Посоветуйте что нужно сделать для нормальной работы системы.Всем спасибо, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Доброе всем утро. Помогите разобраться в ситуации. Есть скважина,есть насос водолей и есть управляющая автоматика. Полгода назад насос нахватался песка и заклинил.Поменял на другой с ремонта.Через 1-1,5 месяца вырубилась автоматика EASYPRESS с автоперезапуском,купил и поставил аналог производства Харьков без автоперезапуска.С того времени три-четыре раза в сутки приходится в ручную включать автоматику.Посоветуйте что нужно сделать для нормальной работы системы.Всем спасибо, Поставить нормальную автоматику... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegn Опубліковано: 22 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 а какую лучше установить и какая возможная причина отключения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 а какую лучше установить и какая возможная причина отключения Стандартная схема: скважинный насос - бак накопитель - реле давления (такое как стоит на насосных станциях). Пошел расход, упало давление в баке ниже установленного - включился насос. Зачем на скважине реле протока? Защита насоса - отдельная тема, например, у Pedrollo Grundfos идет родная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegn Опубліковано: 22 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Реле стоит прямо на трубе от насоса.Дом покупался с таким вот исполнением.Гидроаккумулятора нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Реле стоит прямо на трубе от насоса.Дом покупался с таким вот исполнением.Гидроаккумулятора нет Неправильно все это... Ставьте бак, фильтра, реле давления, скважинный насос не рассчитан на частое включение - это сокращает его ресурс... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
presli2 Опубліковано: 27 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2010 Неправильно все это... Ставьте бак, фильтра, реле давления, скважинный насос не рассчитан на частое включение - это сокращает его ресурс... вы меня извините .... мне нужно подключить насос глубинный грюндфос, скважина 73м , труба 100мм,есть сам насос, кабель, гидроаккумулятор, приямок, труба из приямка в дом. Кто может выполнить данную работу и сколько это будет стоить??? просто я тему создать немогу.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 27 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2010 вы меня извините .... мне нужно подключить насос глубинный грюндфос, скважина 73м , труба 100мм,есть сам насос, кабель, гидроаккумулятор, приямок, труба из приямка в дом. Кто может выполнить данную работу и сколько это будет стоить??? просто я тему создать немогу.... Есть классные спецы по воде - наши соседи, но они Профи, если интересно - оставьте свой тел. в личку, сориентируют примерно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 28 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2010 Доброе всем утро. Помогите разобраться в ситуации. Есть скважина,есть насос водолей и есть управляющая автоматика. Полгода назад насос нахватался песка и заклинил.Поменял на другой с ремонта.Через 1-1,5 месяца вырубилась автоматика EASYPRESS с автоперезапуском,купил и поставил аналог производства Харьков без автоперезапуска.С того времени три-четыре раза в сутки приходится в ручную включать автоматику.Посоветуйте что нужно сделать для нормальной работы системы.Всем спасибо, Автоматика может вырубаться только по одной причине - сухой ход. Возможно у Вас просто обратный клапан в насосе "травит", а скважина достаточно глубока. Просто поставте ещё один ОК на выходе насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 28 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2010 Автоматика может вырубаться только по одной причине - сухой ход. Возможно у Вас просто обратный клапан в насосе "травит", а скважина достаточно глубока. Просто поставте ещё один ОК на выходе насоса. Что называть "автоматикой" ? Это довольно объёмное понятие. А от сухого хода, в однофазных насосах обычно вырубается "тепловушка" (исключение - "Грюндфос", там инициализация идёт по "cos ф" на отключение питания) Если травит обратный клапан, то насос будет просто часто включаться (переодически). Так может длиться месяцами, и никакая "автоматика" "не выбьет"! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 29 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2010 Что называть "автоматикой" ? Это довольно объёмное понятие. А от сухого хода, в однофазных насосах обычно вырубается "тепловушка" (исключение - "Грюндфос", там инициализация идёт по "cos ф" на отключение питания) Если травит обратный клапан, то насос будет просто часто включаться (переодически). Так может длиться месяцами, и никакая "автоматика" "не выбьет"! То, что Вы говорите это не гидравлика, это электрика. А тут речь идёт об блоке автоматики протока, а не тока. Которые вырубаются по сухому ходу(отсутсвие воды), есть которые через некоторое время перезапускаются, а есть у которых надо на кнопочку нажимать. Про ОК, Вы тоже неправы;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thb Опубліковано: 29 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2010 То, что Вы говорите это не гидравлика, это электрика. А тут речь идёт об блоке автоматики протока, а не тока. Которые вырубаются по сухому ходу(отсутсвие воды), есть которые через некоторое время перезапускаются, а есть у которых надо на кнопочку нажимать. Про ОК, Вы тоже неправы;) Протестую. Если обратный клапан травит - происходит разрыв струи. Пошел водоразбор (появился проток) жидкость дошла до воздушной пробки - реле протока сработало на "сухой ход".8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 29 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2010 То, что Вы говорите это не гидравлика, это электрика. А тут речь идёт об блоке автоматики протока, а не тока. Которые вырубаются по сухому ходу(отсутсвие воды), есть которые через некоторое время перезапускаются, а есть у которых надо на кнопочку нажимать. Про ОК, Вы тоже неправы;) Терь понял. Мы говорили о разных вещах... Как у нас говорят, "звыняйтэ"! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 29 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2010 Протестую. Если обратный клапан травит - происходит разрыв струи. Пошел водоразбор (появился проток) жидкость дошла до воздушной пробки - реле протока сработало на "сухой ход".8-) Дык именно это и происходит у автора топика;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Забудьте о том, что вам "досталось в наследство"! Давайте начнём сначала ! Какой дебит скважины, и какая производительность насоса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...